Рассчёт шпунтового ограждения между существующим фундаментом и новым
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4450
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
ВСН 401-01-1-77. Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий (особенности изысканий, проектирования и строительства)... и инете есть. в них есть условия применения и особенности в расчёте... А пример какой? Как считать? Ну если ручками, то как обычный + условие отрицательного трения (см ВСН). Если Плаксисом, то там поэтапность всё покажет. Главное правильно задать границы расчётной зоны.. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
лучше установить фундаменты на одном уровне, хотя бы те, что рядом с существующими
посчитать дополнительные деформации существующих от нового здания. шпунт разделит давление частично, но вопрос насколько, какое трение грунтов по шпунту, на сколько глубокий получится шпунт (на всю глубину сжимаемой толщи), сколько простоит шпунт пока не сгниет и как это соотносится с эксплуатационным сроком здания, каким образом забить шпунт вплотную к существующему зданию
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
Из-за разницы отметок 0,5 м? - при расстоянии в свету 0.4м - можно микрооткос сделать, поставить фундамент и обратно всё закопать. - можно под существующий фундамент инъекционное закрепление грунта сделать, чтобы он точно никуда не делся при вскрытии нового котлована (хотя я думаю это избыточное решение) Расчёт взаимного влияния фудаментов есть в СП 22.13330.2011 в разделе 5 Если существующий фундамент и проектируемый - под сопоставимые нагрузки, то критических деформаций существующего можно избежать без всяких шпунтов. Например увеличить размеры проектируемого фундамента, снизив тем самым давление под подошвой нового и доп.деформации существующего. При погружении разделительного шпунта велика вероятность именно при производстве работ получить негативное воздействие на существующий фундамент. Даже статическое вдавливание (наиболее щадящая технология) оказывает воздействие на окружающий массив грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
К сожалению нет в жизни счастья. Обязательно полезут ниже.
Габарит старого и нового здания не задан. Если нужен шпунт, согласно СП 22 то: Длина шпунта рассчитывается как в посту №1 + расчет шпунта как подпорной стенки на всякие фокусы, перемещения, осадки, деформации, сечение. Честно, не важно глубина 0.5м или 3 или более метра. 0.5метра даже спокойнее)))). И еще в понятии шпунт это не только пресловутый Ларсен - это и трубы, и буронабивные или инъекционные сваи, двутавры, мелкие в сечении вдавливаемые сваи и т.д. Погружение это уже дело второе, но очень зависящее от грунтов слагающих основание и в каком состоянии старое здание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.04.2019 в 01:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Опять же - как определить глубину шпунта? В перечнях норм обязательного и добровольного применения такого нет. Можно нарваться на геотехнчиеский расчет в экспертизе.
Ну и опять же - мы разделяем напряжения в грунте от существующего и проектируемого здания. Но по факту - мы меняем также работу существующих фундаментов, так как луковица напряжений в грунте уже не луковица, да и у проектируемых - тоже на та луковица. Как это учесть в расчете? Получается необходим геотехнический расчет в специализированной программе. Цитата:
Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 07:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Динамику на погружение шпунта или свай, т.е. на технологическое воздействие, могут мерить, из организаций, единицы. В Москве это только НИИОСП, они и диссертации пишут. Может быть еще у тоннельщиков, не знаю, не сталкивался. Поэтому и нет в нормах (нормы пишут не эксперты, а законодатели))) - все вилами по воде писано. Есть только мероприятия. Эти замеры так тормозят работу, как и совместная работа с археологами))). У нас было подобное. Били сваи рядом с существующим корпусом. НИИОСП дал добро, при условии если мы их допустим на объект с приборными балалайками и кучей аспирантов. Пока эта наука проснулась, собралась и развернулась....наверное можно было до Луны слетать и вернуться.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
ВСН 490-87 Цитата:
Расчёт воздействия вгоняет в тоску и уныние. - владелец шашлычной чуть инфаркт не схватил за время стройки - представители городских властей на свой памятник архитектуры 16 века даже смотреть не приехали, сказали привезти им акт на подпись в администрацию - представительницы (две дамы) собственника газопровода высокого давления (дольше всех грызли нам мозги оценкой воздействия на их трубу, отказались отключать прокачку газа на время производства работ, но согласовали таки забивку шпунта в 10 метрах от трубы под давлением!) - приехали и весь день пока шпунт колотили в 10 шагах от трубы стояли прямо над ней, лузгали семечки и языками трепали (мы все, в т.ч. работяги непричастные к процессу, старались место забивки обходить по дуге метров 100, от греха...) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
В Ленинграде "городить" начали в 60-х под руководством Далматова (тем более он и был председателем комиссии при Горисполкоме) Было возведено достаточно много объектов как в центре, так и на окраинах. Да и по стране его ученики внедряли (тот же Пилягин). Коновалов вроде увлекался этим, когда разделял резервуары..(ну снижал влияние одного на другой при этапном возведении). По памяти, такой шпунт сделан тут https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...urce=serp&z=17 и тут https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...urce=serp&z=17 |
|||
|
|||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну и опять же пункт написан корявенько, у нас же не всегда реконструкция, бывает просто новое строительство и примыкаем к существующим фундаментам шпунтом. Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 11:13. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Я наверное не правильно выразился. Динамика на соседнее сущ. здание не только от способа погружения. Это то как раз и понятно: сберечь, не бить, не колотить.... Динамика уже идет от движения строительной техники. Подошел копер или станок, а рядом еще господа компрессор завели. Погрузчик прокатился....
Когда "стену в грунте" делаешь - экскаватор такие фортели выдает - и на дыбы встает и ездит туда-сюда - форшахта ходуном ходит, и дом за ней))). Кстати там, где вы на семинаре были в МГЭ на Брестской, так мы это здание, его подземелья в 3-и этажа и строили в 98году, а рядом, так называемый "беременный" дом тоже. Старые кирпичные руины сохраняли как могли, но похоронили))). Что то осталось, но в покореженном виде. Там даже усиление, мероприятия не помогали, да и еще коллектор кирпичный ф1м лопнул собака))). Чего такое чудо в центре строить - в Бирюлево полно места - копай хоть до статуи свободы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Вы в понятиях по-моему путаетесь. То, что ВСН не стоит в перечне обязательных к применению - не ставит его вне закона.
Таблица умножения и сопромат тоже отсутствуют в перечне обязательных, но вы их используете при проектировании и вне закона не ставите Цитата:
Ну если непонятно - так изучите ВСН, его для этого и писали неглупые люди, чтобы стало понятно тем, кому непонятно |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Цитата:
Всегда считали по ВСН, но получили замечание экспертизы, мол этот ВСН отсутствует в перечнях. Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 12:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
про российскую федерацию слышали?...
Цитата:
Эксперт — это специалист, приглашаемый или нанимаемый за вознаграждение, для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в этой области. Редко эксперт мудрее проектировщика, обычно наоборот и с сильным перевесом
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
... точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось K'TyH, 23.04.2019 в 12:51. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
я сталкивался когда ВСН был "списан" с других документов, например СТО. СП, СНиП по огнезащите изначально был так же СТО. Его доработали, другие брали 1 в 1. Мне лень искать еще вам примеры.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет шпунтового ограждения по методу Блюма-Ломейера | TNemo | Основания и фундаменты | 45 | 19.04.2019 10:49 |
Типовые нарушения при устройстве шпунтового ограждения | Tema1983 | Основания и фундаменты | 1 | 07.05.2015 17:47 |
Различия в предельных отклонениях постоянного и временного шпунтового ограждения. | [email protected] | Основания и фундаменты | 1 | 10.01.2015 19:04 |
Расчет обвязки шпунтового ограждения | ronik710 | Основания и фундаменты | 2 | 24.01.2011 16:56 |
Под существующим фундаментом подрыли. Что делать? | Aragorn | Основания и фундаменты | 11 | 26.08.2008 19:16 |