Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2019, 11:59 #1
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?
vladimir1963
 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81

Доброго времени, уважаемые форумчане. У меня с заказчиком спор:"Нужны ли вертикальные связи по колоннам в плоскости 6-ти пролетной рамы?"Я за то, что не нужны. Если я прав, то подскажите какую-нибудь техническую литературу, где об этом написано. Аргумент заказчика: все узлы шарнирные. Чертежи прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертежи.dwg (809.5 Кб, 349 просмотров)


Последний раз редактировалось vladimir1963, 10.10.2019 в 12:06.
Просмотров: 9332
 
Непрочитано 10.10.2019, 12:59
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Устойчивость в плоскости рамы может быть обеспечена либо связями, либо жесткими базами колонн, либо жесткими узлами колонна-ригель. У вас узел колонна-ригель шарнирный, значит если не ставить связи - нужно конструировать жесткую базу. Ваша база не совсем жесткая. Я бы ее исправил (вложение). С такой базой можно обойтись без связей. При этом колонну нужно подбирать по предельной гибкости с мю=2. Высота средней колонны около 8.5 метров. Если колонна из профиля 200х6, то гибкость колонны 850*2/7,88=215. В то время как гибкость основных колонн должна быть не более (180-60а). То есть ваша колонна не пройдет, нужно развивать сечение. Или ставить связи и конструировать шарнирную базу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 483
Размер:	28.0 Кб
ID:	218695  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 13:03
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Связи которые нарисованы в избытке, но в другом направлении их вообще нету.... Не вижу горизонтальных связей....на м = 2 колонны не пройдут. Жестких узлов по верху нету, хотя все равно бы не прошло. =)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 14:44
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Логика в расстановке связей отсутствует.
Из условия равноустойчивости логично принять одинаковую систему ВС в обоих направлениях.
В Вашем случае напрашивается связевая схема с установкой ВС, например, по наружному периметру.
ГС не надо, профнастил закрепленный к прогонам обеспечит диск покрытия.
База жесткая ребра добавлять не стоит, думаю, можно вообще убрать все ребра.
Узлы примыкания балок кривые - дибо опирайте через болтовые соединения, либо на столики
.....
"Если бы директором был я", то:
- расположил стропильные балки вдоль буквенных осей;
- опер стропильные балки на колонны сверху;
- принял беспрогонное покрытие;
- антресоль перекрыл сборными пустотными плитами.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.10.2019 в 15:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 14:48
#5
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


Сет, Старый Дилетант спасибо за совет, будем решать, что делать.
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Связи которые нарисованы в избытке
Связи по колоннам в продольном направлении ставятся по каждому ряду.

Последний раз редактировалось vladimir1963, 10.10.2019 в 14:56.
vladimir1963 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 15:30
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
Связи по колоннам в продольном направлении ставятся по каждому ряду.
Зачем ??
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 17:02
#7
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
ГС не надо, профнастил закрепленный к прогонам обеспечит диск покрытия.
кровля плоская, в прицепе да, но можно и посчитать, эксперт не скажет, что нужны связи по покрытию?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 19:08
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
эксперт не скажет, что нужны связи по покрытию?
Наверняка они там есть.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если бы директором был я", то:
- расположил стропильные балки вдоль буквенных осей;
- опер стропильные балки на колонны сверху;
- принял беспрогонное покрытие;
- антресоль перекрыл сборными пустотными плитами.
С первыми 3 пунктами согласен. Учитывая, что в покрытии стоят прогоны с несущей способностью, как в монолитном перекрытии, можно было бы облегчить конструкцию, а так прогоны с расходом 21 кг/м2 и профлист ещё плюсом (или у ТС 6-ой снеговой?).
Опять таки, если есть несущий профлист, то монолитное перекрытие по нему напрашивается само собой.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
База жесткая ребра добавлять не стоит, думаю, можно вообще убрать все ребра.
Но выглядит хлипко, с 20 болтами при раздвижке 290 мм.
vladimir1963, эксцентриситет от балок перекрытия и покрытия на колонны по осям А, Б, Ж учли?
Немного странно расположены ВС на чертеже, сбиты с оси колонны. Это задумка такая или особенность отображения?
Прогоны в коньке не думали объединить?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
У меня с заказчиком спор:"Нужны ли вертикальные связи по колоннам в плоскости 6-ти пролетной рамы?"Я за то, что не нужны.
Обычно заказчики просят убрать все связи, а тут добавить просит

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.10.2019 в 20:11.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 20:06
#9
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Всё верно сделано, за исключением:
- существующие связи нужно бы оставить как есть, сделать портальными, с неразрезанными распорками на всю длину;
- добавить такой же ряд связей между осями "В-Г" или "Г-Д", чтобы были примерно посередине;
- рёбрышки с базы убрать, можно варить с разделкой;

Вот что ещё: даже при шарнирном стыке главных балок при L=9.0м вряд ли колонна пройдёт по местной устойчивости стенок (вдавится внутрь), не говоря уже о недостаточной гибкости для основных колонн.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2019, 11:43
#10
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Обычно двутавры ставят - в плоскости рамы они жестче за счет формы, из плоскости можно поставить систему связей. А так да, сечение надо брать больше для мю=2. Ну и базу посчитать на прочность.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 09:20
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Немного повторю за предыдущими, но в общем, неправильно примерно все.
Колонну из трубы логично ставить, добиваясь равноустойчивости в обоих направлениях. И если считается, что связи не нужны в одном направлении, то они не нужны и в другом. Этого при данной схеме можно добиться жесткой базой. Но тогда радиус инерции колонн должен быть не менее 11,5 см ( то, если предельная гибкость впишется в 150). У автора труба 200х8 с i=7,76 см.
Если все таки задумка с жесткой базой в плоскости расположения главных балок, то опять же, не хватает i, да и логичнее был бы двутавр в качестве колонны.

ЗЫ. Если задумать диафрагму из покрытия, то можно не ставить связи в каждом ряду, а базу принять шарнирной в обоих направлениях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.JPG
Просмотров: 252
Размер:	55.1 Кб
ID:	218762  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 13:57
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Axe-d, а центральные зачем, если есть по крайним рядам?
В покрытии связи в форме креста?
vladimir1963, чем вызван такой странный шаг колонн? Может можно оптимизировать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 14:02
#13
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В покрытии связи в форме креста?
там же плита сплошняком идёт. Необходимости в горизонтальных нет
В одном объекте я тоже связи через колонну ставил, а не на каждой.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 15:24
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
там же плита сплошняком идёт. Необходимости в горизонтальных нет
Всей картины ТС не показал. Как не ясно до конца, какие идеи заложены в каркас.
Видно лишь, что колонны рассчитаны на мю = 1, а связей для этого явно не хватает.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 01:20
#15
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


А кто сказал что вертикальные связи нужны по всему зданию? Их достаточно по оси А, Ж и 1,6. Внутренние необходимы если вы хотите уменьшить сечения вертикальных элементов за счет расчетной длины, единственное что бы я сделал связи воткнул в осях 1/2-5/6 по осям А и Ж, а так же по осям А/Б-Е/Ж по осям 1 и 6, большего по моему не надо.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 09:49
#16
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


Доброго времени, уважаемые форумчане. Спасибо за обсуждение проекта. Шаг колонн задан заказчиком(был вопрос у Tamerlan_MZO). Заказчик - женщина-эстет с вытекающими от того пожеланиями: против связей, колонны из трубы и т.п., помощник у нее главный инженер строительной подрядной организации(от него замечание по вертикальным связям). Извините, отвлекся. Да, колонны принимал с мю=1 по СНиПу, как стойка с жестким узлом по базе и с неподвижным шарнирным верхним концом(многопролетная рама). Облицовка фасада: сэндвич-панели с вертикальной раскладкой, горизонтальные прогоны для крепления панелей уменьшат гибкость колонн, правда в одном направлении, мне желательно оставить принятое сечение колонн 200х8. Позже я покажу еще чертежи для полного представления. Учту ваши замечания.
P.S. Здание общественное - магазин.

Последний раз редактировалось vladimir1963, 14.10.2019 в 10:17.
vladimir1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 10:23
#17
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
Да, колонны принимал с мю=1 по СНиПу, как стойка с жестким узлом по базе и с неподвижным шарнирным верхним концом(многопролетная рама)
Типичное заблуждение.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 10:42
#18
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
колонны принимал с мю=1 по СНиПу
это только в направлении, где стоят связи. В перпендикулярной стороне значение Мю будет ближе к 2.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 10:52
| 1 #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Если необходим стальной каркас с небольшим расходом стали и простыми узлами, то связи нужно расположить по наружным граням здания создавая для участков колонн расчетную длину равную единице в каждой из плоскостей. Также для реализации необходим жесткий горизонтальный диск ( железобетонное монолитное перекрытие) передающий горизонтальные усилия в связевые блоки. Такое решение часто подходит для административно-складских зданий высотой 2-3 этажа. Связи вертикальные крестовые можно поставить на растяжение в середине корпуса задавив отрыв. Это решение проверенное опытом. Всё остальное - порочное многодельное творчество несущее сложности и глупые споры при расчетах.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Есть вариант когда ЖБ монолитные лестничные клетки выполняют роль связевых блоков. Но это нужен опытный щщитовод а не "оператор 3 категории РК на МКЭ посредством ПЭВМ"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34343.JPG
Просмотров: 170
Размер:	151.0 Кб
ID:	218825  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.10.2019 в 10:58.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 11:17
#20
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если необходим стальной каркас с небольшим расходом стали и простыми узлами, то связи нужно расположить по наружным граням здания создавая для участков колонн расчетную длину равную единице в каждой из плоскостей. Также для реализации необходим жесткий горизонтальный диск ( железобетонное монолитное перекрытие) передающий горизонтальные усилия в связевые блоки. Такое решение часто подходит для административно-складских зданий высотой 2-3 этажа. Связи вертикальные крестовые можно поставить на растяжение в середине корпуса задавив отрыв.
ФАХВЕРК, спасибо, логичное хорошее предложение. Сделаю вертикальные связи по наружным граням здания, используя прогоны крепления стеновых панелей.
vladimir1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях eugenmax Конструкции зданий и сооружений 9 07.04.2020 11:05
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12