Непрочитано 18.11.2015, 10:46
Можно ли анкериться к ригелю?
tpk2003
 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9

Ситуация такова. В монолитном перекрытии сделали проем для лифтовой шахты. Хотим усилить данный проем путем крепления к ригелям двух двутавровых балок так чтобы плита перекрытия опиралась на данные балки. Вопрос в чем. Можно ли крепить данные балки к монолитным ригелям? Или несущая способность ригеля будет снижена?
Просмотров: 7250
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 13:08
#21
tpk2003


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Каркас ж.б.? Перекрытие монолитное ребристое (балки между колоннами+плита)?

----- добавлено через 27 сек. -----
Какие пролеты между колоннами и размеры отверстия?
Каркас железобетонный. Перекрытие монолитное. Пролеты между колоннами 4,15 и 6 м. Образованный проем 1,75 х 1,75 м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Кстати, судя по фото, этажом ниже под лифтовой монолитные стены (с 2-х сторон точно), балки нафиг не нужны тогда. А вот перекрытия странное, я вижу только 1 ряд арматуры...
Стены там из газоблока оштукатуренные. А перекрытие армированное 2 рядами. Просто при резке нижняя часть плиты при резке пострадала.
tpk2003 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:22
#22
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от tpk2003 Посмотреть сообщение
Каркас железобетонный. Перекрытие монолитное. Пролеты между колоннами 4,15 и 6 м. Образованный проем 1,75 х 1,75 м.
На мой взгляд, "в ближайшее время, прямо сегодня" рухнуть не должно. Скорее всего и вовсе усиление не нужно.
Закажите расчет - ребята должны простукать класс бетона, вскрыть в паре мест арматуру - определить её класс, ну и выполнить сам расчет. По поводу того, какие диаметры арматуры сейчас заложены - можно выполнить расчет без отверстия, определить арматуру, предположить, что такая арматура и должна быть, сделать расчет с отверстием.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 14:12
#23
tpk2003


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
На мой взгляд, "в ближайшее время, прямо сегодня" рухнуть не должно. Скорее всего и вовсе усиление не нужно.
Закажите расчет - ребята должны простукать класс бетона, вскрыть в паре мест арматуру - определить её класс, ну и выполнить сам расчет. По поводу того, какие диаметры арматуры сейчас заложены - можно выполнить расчет без отверстия, определить арматуру, предположить, что такая арматура и должна быть, сделать расчет с отверстием.
Спасибо большое, я думаю так и поступим.)
tpk2003 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 14:23
#24
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
На мой взгляд, "в ближайшее время, прямо сегодня" рухнуть не должно. Скорее всего и вовсе усиление не нужно.
Закажите расчет - ребята должны простукать класс бетона, вскрыть в паре мест арматуру - определить её класс, ну и выполнить сам расчет. По поводу того, какие диаметры арматуры сейчас заложены - можно выполнить расчет без отверстия, определить арматуру, предположить, что такая арматура и должна быть, сделать расчет с отверстием.
Диаметр арматуры можно померять там где ее перерезали чтобы отверстие делать. Согласен что наверняка само по себе отверстие не критично, вопрос в том сколько будет доп. нагрузки на края плиты от лифта, вот тогда все и проявится. Когда будете считать не забудьте что полезная нагрузка на перекрытия в лифтовых холлах изменится по сравнению с .... прежней (не знаю что там раньше было).
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 21:42
#25
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от tpk2003 Посмотреть сообщение
Скажите а каким образом еще можно усилить данный проем?
Не буду касаться конкретики, тут много мыслей Вам уже изложили. Можно ли догружать его лифтовой шахтой - решать Вам.
Из моего опыта: я всегда стараюсь не травмировать ригель. Один из вариантов предлагаю Вам, так называемый навесной (может быть пригодится). Двутавр с одной отрезанной полкой навешивается на ригель. Конструктивно оформляется надёжная фиксация.
Вложения
Тип файла: pdf Двутавр 25Ш1.PDF (218.5 Кб, 53 просмотров)
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 22:13
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тиберий, зачем Вы искромсали двутавра и куда он навешивается?
 
 
Непрочитано 18.11.2015, 22:17
#27
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
куда он навешивается?
Верхней полкой на ригель.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 22:22
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Кроме прочего лифтовая шахта с лифтом являются источником структурного шума. Где деформационные швы между стенами шахты и перекрытиями ? Это сразу иск.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 22:30
#29
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кроме прочего лифтовая шахта с лифтом являются источником структурного шума
может это не жилое?)))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 22:37
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: maks-ufa, угу. И на лифте на 5 этаж ездют роботы. У них там склад. Подпольный.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 22:45
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ну как бы деформационного шва между шахтой и перекрытием делать не нужно. Шумоизоляционный - можно. Но можно и не делать, если к лифтам не примыкают спальни, больничные палаты и прочие места, в которых требуется тишина по ночам и вечерам.
 
 
Непрочитано 19.11.2015, 09:08
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: maks-ufa, угу. И на лифте на 5 этаж ездют роботы. У них там склад. Подпольный.
А что в общественном здании нужна изоляция от шума? У нас "архитекторы" один раз даже в парковке предусмотрели изоляцию
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли анкериться к ригелю?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23