Вам же написали, что
Если вы думаете, что сечение колонны без значений РСУ и картинок результатов, что-то объяснит людям, то долго будете ждать ответ.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Беру из ващих картинок максимальное значение площади при симметричном армировании при косом изгибе. Суммарную арматуру в сечении вы в состоянии посчитать 5.23 *4 = 20.92 см2 в пространственном случае.
Аналогично, считаем суммарную арматуру при одноосном изгибе 7.95 * 2 = 15.9 см2. Этой арматуры меньше. Все верно. Главное, что и считать это не надо. У вас есть ПРОЦЕНТ АРМИРОВАНИЯ сечения, его надо смотреть всегда, а вы эти картинки даже не выложили. У вас хороший результат при косом изгибе. В пространственном случае в выдаче результатов в Скад арматура по каждой стороне приходит в углы. Угловые стержни работают наиболее полно на восприятие моментов в обоих направлениях. Смотрим в числах 5.23 см2 по AS1 и 5.23см2 по AS3. По каждой стороне сечения арматура приходит в углы, т.е. 5.23/2 + 5.23/2 = 5.23 см2 стоит в каждом углу в пространственном случае. Теперь смотрим результат при одноосном эксцентриситете. 7.95 cм2 по AS1. Т.е. 7.95/2 = 3.975 cм2 приходит в углы. Это гораздо меньше, чем в пространственном случае.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Не, неправильно Вы интерпретировали результаты. Прилагаю картинки процентов армирования. Если саму схему не открывали, то на предыдущих картинках изображены две колонны, к которым момент приложен в разных плоскостях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Схему открыть сейчас нет возможности.
Не путайте себя и людей. Опыт это дело наживное. Внимательнее во всем. Вы показываете две разные колонны, у каждой свои значения РСУ, от которых и шел расчет. РСУ не видно на картинках. Одна колонна трещит, другая нет , но в ней есть результат по кручению. Если убрать результат по трещиностойкости, то 7.95 – 3.47 = 4.48 см2 –это прочность. И эта площадь еще меньше, чем была. Вы уже и исходные данные для подбора арматуры проверьте, или задавайте везде режим трещиностойкость, или нет. И все же определитесь какая у вас колонна пространственная или с одноосным эксцентриситетом, и сравнивайте результаты по одному и тому же конечному элементу, где значения РСУ одинаковые, и просто второй момент при подборе или будет отброшен, или нет. И картинки выкладывайте соответственно этому. А логику анализа результатов подбора в пространственном и плоском случае расчета для одного и того же конечного элемента, я написал правильно в предыдущем посте. Посмотрел я ваш тестик на уровне усилий. Исходные данные по вашему армированию не проверял. Зачем вам это надо, менять приложение моментов и ждать один результат - это ваше дело. Одно допишу. В плоском случае расчета вы по прочности (без трещиностойкости) получили, как я написал выше 4.48 см2. В пространственном случае в другом стержне значение 5.23 см2 и это по прочности без трещиностойкости, и этот результат больше предыдущего. Очень показательный результат по прочности, ведь в пространственном случае учитывается и минимальное конструктивное армирование в колоннах в обоих направлениях, и случайный эксцентриситет в двух направлениях.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 19.07.2020 в 17:40. Причина: Дописал |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Вот мы и добрались до сути вопроса. Режим ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ. В каких нормах шел расчет не видно. Но если есть проблема с режимом трещиностойкость в пространственном случае, то это СНиП 84года. Тогда, еще в первых вам ответах писали, что меняйте направление местных осей в этом конечном элементе, еще при формировании расчетной схемы, с этим в Скад проблем нет. Так как сделано у вас в тесте, никто не делает. Иначе поиграйтесь с расчетом по другим нормам, где можно задать режим трещиностойкость не только в плоском случае расчета, но и в пространственном.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальный процент армирования колонн | Голубев Алексей | Железобетонные конструкции | 110 | 17.02.2023 23:48 |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате | swell{d} | SCAD | 321 | 23.01.2018 13:23 |
Огромные перемещения в узлах колонн SCAD | bad | SCAD | 30 | 16.11.2013 22:46 |
Расчёт двухветвевых колонн в Scad | Nickelback | SCAD | 2 | 13.07.2013 17:52 |
Унификация армирования колонн | A-n-d-r-e-y | Железобетонные конструкции | 22 | 26.08.2009 16:05 |