Непрочитано 05.11.2008, 14:18 #1
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам
Павел114
 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39

Расчет монолитной плиты коттеджа в SCAD. Монолитная плита 200 мм. Опирание по контуру. Вырез под лестницу в правом нижнем углу. размеры 7.2мх10м. Коттедж имеет ж/б каркас. То есть по контуру плиты желехобетонные балки 300х400 мм. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я выполнил расчет. Расчетная нагрузка на плиту принята 0.7 т/м.кв. Стены - газобетон 300 мм. Насколько жестким можно считать защемление плиты в контурные балки?

Вложения
Тип файла: zip рсх2.zip (10.8 Кб, 360 просмотров)

Просмотров: 4923
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:38
#2
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Собственный вес отдельным загружением, полезную отдельным.
РСУ заданы неверно (в случае подбора арматуры получите неверные результаты)

"Насколько жестким можно считать защемление плиты в контурные балки?"
* а это уж как вы запроектируете..пока у вас шарнирноопертая плита на балки.

Последний раз редактировалось Koker, 05.11.2008 в 14:43.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:40
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Направление выдачи усилий в разноброд.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 14:52
#4
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


По поводу того что загружения должны быть разнесены - это понятно. Мне нужно оценить насколько это вероятно заармировать плиту без дополнительных ребер. Предполагаю заармировать приту 12 AIII с шагом 100мм. Правильно ли это? Больше всего волнует вопрос: не слишком ли большая плита без дополнительных балок. Может быть стоит пустить посередине дополнительную балку? Немного пугают размеры плиты в плане без дополнительных ребер?
Павел114 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 14:53
#5
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


На что влияет направление выдачи усилий? Не очень понятно? Поясните, пожалуйста.
Павел114 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 15:04
#6
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
Мне нужно оценить насколько это вероятно заармировать плиту без дополнительных ребер.
на то вы и делаете расчет

Цитата:
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
Предполагаю заармировать приту 12 AIII с шагом 100мм. Правильно ли это? Больше всего волнует вопрос: не слишком ли большая плита без дополнительных балок. Может быть стоит пустить посередине дополнительную балку? Немного пугают размеры плиты в плане без дополнительных ребер?
хотите уменьшить прогиб, армирование - пускайте балку. А пугать ничего не должно-если это обоснованно расчетом
Koker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:23
#7
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


Если считать, что плита защемлена по контуру, то по прогибу проходит. Если считать, что плита шарнирно оперта, то - нет. В реальных условиях получается нечто среднее между заделкой и шарниром, как я считаю. Соответственно нужно как-то учесть коэффициент жесткости защемления по контуру.
Павел114 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 15:40
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Когда не знаю, как считать - защемленная или шарнирная, считаю и так и эдак и армирую по огибающей. Выливается это в доп. аматуру по верхней грани по периметру.
Шаг стержней лучше 200, их же еще вязать надо. Толщина... Прогиб большой будет, я не представляю, как Вы там будете защемлять. Может взять 250? 7 метров без преднапряга все таки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 15:48
#9
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Посчитай на деформации и трещины от нормативных нагрузок. Тогда будет видно. Назначь направление выдачи усилий, иначе у тебя хаос в результатах по осям.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:52
#10
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


А где конкретно назначается направление выдачи усилий. Не нашел
Павел114 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 15:56
#11
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
А где конкретно назначается направление выдачи усилий. Не нашел
В поиске форума вбей "направление выдачи усилий"
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:11
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
Если считать, что плита защемлена по контуру, то по прогибу проходит. Если считать, что плита шарнирно оперта, то - нет. В реальных условиях получается нечто среднее между заделкой и шарниром, как я считаю. Соответственно нужно как-то учесть коэффициент жесткости защемления по контуру.
Газобетонная стенка 300 мм высотой в этаж не защемит плиту, можно считать, что у Вас шарнир. Хотите жесткий узел - замоноличивайте плиту в балки.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 10:26
#13
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


Да, но можно ли считать жестким узел сопряжения монолитной плиты и балок сечением 300х400?
Павел114 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:39
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно, если правильно законструировать.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11