27.11.2008, 00:46 | #1 | |
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк?
Еxpat
European Union
Регистрация: 08.01.2007
Сообщений: 1,424
|
||
Просмотров: 4563
|
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Колонны по проекту должны упираться в верхнею ступеньку, соответственно под ними должен быть фундамент. Арматура торчит, но чего там внизу, я не знаю соответствует ли проекту. Если необходимо будет сносить имеющеюся конструкцию, или делать фундамент под нижние ступеньки, то я бы с удовольствием перенёс положение колонн.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да какой же это косяк? Это скажем недоработка. Доливаете монолитом и фундамент и ступени, при этом делаете связь между новым и старым от сдвига по вертикали - колонна будет давить по краю, т.е. по стыку, так ведь?
Это все в предположении, что размеры 1250 и 1250 на одном и том же месте.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Цитата:
Сейчас отсканирую и выложу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
"на глубину промерзания" - а на какой глубине подошва вот этого "косяка"? Т.е. как было в проекте - фундамент под колонну отдельно, а ступени над фундаментом, или все едино? Скажем так, трудно представить фундамент внутри трех ступеней, но отдельно от них. Или ступени шириной 5 м?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На рисунке 003 четко видно, что колонна должна стоять на плите. А под первую ступень фундамент. Т.е. с колонной нет проблем - еще лучше будет стоять. А ступени надо доливать по проекту, при этом стык связать.
Просто перерасход материала - лишний ленточный фунд. в створе колонн. а может и не лишний - кашу маслом не испортишь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот с этими вопросами нужно разобраться в первую очередь. Грунты пучинистые? Если нет, то непонятно, зачем фундаменты здания и крыльца закапывать на глубину промерзания? Если пучинистые, то крыльцо вместе с колоннами и опирающимся на них балконом будет гулять. Или под плитой крыльца выполнена замена грунта с качественным послойным уплотнением?
|
|||
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
|
Под крыльцо в 2 ступени обычно когда планируют делают подушку из щебенки, строительного мусора и бетончиком подливают и все.
Можно ещё для надежности бросить арматуру, связать каркас, обшить опалубкой и залить. Ну при планировке там же ещё отмостка должна быть запланирована, уклончик от дома для стока воды, дренажные мероприятия, если грунт или уклон не так. |
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Спасибо всем.
Что касается грунта, я уточнил. Там болото (торф) на глубину 1,7 метра, далее прочная плита из доломита. Я предполагаю так: раскопать, сделать подушку из щебня, привязаться арматурой к уже имеющемуся основанию и залить бетон. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То есть полы первого этажа и конструкция крыльца опираются на торф. Возможных просадок не боитесь? Торф коварен тем, что может много лет нести нагрузку, а потом начать просаживаться.
|
|||
|
|