Рассчёт шпунтового ограждения между существующим фундаментом и новым

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2019, 01:34 #1
Рассчёт шпунтового ограждения между существующим фундаментом и новым
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день. К существующему зданию пристраивается дополнительный блок. Фундаменты в существующем здании и новом ленточные, разница отметок между ними в пределах 0,5 м, расстояние в свету 0,4 м. Может кто то сталкивался, как рассчитать шпунтовое ограждение между существующим фундаментом и новым? Нужен желательно пример или отсылка к какой нибудь литературе.
Просмотров: 4450
 
Непрочитано 20.04.2019, 17:33
1 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Может кто то сталкивался, как рассчитать шпунтовое ограждение между существующим фундаментом и новым? Нужен желательно пример или отсылка к какой нибудь литературе.
Сотников занимался и изучал под руководством Далматова. из этого родились
ВСН 401-01-1-77. Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий (особенности изысканий, проектирования и строительства)... и инете есть.
в них есть условия применения и особенности в расчёте...
А пример какой? Как считать? Ну если ручками, то как обычный + условие отрицательного трения (см ВСН). Если Плаксисом, то там поэтапность всё покажет. Главное правильно задать границы расчётной зоны..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 09:24
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


лучше установить фундаменты на одном уровне, хотя бы те, что рядом с существующими
посчитать дополнительные деформации существующих от нового здания.
шпунт разделит давление частично, но вопрос насколько, какое трение грунтов по шпунту, на сколько глубокий получится шпунт (на всю глубину сжимаемой толщи), сколько простоит шпунт пока не сгниет и как это соотносится с эксплуатационным сроком здания, каким образом забить шпунт вплотную к существующему зданию
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 11:07
#4
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Желательно устанавливать еще на одном уровне потому, что шпунт необходимо защитить от коррозии на весь период эксплуатации, да еще так, чтобы при установке шпунта антикоррозионное покрытие не было повреждено.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 11:39
| 1 #5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Добрый день. К существующему зданию пристраивается дополнительный блок. Фундаменты в существующем здании и новом ленточные, разница отметок между ними в пределах 0,5 м, расстояние в свету 0,4 м. Может кто то сталкивался, как рассчитать шпунтовое ограждение между существующим фундаментом и новым? Нужен желательно пример или отсылка к какой нибудь литературе.
А зачем ради пристройки городить шпунт между существующим и новым?
Из-за разницы отметок 0,5 м?
- при расстоянии в свету 0.4м - можно микрооткос сделать, поставить фундамент и обратно всё закопать.
- можно под существующий фундамент инъекционное закрепление грунта сделать, чтобы он точно никуда не делся при вскрытии нового котлована (хотя я думаю это избыточное решение)

Расчёт взаимного влияния фудаментов есть в СП 22.13330.2011 в разделе 5
Если существующий фундамент и проектируемый - под сопоставимые нагрузки, то критических деформаций существующего можно избежать без всяких шпунтов. Например увеличить размеры проектируемого фундамента, снизив тем самым давление под подошвой нового и доп.деформации существующего.

При погружении разделительного шпунта велика вероятность именно при производстве работ получить негативное воздействие на существующий фундамент. Даже статическое вдавливание (наиболее щадящая технология) оказывает воздействие на окружающий массив грунта.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 00:58
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Желательно устанавливать еще на одном уровн
К сожалению нет в жизни счастья. Обязательно полезут ниже.
Габарит старого и нового здания не задан. Если нужен шпунт, согласно СП 22 то:
Длина шпунта рассчитывается как в посту №1 + расчет шпунта как подпорной стенки на всякие фокусы, перемещения, осадки, деформации, сечение. Честно, не важно глубина 0.5м или 3 или более метра. 0.5метра даже спокойнее)))). И еще в понятии шпунт это не только пресловутый Ларсен - это и трубы, и буронабивные или инъекционные сваи, двутавры, мелкие в сечении вдавливаемые сваи и т.д. Погружение это уже дело второе, но очень зависящее от грунтов слагающих основание и в каком состоянии старое здание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.04.2019 в 01:03.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 07:15
#7
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Опять же - как определить глубину шпунта? В перечнях норм обязательного и добровольного применения такого нет. Можно нарваться на геотехнчиеский расчет в экспертизе.
Ну и опять же - мы разделяем напряжения в грунте от существующего и проектируемого здания. Но по факту - мы меняем также работу существующих фундаментов, так как луковица напряжений в грунте уже не луковица, да и у проектируемых - тоже на та луковица. Как это учесть в расчете? Получается необходим геотехнический расчет в специализированной программе.
Цитата:
При погружении разделительного шпунта велика вероятность именно при производстве работ получить негативное воздействие на существующий фундамент. Даже статическое вдавливание (наиболее щадящая технология) оказывает воздействие на окружающий массив грунта.
Вот недавно ездил на семинар в МГЭ по геотехнике, специально спрашивал по поводу динамического влияния при установке шпунта на фундаменты существующих зданий, и удивился, когда они сказали, что не проверяют это. Мол нет прямого требования в обязательных нормах.

Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 07:22.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 09:39
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
динамического влияния при установке шпунта на фундаменты
Динамику на погружение шпунта или свай, т.е. на технологическое воздействие, могут мерить, из организаций, единицы. В Москве это только НИИОСП, они и диссертации пишут. Может быть еще у тоннельщиков, не знаю, не сталкивался. Поэтому и нет в нормах (нормы пишут не эксперты, а законодатели))) - все вилами по воде писано. Есть только мероприятия. Эти замеры так тормозят работу, как и совместная работа с археологами))). У нас было подобное. Били сваи рядом с существующим корпусом. НИИОСП дал добро, при условии если мы их допустим на объект с приборными балалайками и кучей аспирантов. Пока эта наука проснулась, собралась и развернулась....наверное можно было до Луны слетать и вернуться.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 10:00
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Поэтому и нет в нормах (нормы пишут не эксперты, а законодатели))) - все вилами по воде писано.
Ну как нет?!
ВСН 490-87
Цитата:
Настоящая инструкция устанавливает требования к проектированию и устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений из погружаемых в грунт элементов (свай и шпунта) вблизи существующих зданий, сооружений и подземных коммуникаций в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки.
Мы в историческом центре (хорошо что не Москвы) назабивали много всякого в т.ч. рядом с объектами культурного наследия и газо-/водо-проводами всякими. От собственников/эксплуатирующих организаций требования были - расчёт воздействия по этому ВСН, обследование с участием представителей собственников и проведение работ по забивке - тоже в их присутствии с составлением актов и т.п.
Расчёт воздействия вгоняет в тоску и уныние.
- владелец шашлычной чуть инфаркт не схватил за время стройки
- представители городских властей на свой памятник архитектуры 16 века даже смотреть не приехали, сказали привезти им акт на подпись в администрацию
- представительницы (две дамы) собственника газопровода высокого давления (дольше всех грызли нам мозги оценкой воздействия на их трубу, отказались отключать прокачку газа на время производства работ, но согласовали таки забивку шпунта в 10 метрах от трубы под давлением!) - приехали и весь день пока шпунт колотили в 10 шагах от трубы стояли прямо над ней, лузгали семечки и языками трепали (мы все, в т.ч. работяги непричастные к процессу, старались место забивки обходить по дуге метров 100, от греха...)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 10:37
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
А зачем ради пристройки городить шпунт между существующим и новым?
Вопрос правильный. И в большей части определяется геологией и финансами.
В Ленинграде "городить" начали в 60-х под руководством Далматова (тем более он и был председателем комиссии при Горисполкоме) Было возведено достаточно много объектов как в центре, так и на окраинах. Да и по стране его ученики внедряли (тот же Пилягин). Коновалов вроде увлекался этим, когда разделял резервуары..(ну снижал влияние одного на другой при этапном возведении).
По памяти, такой шпунт сделан тут
https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...urce=serp&z=17
и тут
https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...urce=serp&z=17
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 11:01
#11
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Ну как нет?!
ВСН 490-87
Понимаете, дело в том, что я специально спрашивал (в МГЭ) - мол как вы относитесь к методике ВСН, отсутствующей в обязательных или добровольных нормах (по 384-ФЗ этот ВСН не совсем законен, как пишет в письмах Минстрой - это справочные материалы). На что получил ответ - мол никак, не требуем такого расчета. Мол вроде кто-то и считает по ВСНу, но мы не требуем такого расчета.
Цитата:
Били сваи рядом с существующим корпусом
Про забивку свай в СП 24 конкретно написано - необходимо оценивать для свай, а про вибропогружение шпунта ничего.
Цитата:
4.7 При использовании для строительства вблизи существующих сооружений свай, погружаемых или устраиваемых с применением динамических воздействий (забивка, вибропогружение, сваи-РИТ и др.), необходимо производить оценку влияния динамических воздействий на конструкции существующих сооружений, а также на находящиеся в них чувствительные к колебаниям машины, приборы и оборудование и в необходимых случаях предусматривать измерения параметров колебаний грунта, сооружений (в том числе подземных коммуникаций), а также подземных коммуникаций при опытном погружении и устройстве свай.
С другой стороны в СП 22 есть пункт
Цитата:
5.8.11. Проектирование оснований и фундаментов при реконструкции должно вестись с учетом динамических воздействий от оборудования, установленного в зданиях, наземного и подземного транспорта, производства строительных работ и других источников на основе данных инструментальных измерений вибраций (см. раздел 6.13).
Здесь то же говорится об инструментально измерении вибраций. Т.е. дефакто методика ВСН незаконна. Захотел погрузить шпунт - измеряй вибрации, только потом не понятно, что с ними делать и с чем сравнивать.
Ну и опять же пункт написан корявенько, у нас же не всегда реконструкция, бывает просто новое строительство и примыкаем к существующим фундаментам шпунтом.

Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 11:13.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 11:31
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Я наверное не правильно выразился. Динамика на соседнее сущ. здание не только от способа погружения. Это то как раз и понятно: сберечь, не бить, не колотить.... Динамика уже идет от движения строительной техники. Подошел копер или станок, а рядом еще господа компрессор завели. Погрузчик прокатился....
Когда "стену в грунте" делаешь - экскаватор такие фортели выдает - и на дыбы встает и ездит туда-сюда - форшахта ходуном ходит, и дом за ней))).
Кстати там, где вы на семинаре были в МГЭ на Брестской, так мы это здание, его подземелья в 3-и этажа и строили в 98году, а рядом, так называемый "беременный" дом тоже. Старые кирпичные руины сохраняли как могли, но похоронили))). Что то осталось, но в покореженном виде. Там даже усиление, мероприятия не помогали, да и еще коллектор кирпичный ф1м лопнул собака))). Чего такое чудо в центре строить - в Бирюлево полно места - копай хоть до статуи свободы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 11:34
#13
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
этот ВСН не совсем законен
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Т.е. дефакто методика ВСН незаконна.
Вы в понятиях по-моему путаетесь. То, что ВСН не стоит в перечне обязательных к применению - не ставит его вне закона.
Таблица умножения и сопромат тоже отсутствуют в перечне обязательных, но вы их используете при проектировании и вне закона не ставите
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
я специально спрашивал (в МГЭ)
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
На что получил ответ - мол никак, не требуем такого расчета. Мол вроде кто-то и считает по ВСНу, но мы не требуем такого расчета.
Вопрос компетентности отдельно взятых экспертов - ни о чём не говорит. Сами вопросом не владеют, потому и не требуют
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Захотел погрузить шпунт - измеряй вибрации, только потом не понятно, что с ними делать и с чем сравнивать.
Ну если непонятно - так изучите ВСН, его для этого и писали неглупые люди, чтобы стало понятно тем, кому непонятно
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 12:11
#14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
изучите ВСН
грамотно излагаете.
добавлю, что часто федеральные нормы с ВСН начинаются.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 12:21
#15
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
часто федеральные нормы с ВСН начинаются.
Что за федеральные нормы?
Цитата:
Ну если непонятно - так изучите ВСН
Я вел речь про ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройке.
Всегда считали по ВСН, но получили замечание экспертизы, мол этот ВСН отсутствует в перечнях.

Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 12:31.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 12:23
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Методика ВСН 490-87 не применима для просадочных грунтов, может кто знает какая методика еще есть для просадочных?

Последний раз редактировалось Aragorn, 23.04.2019 в 12:33.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 12:38
#17
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Что за федеральные нормы?
про российскую федерацию слышали?...

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Всегда считали по ВСН, но получили замечание экспертизы, мол этот ВСН отсутствует в перечнях.
один эксперт (смешное название не соответствующее действительности) не показатель
Эксперт — это специалист, приглашаемый или нанимаемый за вознаграждение, для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в этой области.
Редко эксперт мудрее проектировщика, обычно наоборот и с сильным перевесом
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 12:41
#18
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
часто федеральные нормы с ВСН начинаются.
Ну так какие федеральные нормы начинаются с ВСН?
Цитата:
про российскую федерацию слышали?...
Нет такого понятия федеральные нормы, кроме
Цитата:
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии
И если вы возьмете нормативные документы, указанные в ПП1521 и ПП365, то там нет никаких ссылок на ВСН.
...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 12:51.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 13:02
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
И если вы возьмете нормативные документы, указанные в ПП1521 и ПП365, то там нет никаких ссылок на ВСН.
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Всегда считали по ВСН, но получили замечание экспертизы, мол этот ВСН отсутствует в перечнях.
То, что ВСН нет в перечне обязательных к применению, не означает, что ЗАПРЕЩЕНО по нему считать. Экспертиза, которая замечание выдала, объяснила вам, по какому нормативу считать, если НЕ по указанному выше ВСН?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 14:15
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Нет такого понятия федеральные нормы
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
И если вы возьмете нормативные документы, указанные в ПП1521 и ПП365, то там нет никаких ссылок на ВСН.
вы очень формально все воспринимаете, вы робот? гибче надо быть, жизнь она такая, не все разрегулировано законами и правилами, много аналогий, многие законы рождаются из установившейся практики не разрегулированной законами.

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Ну так какие федеральные нормы начинаются с ВСН?
я сталкивался когда ВСН был "списан" с других документов, например СТО.
СП, СНиП по огнезащите изначально был так же СТО. Его доработали, другие брали 1 в 1.
Мне лень искать еще вам примеры.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчёт шпунтового ограждения между существующим фундаментом и новым

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет шпунтового ограждения по методу Блюма-Ломейера TNemo Основания и фундаменты 45 19.04.2019 10:49
Типовые нарушения при устройстве шпунтового ограждения Tema1983 Основания и фундаменты 1 07.05.2015 17:47
Различия в предельных отклонениях постоянного и временного шпунтового ограждения. [email protected] Основания и фундаменты 1 10.01.2015 19:04
Расчет обвязки шпунтового ограждения ronik710 Основания и фундаменты 2 24.01.2011 16:56
Под существующим фундаментом подрыли. Что делать? Aragorn Основания и фундаменты 11 26.08.2008 19:16