| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2008, 14:26 | #1 | |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?!
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 8831
|
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
|
Ильнур Спасибо.
Да там похожая ситуация. Но. Но я честно не вижу здесь пока аварийной ситуации. Да надо плиту усилять или востановить ее монолитность составами (Zika, и т.д) т.е. в виду того что бетон сверху работает на сжатие (а арматура снизу как работала на растяжении так и будет работать) мы заполним все трещины этим самым составом который имеет очень хорошую адгезию с бетоном и востановим ее монолитность и защитим арматуру от коррозии. ВОт так.
__________________
С уважением к Вам и Вашему Бизнесу Изместьев А.И. г. Краснодар |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
|
Выкладываю примерную схему трещин (извините от руки)
Также вопрос 1. Гидробетон он же очеь быстросхватывается? правильно. 2. Кто работал с материаломи по усилению компании Zika. Ваше мнение.
__________________
С уважением к Вам и Вашему Бизнесу Изместьев А.И. г. Краснодар |
|||
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Наверно я уже опоздал, но лучше поздно, чем никогда.
Предлагаю немножко другой сценарий образования трещин в плите без привлечения усадки бетона. Устанавливаем опалубку, арматуру и заливаем бетон. Примерно через 2-3 часа после того, как бетон начнет схватываться и еще находится в стадии уже жесткого пластилина, среднюю зону опалубочного щита просадим вниз на 1-3 см. Такая деформация на глаз не заметна. Возникших растягивающих усилий в пластилине будет достаточно для образования рядов параллельных трещин на всю толщину плиты. Возможных причин просадки щита опалубки можно перечислить достаточное количество. Схема образования трещин. При балочной схеме плиты трещины будут располагаться поперек пролета плиты. В плите, опертой по контуру, схема трещин будет сложней, но будет похожа на схему трещин в кессонах. В безригельной схеме (по четырем точкам) должны быть под 45 градусов. Если взглянуть на схему трещин в п.6, то моно увидеть картину по балочной схеме. Почему такая картина получилась - может ответить только автор, может там есть подкрепляющие ребра или так была сконструирована опалубка. В пользу такого сценария можно отнести и то, что усадочные трещины должны располагаться равномерно по поверхности плиты и концентрироваться на стержнях верхней арматуры (если она есть, если нет, то расположение и направление достаточно хаотичное, но все равно равномерное), здесь же они сосредоточены в центральной части плиты и параллельны друг другу. Кроме того, усадочные трещины обычно не сквозные, здесь судя по фото в начале темы - сквозные на всю толщину плиты. Плита с таким механизмом образования трещин может быть и будет иметь достаточную несущую способность, а вот повышенная деформативность, вызванная необходимостью закрытия трещин в сжатой зоне при изгибе плиты ей обеспечена. Мне кажется, лутьше бы подстраховаться статическими испытаниями плиты. Николай. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
Николай, судя по фотографиям трещины в данном случае имеют усадочный характер. Эксплуатировать конструкцию с трещинами в зжатой зоне нельзя (эта зона должна быть монолитной). Также деформативность ж/б конструкции влияет на ее несущую способность
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
|
Господа вобщем все прояснилось. Это не совсем усадочные трещины. При поиске арматуры верхнего слоя она была обнаружена на глубине ....... 70-100 мм от верха. Как они так умудрились я не понимаю. Вобщем вот откуда и трещина собственно.
__________________
С уважением к Вам и Вашему Бизнесу Изместьев А.И. г. Краснодар |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Странное армирование плиты покрытия тоннеля | dermoon | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 27.10.2005 18:19 |