| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?

Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2022, 10:47 #1
Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?
Frozenstein
 
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7

Добрый день.
Имеется спортивная арена, по периметру которой стоит каркас из монолитных колонн высотой 12м. Колонны связаны прогонами в нескольких уровнях. Изначально проектом предусматривалась единая монолитная колонна на всю высоту с устройством выпусков под балки. Но подрядчику такое не построить. Поэтому сейчас рассматривается вариант, чтобы рассечь колонны швами бетонирования. Проще всего, конечно, возводить поэтапно колонны и и балки. Но как повлияют швы бетонирования в уровне верха и низа балок на работу конструкций? И как это учесть в числах? Особые опасения вызывает то, что колонны раскреплены прогонами только в одном направлении, а в другом жёсткость только заделкой в фундаменте обеспечивается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 186
Размер:	222.1 Кб
ID:	248378  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 181
Размер:	216.4 Кб
ID:	248379  

Просмотров: 2251
 
Непрочитано 04.07.2022, 13:57
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Так балки же монолитные. Вы предполагаете залить целиком колонну на высоту 12 метров, а как потом опирать на них балки?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 14:10
#3
Frozenstein


 
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Так балки же монолитные. Вы предполагаете залить целиком колонну на высоту 12 метров, а как потом опирать на них балки?
Да. Первоначальным проектом предусматривалась единая монолитная колонна на все 12м. А балки должны были опираться на кучу выпусков из колонн. Эти балки между колоннами служат только распорками и опорой для наружных стен из газосиликата.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 138
Размер:	59.8 Кб
ID:	248381  
Frozenstein вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 14:38
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


По-правильному авторы проекта должны дать ответ. Понятно, что раскрепление балками только в одной плоскости колонн, могут быть нюансы. Рабочие швы нужно проверить на поперечную силу, возможно, добавить какое-то усиление против сдвига.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 14:43
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
И как это учесть в числах?
Вам к СП 337... на стр. 30.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 17:25
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
колонны раскреплены прогонами только в одном направлении
Не. Там везде только заделки и мю=2 или больше (расчётная длина от 27-28 м и более).
Но с виду 600 мм колонны может и хватит по внецентренному сжатию, если нагрузки небольшие. Тут уже считать надо. Мне лень.

А швы дело очевидное. СП 70.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 23:29
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А швы дело очевидное. СП 70.
Совсем не в тему.
Сергей написал все верно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 07:06
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


А тем временем СП 337 стр.30
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б11езымянный.png
Просмотров: 106
Размер:	23.5 Кб
ID:	248382  
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 09:13
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Alkor527,

Просто нет смысла извращаться. Надо делать как обычно. Шов в балках в 1/3 пролёта и по колоннам.
Надо рекламацию студентам выписать - пусть учатся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 09:18
1 | 1 #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Frozenstein, наоборот делают

----- добавлено через ~1 мин. -----
... фото из интернетов https://www.beton-kostroma.ru/images/betonkolonn.jpg
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 79
Размер:	51.4 Кб
ID:	248386  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 09:36
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
наоборот делают
Дак ТС и подрядчик (как я понял) и хочет сделать наоборот. И правильно хочет.
Как там эти швы (рабочие горизонтальные) снижают прочность колонны "в цифрах" вопрос. При правильной организации работ по устройству шва, думаю что никак незначительно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 09:54
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А тем временем СП 337 стр.30
да вроде правильная ссылка (см. картинку)

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При правильной организации работ по устройству шва, думаю что никак незначительно.
вот и я так думаю, но хотелось бы побольше уверенности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30.PNG
Просмотров: 87
Размер:	255.6 Кб
ID:	248389  
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Допустимо ли полное отсутствие гидроизоляции фундаментной плиты? И есть ли отдельные требования в нормах по гидроизоляции рабочих швов бетонирования? Innokesha Основания и фундаменты 19 20.04.2020 15:31
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Влияние отрицательной температуры на работу стали под статической нагрузкой iva_nko Металлические конструкции 5 28.07.2012 00:13