| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сваи под проемом

Сваи под проемом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2015, 15:04
Сваи под проемом
dikss
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57

Сваи в 2 ряда, шаг 900 мм, в стене подвала проем 1500 мм, при расстановке сваи попадают точно под центр проема, по другому никак. Как эти сваи включить в работу? Высота ростверка 600 мм.
Просмотров: 8691
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:33
#41
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Вы правы, здесь я сделал ошибку. Я при расчетах приложил нагрузку на всю ось. А надо было на все ось кроме пролета. Тогда и момента и арматуры здесь не будет.
Я так понимаю надземная часть кирпич? Сколько этажей?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:39
#42
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Подвал и два этажа, кирпич
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:46
#43
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Подвал и два этажа, кирпич
Тогда я думаю, что можно верхушку нагрузкой заменить. Если бы было больше 5 этажей, то нужно было учитывать надземную часть в расчёте. Она бы сильно влияла на усилия в сваях и фундаменте
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 16:09
#44
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Что вы подразумеваете под этим? Нагрузку заменить.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 16:20
#45
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Что вы подразумеваете под этим? Нагрузку заменить.
Если здание было выше, то его жёсткость бы сильно влияла на усилия в фундаменте и в сваях. Поэтому в таком случае нужно считать надземную часть и фундамент совместно.
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сваи под проемом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3797 сегодня 16:16
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45