29.08.2013, 10:01 | #1 | |
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты.
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 9064
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Этим все сказано. От этого и пляшите.
Цитата:
Не хотите анкерить - вводите в схему шарнир и все. Последний раз редактировалось Yuzer, 30.08.2013 в 08:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Анкеровать можно по моменту в плите. Может быть и при жестком сопряжении так, что достаточно просто завести верхний стержень в балку не отгибая. Все равно момент с плиты не передать на крайнюю балку, она будет скручиваться и момент сойдет в ноль (все конечно зависит от пролета и сечения балки). Короче, анкеруйте!
|
|||
|
||||
Цитата:
как помнится, при сейсмике длина анкеровки еще поднакручивается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Вот не припоминаю пункт об увеличении длины анкеровки, но длину перехлеста точна увеличивают на 30% СП 31-114-2004 п. 7.2.3. или СП 14.13330.2011 п. 6.7.12. Хотя по логике, надо бы и длину анкеровки увеличивать. А еще отгиб в защитный слой... нарисовать легко арматуру под 90 градусов, реально же ее нужно отгибать как минимум по минимальному радиусу гибки, поэтому у крайнего стержня балки зашитный слой будет больше, а так можно отгиб расположить до крайнего стержня, при том же анкеровка с отгибом в защитный слой - как то это не надежно.
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
а в моем чертеже показана это условно так разрабатывалась балка, а в перекрытие показаны все защитные слоя. Надежность больше некуда. Последний раз редактировалось Rizo, 30.08.2013 в 14:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Радиус отгиба придуман не просто так, а чтобы не разрушить сам стержень, и чтобы при выдергивании под загибом небыло смятия бетона. По радиусу почти никто не гнет? Это как? ))
Предположим что стержень плиты используется на 100%, тогда усилие анкеровки уходит за отгиб, и тогда разгиб стержня вполне реален, что ему мешает? защитный слой и все. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
а подробно здесь по читай поможетhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40770 Последний раз редактировалось Rizo, 30.08.2013 в 18:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Не очень понимаю к чему вы ведете. Я как раз указываю на то, что такое решение не очень удачное. Поэтому предлагаю отгиб заводить перед крайним продольным стержнем балки.
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Уважаемый Vlad_2013 (Никто с вам не спорит: ваш чертеж сделан по нормам)
НО вы наверное не проектируете в сейсмическом районе (тогда не было бы таких вопросов) В сейсмических районах арматура в каркасах порядка в два а то и в три раза больше обычных зданий. Если бы в вашей балки находилось 4 или 5 стержня тогда бы с радиусом арматура не зашла бы явно туда (вот и приходят такие решения) Автор ведь ясно написал что район у него сейсмический! (если получается загиб с радиусом , то флаг ему в руки) |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
а при чем тут К1? он в основном для одноэтажных 0,12 а в большинстве случаев он 0,25 помимо его есть коэфт. К2 , А, эта бета и тд. и тп. если вы считаете вручную. Но шас проше это вычислить в ПО |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? | Сергейпгс | Основания и фундаменты | 3 | 24.11.2009 18:06 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |