| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.10.2019, 17:07 | #1 | |
Прокоментируйте узел.
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 3691
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
При идеальном изготовлении и монтаже вполне рабочий. При неидеальном -- возможно смятие нижней фасонки парой болтов. После будет работать дальше.
Справа он не закреплён. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Вот мне тоже не понравился узел, хоть и опыта в проектировании не так уж много. У вас в практике не встречались узлы, опирание фермы как в молодечно в уровне ВП, но при этом нижний пояс закреплен к колонне через фасонку, как опирание через нижний пояс, только зеркально отражено. Что то вроде вложенного узла в теме, только ВП опирается через ребро
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2019
Сообщений: 1
|
Уголок тут не нужен - или опускайте его на 10 мм вниз. Для чего слева овальные отверстия? чтобы не создать жесткое соединение или легче было смонтировать конструкцию? Зачем нижний пояс доводить до опоры? Может это не ферма, а вертикальная связь?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Кто бы знал, узел достался по наследству
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Вот сейчас в рамках существующих сечений пытаюсь изменить узел. Как думаете, такой вариант обеспечит шарнирность и вообще насколько бред не бред
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
несёт же какие-то функции. Если это ферма, то нижняя часть доведена до колонны для улучшения поперечной жёсткости. Хотя, с одной стороны, похожа на подстропильную ферму, но тогда верхнее и нижнее соединения должны были быть идентичными
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Можно и одним болтом обойтись. 12 м - это не пролёт для фермы. Если только не подстропильная.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно. Для создания жёсткого узла ригель-колонна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~27 мин. ----- Правильно ли в моделировании такого узла задавать в нижнем поясе шарнир uy, в верхенем поясе ввиду наличия овальных отверстий шарнир ux, чтобы фермы работали как разрезные балки, а не разрезные |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Цитата:
Правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
У меня ферма не одна крепится к колонне, а по две, это как эстакада получается. И чтобы крайняя панель верхнего пояса не испытывал значительного растяжения, делаю овальные отверстия и в скад ставлю поступательный шарнир x
----- добавлено через 49 сек. ----- оговорился, не Ux а просто поступательные x |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рамный узел колонн из труб через конус | Снежный человек | Металлические конструкции | 14 | 07.05.2017 11:42 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |