| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заморозили верх колонн. Как выйти из ситуации.

Заморозили верх колонн. Как выйти из ситуации.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2021, 10:04 #1
Заморозили верх колонн. Как выйти из ситуации.
down5000
 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35

Строится подземная парковка. Опорные элементы для плиты перекрытия - пилоны 500*1000 мм. При бетонировании осуществлялся прогрев бетона, но опалубка сверху не была закрыта. В результате верхний слой колонн толщиной 10-25 см имеет видимые признаки нарушения структуры и размораживания. Сверху будет капители и плита перекрытия. Как поступить с наименьшими потерями и без отступления от норм.
Просмотров: 1169
 
Непрочитано 15.03.2021, 10:24
1 | 1 #2
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Разбить, долить с перекрытием совместно.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 10:58
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Разбить, долить с перекрытием совместно.
именно
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 15:31
#4
down5000


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Разбить, долить с перекрытием совместно.
Хорошо. Какие-то действующие нормы и правила будут нарушены?
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1615812570
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1615812570
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-03-15 at 15.37.51.jpeg
Просмотров: 116
Размер:	116.4 Кб
ID:	235416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-03-15 at 15.38.23.jpeg
Просмотров: 102
Размер:	124.7 Кб
ID:	235417  

Последний раз редактировалось down5000, 15.03.2021 в 15:50.
down5000 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 16:42
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
Какие-то действующие нормы и правила будут нарушены?
СП 70, рабочие швы бетонирования.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заморозили верх колонн. Как выйти из ситуации.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23