Добрый день! Имеется монолитное 5ти этажное здание паркинга, рампа которого окружена монолитными стенами радиусом 7.5 метров толщиной 160 мм. В процессе строительства забыли выполнить отверстие в стене на первом этаже габаритами 1.45х1.35 и в связи с этим возник вопрос по возможности прорезания этого отверстия и целесообразность его усиления. Отверстие находится прямо рядом с несущей колонной (в том месте расстояние между несущей колонной и стеной рампы не более 1 метра), сама рампа над отверстием уже заканчивается, следовательно, как подсказывает здравый смысл, нагрузка на этот участок стены немногим выше собственного веса. Также, сама стена рампы за счёт большого диаметра имеет огромную жёсткость, так что горизонтальные нагрузки не должны оказывать значительного влияния.
Я небольшой спец в расчётах строительных конструкций, однако дерзнул создать небольшую расчётную схему, где задал по контуру грубо нагрузки от собственного веса, рамой рампы (раза в 1.5 больше фактических, на всякий случай). Получаются следующие результаты: вертикальные перемещения зоны над отверстием не более 0.2 мм, в углах напряжения не превышают предельных для бетона В25, армирование необходимо только конструктивное. Анализируя работу конструкции на основе своего небольшого опыта я понимаю, что стена - это же балка стенка и в зоне отверстия будут лишь концентрироваться напряжения и передаваться на соседние площади сечения стены. А раз в зоне концентрации напряжений они не превышают предельно допустимых, то можно спокойно вырезать проём и ни о чём не думать - ничего не лопнет и не треснет. Однако, гложат сомнения.. Всё-таки все отверстия больше 300 мм в монолите принято обрамлять, в том числе усилением арматуры перемычки, пшками и т.д., а простое вырезание отверстие шириной почти 1.5 метра весьма нетипичное решение, как я полагаю. Хотелось бы немного ясности в этом вопросе, заранее всем спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_34.png
Просмотров: 162
Размер:	55.6 Кб
ID:	218553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_35.png
Просмотров: 190
Размер:	34.1 Кб
ID:	218554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_36.png
Просмотров: 132
Размер:	40.2 Кб
ID:	218557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_37.png
Просмотров: 113
Размер:	40.6 Кб
ID:	218558  


Последний раз редактировалось omigo001, 07.10.2019 в 11:11.
Просмотров: 1926
 
Непрочитано 07.10.2019, 13:24
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


там столько бетона, что вопрос выглядит смешным.
если сваи нет под проемом, то и вырубайте, без всяких усилений, что там усилять собрались?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 13:52
#3
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Я не слишком опытен, поэтому и задаю вопрос, никогда с таким раньше не сталкивался. Всегда нужно иметь ввиду возможные подводные камни, о которых не имеешь ни малейшего представления)
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2019, 18:11
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


TNemo +1
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в монолитной железобетонной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном lionheart3391 Железобетонные конструкции 15 25.03.2017 21:25
Как правильно заделать проем в несущей монолитной железобетонной стене? msv_mnv Железобетонные конструкции 3 29.09.2016 21:30
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42