Можно ли устраивать лестницу типа 2 в здании 3 степени огнестойкости и класса Ф4.3
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657

Можно ли устроить лестницу типа 2 на второй этаж в четырехэтажном здании третьей степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности Ф4.3.
Из всего прочитанного в СП и ФЗ я понял, что нельзя по крайней мере именно для зданий третьей степени огнестойкости.
Заказчик требует такую лестницу, мне из-за этого повышать степень огнестойкости здания
Просмотров: 3329
 
Непрочитано 26.11.2014, 17:37
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Делайте расчёт рисков, если пройдёт то можно. По СП нельзя.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:49
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Делайте расчёт рисков, если пройдёт то можно. По СП нельзя.
То есть все-таки нельзя. Я так и думал
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:45
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


то есть всё таки можно
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:55
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Если лестница не является эвакуационной, то к ней предъявляются требования по пожарной безопасности или нет?
Т.е. в здание достаточно эвакуационных лестниц и есть еще дополнительные.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:02
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


нет
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:08
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Лестница, которую хотят второго типа

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
то есть всё таки можно
А как посчитать риски
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж.dwg (203.1 Кб, 814 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:13
#8
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А как посчитать риски
это очень просто. набираете в поисковике "расчёт рисков (тут нужно вставить ваш город)" , находите организацию, которая занимается данными расчётами, скидываете им план, они вам говорят сумму, несёте её им и все исходные данные, через месяц забираете готовый раздел.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:20
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
это очень просто. набираете в поисковике "расчёт рисков (тут нужно вставить ваш город)" , находите организацию, которая занимается данными расчётами, скидываете им план, они вам говорят сумму, несёте её им и все исходные данные, через месяц забираете готовый раздел.
Проще убедить заказчика выделить лестницу стенами т.е. сделать лестничную клетку 1 типа, можно же не делать ее эвакуационной, т.е. не предусматривать выход из нее непосредственно наружу, т.к. двух эвакуационных лестниц по торцам вполне достаточно, а эта будет аварийной
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:29
#10
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


делайте чё хотите
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли устраивать лестницу типа 2 в здании 3 степени огнестойкости и класса Ф4.3

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Можно ли проектировать лестницу Н1 типа в металле? Александр Валерьевич Архитектура 1 14.06.2011 14:50
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости Alex38_68 Пожарная безопасность 4 23.11.2010 14:44