Склерометр или ультразвук при техобследовании эксплуатируемых зданий
техническое обследование
Карелия. Петрозаводск
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 31727
|
|
||||
Так воде склерометр используют для определения твердости при царапании алмазом по поверхности, и что вы тогда хотите определить?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
По моему мнению лучше, когда есть приборы работающие по 2-м различным методам. Дело в том, что склерометром неплохо определяется поверхностная прочность бетона, а с помощью ультразвука, наличие трещин в бетоне. Все зависит от поставленных задач. В любом случае - методы косвенные.
|
|||
|
||||
техническое обследование Регистрация: 01.01.2011
Карелия. Петрозаводск
Сообщений: 16
|
насколько мне известно склерометрический прибор определяет прочность бетона методом ударного импульса (бойком).
спасибо. АС_В по использованию? - в смысле по простоте или достоверности результата? |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
метод ударного импульса это что-то типа оникса
склерометр это метод упругого отскока но действительно и ударный импульс и ультразвук и склерометр всё это косвенные методы экспертные: отрыв со скалыванием, отрыв, скалывание ребра ну и ещё безусловно можно взять керн (но это очень хлопотно) для обследования лучше комбинировать: иметь прибор экспертного метода и прибор косвенного метода по экспертному методу "привязать" показания прибора косвенного метода и им делать весь (если это достаточно большой) объем работ лично мне склерометр нравится тем, что так как это прибор механический он практически не боится температуры и пыли, а также достаточно прост в измерениях
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
техническое обследование Регистрация: 01.01.2011
Карелия. Петрозаводск
Сообщений: 16
|
Согласна. Планирую брать Оникс ОС (отрыв) и думала пульсар 1.1. Ну если советуете склерометр (Оникс 2.6 или ИПС-МГ) буду думать тогда дальше. Видела как у нас в лаборатории строительной "бабушка-специалист" орудует склерометром ИПС-МГ при минус 20 градусах, уверенно :-). Я ей заикнулась об ультразвуковом приборе, "это вчерашний день" - последовал ответ. А я почему-то думала, что ультразвук по-сложнее будет и результаты по-надежнее соответственно в паре с прямым методом конечно.
|
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
склерометр это ОМШ - опытный молоток шмидта
ИПС это не механический склерометр!!! это чуть другой оникс (метод ударного импульса) p.s. да и по морозу не лезьте особо измерять бетон если на поверхности будет светлый налет: это кристалики льда выступили, соответственно бетон внутри будет заморожен и показания приборов будут завышены
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
с пульсаром не работал... "бетон" помнится абсолютно не впечатлил
щас посмотрел прайс..... ребята конечно всегда отличались хорошим аппетитом.... но сейчас они ваабще цены взвинтили....
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
техническое обследование Регистрация: 01.01.2011
Карелия. Петрозаводск
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 4
|
ИПС-МГ4 и ультразвук(УКС-МГ4) многим не отличаются, но их нужно использовать в паре с ПОС-50МГ4, чтобы уточнить градуировочные характеристики, ПОС'ом сделали отрыв, простреляли ИПС или УЗК, подстроили градуировочную зависимость, и дальше работать проще простого
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Ультразвук максимум на силикатный кирпич, але. И прочность кладки никакой (даже из силиката) ты не определишь, т.к. не определишь марку раствора |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Эмоций поменьше!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Еще раз для тех кто упал с бронепоезда: На данную тематику есть 2 госта 1. ГОСТ 22690 кажется - бетоны, методы испытаний 2. Ультразвук ГОСТ 24332 - силикатный кирпич Все остальное выдуманно производителями всякой х-ты.... А именно. в этих приборах заложены те же ГОСТы, но тарировка ведется соответственно по камням или растворам. НИКАКОЙ! нормативной базы под этим нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |