Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Подскажите, как лучше законструировать узел примыкания уголка L50x5 к балке 25Ш1?
Нагрузка, килограмм 500.
И так плохо... и так...
Мыслей не много:
1. Сделать вырез в уголке и приварить по перу, но шов уж больно символический получиться, да еще один. Не второй же пластиной крепить.
2. Что более правильно, выпустить ребро за габарит балки, но большой расход металла получается, т.к. уголков много.
Да, верх уголка и верх балки должен быть на одном уровне - это все под настил.
Что посоветуете?
[ATTACH]1189618843.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 2831
 
Непрочитано 13.09.2007, 00:52
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,531
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Переходную пластину.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 00:52
#3
Vint

Steel Detailing
 
Регистрация: 27.03.2007
Ukraine
Сообщений: 11
<phrase 1= Отправить сообщение для Vint с помощью Skype™


Сразу скажу, выпускай ребро за габарит балки - это единственный правильный вариант. Два горизонтальных шва, один в районе обушка, другой по перу. Мощь, поверь мне!

Но если дашь больше информации помогу упростить конструкцию.

1) Под что настил - пешеходы или авто;
2) Пролет настила - растояние между балками;
3) что за настил - гладкий, рифленный, просечка или наборной;
4) Данное соединение монтажное или заводское.

А 500 кг это не нагрузка!! Как у нас говорят: "можно на жвачку прицепить". Ответь на вопросы и сделаем "конфетку". Я каждый день то и делаю, что узлы конструирую, но с усилиями по более.

p.s. А что балка большого пролета, что ребра на всю ширину полки, вот это как раз и перерасход металла!!! :?
Vint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 06:03
#4
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от T-Yoke
Переходную пластину.
Узкая получиться... Или на угол?
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 06:14
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Vint
....
1) Под что настил - пешеходы или авто;
2) Пролет настила - растояние между балками;
3) что за настил - гладкий, рифленный, просечка или наборной;
4) Данное соединение монтажное или заводское.
...
p.s. А что балка большого пролета, что ребра на всю ширину полки, вот это как раз и перерасход металла!!! :?
Вся странность в том, что балки в КМ учтены, а листового металла совсем немного, около 2% от общего объема...
Спасибо за вариант.
А что тут еще можно придумать?
По пунктам:
1) Люди будут ходить.
2) Пролет настила в местах расположения уголков до 0.8 м. (Уголки - обрамление проемов, балки настила [14, главные балки 25Ш1)
3) Настил ПВЛ508.
4) Соединение монтажное.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 12:16
#6
Vint

Steel Detailing
 
Регистрация: 27.03.2007
Ukraine
Сообщений: 11
<phrase 1= Отправить сообщение для Vint с помощью Skype™


Если уж так с металлом напряг то скажу следующее:
1) При разработке КМД у Вас есть законные 4% на уточнение веса, то есть на каждые 100 кг металла КМ Вы можете заложить 104 кг.
2) Я все таки не пойму, зачем ребра на всю ширину? Пусть даже в КМ они так заложены, возьмите СНиП на метал, посчитайте стенку на устойчивость, подберите ширину ребер, согласуйте (что лично я редко делаю, если уверен в своей правоте) и получится экономия. Делаем ажурное ребрышко с выпуском в верхней части и все Ок.


Хотя на пролете в 800 мм обрамляющие ребра не обязательно крепить к балкам, но точнее могу сказать если план балок увижу? Это так, к слову.
Vint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 21:57
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Спасибо за участие. Не думайте, что это какой-то секретный объект.
Просто, плана в электронном виде нет, а монтажная схема пока не готова.
По поводу ребер, сделали, как Вы посоветовали, получилось небольшое ребро примерно 150х150.
Еще раз спасибо.

P.S. А с металлом всегда напряг.