| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.07.2022, 10:47 | #1 | |
Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2252
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7
|
Да. Первоначальным проектом предусматривалась единая монолитная колонна на все 12м. А балки должны были опираться на кучу выпусков из колонн. Эти балки между колоннами служат только распорками и опорой для наружных стен из газосиликата.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
По-правильному авторы проекта должны дать ответ. Понятно, что раскрепление балками только в одной плоскости колонн, могут быть нюансы. Рабочие швы нужно проверить на поперечную силу, возможно, добавить какое-то усиление против сдвига.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Не. Там везде только заделки и мю=2 или больше (расчётная длина от 27-28 м и более).
Но с виду 600 мм колонны может и хватит по внецентренному сжатию, если нагрузки небольшие. Тут уже считать надо. Мне лень. А швы дело очевидное. СП 70.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Alkor527,
Просто нет смысла извращаться. Надо делать как обычно. Шов в балках в 1/3 пролёта и по колоннам. Надо рекламацию студентам выписать - пусть учатся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Frozenstein, наоборот делают
----- добавлено через ~1 мин. ----- ... фото из интернетов https://www.beton-kostroma.ru/images/betonkolonn.jpg |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
да вроде правильная ссылка (см. картинку)
----- добавлено через 54 сек. ----- вот и я так думаю, но хотелось бы побольше уверенности |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Допустимо ли полное отсутствие гидроизоляции фундаментной плиты? И есть ли отдельные требования в нормах по гидроизоляции рабочих швов бетонирования? | Innokesha | Основания и фундаменты | 19 | 20.04.2020 15:31 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Влияние отрицательной температуры на работу стали под статической нагрузкой | iva_nko | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2012 00:13 |