| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита покрытия техэтажа 50 мм?

Плита покрытия техэтажа 50 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2009, 11:01 #1
Плита покрытия техэтажа 50 мм?
Алекс Т
 
КСКТВ
 
Москва
Регистрация: 04.04.2008
Сообщений: 55

Закачик уверяет, что у него плита покрытия техэтажа, на которую я должен установить антенный пост (для приема спутниковых сигналов) массой около 3-х тонн, имеет толщину 50 мм (спичечный коробок) - я таких плит не встречал.
Общался с ГОСТом 9561-91 "Пустотные плиты", но там плит менее 160 мм толщиной не встречается. Становится страшновато.
Может есть другие ГОСТы и нормы (я, как по образованию не строитель, пока не видел)? Как может в горизонтальном положении лежать бетонная плита в 50 мм толщиной на кровле здания - крошево будет... или она настолько армирована, что бетон является только покрытием, а арматура удерживает это черт знает что в неразрушаемом состоянии? Если такие штуки имеют место, омогите найти их характеристики и ГОСТ, откуда эту ересь вытащил заказчик.
Просмотров: 3677
 
Непрочитано 10.02.2009, 11:27
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Это может ребристая плита - толщина м.б. 30 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 11:48
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Вам бы съездить на объект и посмотреть что к чему. Может, например, там покрытие выполнено из плоских плит типа ПТ по серии 1.243.1-4 ТУ 550.1-188-83 по стальным или жб балкам. Толщина таких плит 80 мм.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 11:57
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


СНиП 2.03.01-84*
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

5.3. Толщина монолитных плит должна приниматься, мм, не менее:
для покрытий .............................................. 40
lee вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 19:53
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


это явно сборные ребристые плиты покрытия. толщина 30мм. ставьте на ребра.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 06:51
#6
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Без предварительного расчета, какие могут быть советы? Алекс заказывайте расчет и будет Вам счастье.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 07:21
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Алекс Т
Похоже ЕРЕСЬ несете вы а не заказчик
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:49
#8
Алекс Т

КСКТВ
 
Регистрация: 04.04.2008
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Алекс Т
Похоже ЕРЕСЬ несете вы а не заказчик
Зачэм обижаищь, дарагой?
Я железом всю жизнь занимаюсь... Не строитель я.

lee
Спасибо, теперь я немного вошел в тему.

Последний раз редактировалось Алекс Т, 16.02.2009 в 17:50. Причина: Вставка новой цитаты
Алекс Т вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 19:00
#9
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


А обследование на предмет возможности такого монтажа не проводилось?
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:31
#10
Алекс Т

КСКТВ
 
Регистрация: 04.04.2008
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
А обследование на предмет возможности такого монтажа не проводилось?
Там нет спецов, я в Москве - они в Нижнем Новгороде, ехать туда - надо коммандировку, жену оставлять не хочу (шутка). Но сами понимаете - это проблема.
Алекс Т вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 16:43
#11
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


ИМХО без обследования лучше не браться. Думаю в Нижнем фирмы по обследованию есть.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 19:04
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Да не обследовать прямо, с ренгеном и микроскопом, а одним глазом глянуть. Попросите Заказчика, пусть местный Вася на мобилу сфоткает
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита покрытия техэтажа 50 мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
SCAD. Плита покрытия с балками. Lirick SCAD 3 11.12.2008 10:56
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45