| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Результаты армирования колонн SCaD v21

Результаты армирования колонн SCaD v21

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2017, 13:19
Результаты армирования колонн SCaD v21
v.psk
 
конструктор
 
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,112

Поделитесь пожалуйста простыми способами определения требуемого армирования в колоннах в новой версии скада.
Проблемы:
- в отличии от старой версии выдает эскиз армирования для 12 диаметров (не по углам);
- подбор по требуемому проценту армирования симметричных сечений не подходит для случая армирования 8-ю стержнями;
- оценка результатов для неквадратных колонн.
Просмотров: 21292
 
Непрочитано 18.07.2020, 21:39
#41
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Так понимаете, какая штука: расчет на косой изгиб в одном направлении дает арматуру на 30% ниже, чем одноосный (по тому же направлению).
У Вас может сечение не симметричное крест-накрест, кто ж его знает.
Без поясняющей схемы или картинки не объяснишь.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2020, 22:20
#42
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Не совсем понял комментарий, прикладываю сечение колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение_колонны.png
Просмотров: 148
Размер:	17.5 Кб
ID:	228406  
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2020, 23:28
#43
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Не совсем понял комментарий
Вам же написали, что

Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Без поясняющей схемы или картинки не объяснишь.
Если вы думаете, что сечение колонны без значений РСУ и картинок результатов, что-то объяснит людям, то долго будете ждать ответ.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2020, 11:13
#44
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Схема и картинки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: косой_S1.png
Просмотров: 123
Размер:	60.3 Кб
ID:	228410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: косой_S3.png
Просмотров: 124
Размер:	68.0 Кб
ID:	228411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: одноос_S1.png
Просмотров: 113
Размер:	69.6 Кб
ID:	228412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: одноос_S3.png
Просмотров: 101
Размер:	19.6 Кб
ID:	228413  
Вложения
Тип файла: rar арм.rar (886 байт, 11 просмотров)
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2020, 13:10
#45
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Беру из ващих картинок максимальное значение площади при симметричном армировании при косом изгибе. Суммарную арматуру в сечении вы в состоянии посчитать 5.23 *4 = 20.92 см2 в пространственном случае.
Аналогично, считаем суммарную арматуру при одноосном изгибе 7.95 * 2 = 15.9 см2. Этой арматуры меньше. Все верно.
Главное, что и считать это не надо. У вас есть ПРОЦЕНТ АРМИРОВАНИЯ сечения, его надо смотреть всегда, а вы эти картинки даже не выложили.

У вас хороший результат при косом изгибе. В пространственном случае в выдаче результатов в Скад арматура по каждой стороне приходит в углы. Угловые стержни работают наиболее полно на восприятие моментов в обоих направлениях.
Смотрим в числах
5.23 см2 по AS1 и 5.23см2 по AS3. По каждой стороне сечения арматура приходит в углы, т.е.
5.23/2 + 5.23/2 = 5.23 см2 стоит в каждом углу в пространственном случае.

Теперь смотрим результат при одноосном эксцентриситете.
7.95 cм2 по AS1.
Т.е. 7.95/2 = 3.975 cм2 приходит в углы. Это гораздо меньше, чем в пространственном случае.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2020, 14:42
#46
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Не, неправильно Вы интерпретировали результаты. Прилагаю картинки процентов армирования. Если саму схему не открывали, то на предыдущих картинках изображены две колонны, к которым момент приложен в разных плоскостях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: процент_арм_одноос.png
Просмотров: 100
Размер:	45.4 Кб
ID:	228416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: процент_арм_косой.png
Просмотров: 100
Размер:	43.9 Кб
ID:	228417  
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2020, 15:43
#47
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Схему открыть сейчас нет возможности.
Не путайте себя и людей. Опыт это дело наживное. Внимательнее во всем.
Вы показываете две разные колонны, у каждой свои значения РСУ, от которых и шел расчет. РСУ не видно на картинках. Одна колонна трещит, другая нет , но в ней есть результат по кручению. Если убрать результат по трещиностойкости, то 7.95 – 3.47 = 4.48 см2 –это прочность. И эта площадь еще меньше, чем была. Вы уже и исходные данные для подбора арматуры проверьте, или задавайте везде режим трещиностойкость, или нет.
И все же определитесь какая у вас колонна пространственная или с одноосным эксцентриситетом, и сравнивайте результаты по одному и тому же конечному элементу, где значения РСУ одинаковые, и просто второй момент при подборе или будет отброшен, или нет. И картинки выкладывайте соответственно этому. А логику анализа результатов подбора в пространственном и плоском случае расчета для одного и того же конечного элемента, я написал правильно в предыдущем посте.


Посмотрел я ваш тестик на уровне усилий. Исходные данные по вашему армированию не проверял. Зачем вам это надо, менять приложение моментов и ждать один результат - это ваше дело. Одно допишу. В плоском случае расчета вы по прочности (без трещиностойкости) получили, как я написал выше 4.48 см2. В пространственном случае в другом стержне значение 5.23 см2 и это по прочности без трещиностойкости, и этот результат больше предыдущего. Очень показательный результат по прочности, ведь в пространственном случае учитывается и минимальное конструктивное армирование в колоннах в обоих направлениях, и случайный эксцентриситет в двух направлениях.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 19.07.2020 в 17:40. Причина: Дописал
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2020, 17:35
#48
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Я СПЕЦИАЛЬНО показал две колонны с разными усилиями, это обычная ситуация в колоннах каркаса (одна стоит с края по цифровой оси, другая - по буквенной). Вы предлагаете игнорировать трещиностойкость колонн?
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2020, 17:48
1 | 1 #49
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Вот мы и добрались до сути вопроса. Режим ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ. В каких нормах шел расчет не видно. Но если есть проблема с режимом трещиностойкость в пространственном случае, то это СНиП 84года. Тогда, еще в первых вам ответах писали, что меняйте направление местных осей в этом конечном элементе, еще при формировании расчетной схемы, с этим в Скад проблем нет. Так как сделано у вас в тесте, никто не делает. Иначе поиграйтесь с расчетом по другим нормам, где можно задать режим трещиностойкость не только в плоском случае расчета, но и в пространственном.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Результаты армирования колонн SCaD v21

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный процент армирования колонн Голубев Алексей Железобетонные конструкции 110 17.02.2023 23:48
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Огромные перемещения в узлах колонн SCAD bad SCAD 30 16.11.2013 22:46
Расчёт двухветвевых колонн в Scad Nickelback SCAD 2 13.07.2013 17:52
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05