Повышение напряжения с 0,4 кВ на 6-10кВ
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 15824
|
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Собирали (но не проектировали) контейнерную КТП 2х1000 с сухими трансформаторами. Предназначалась для питания верхнего привода буровой (6кВ) от ДЭС 0,4кВ. Никаких принципиальных отличий от понижающей ТП не припомню (разве что ВВ ячейка на выходе а ВРУ 0,4 на входе).
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 2
|
Цитата:
МиниТЭС - источник, протяженность КЛ около 1 км. Поэтому и стоит вопрос: что лучше 0,4 или 6-10 кВ? Работает? Интересна статистика по потерям. |
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
В принципе, трансформатор, как и любая электрическая машина, обратим.
Потери в меди должны измениться незначительно, из-за изменения распределения токов и возможного неравенства сопротивления первичной и вторичных обмоток, а потери в стали по идее останутся такими же. Теперь по "раскачке". При включении трансформатора происходит бросок тока намагничивания порядка 10 крат от номинального тока, затухающий через 2-3 секунды. Транс от этого не сгорит, по генератору надо посмотреть сможет ли он выдать такие значения тока. Последний раз редактировалось Psyakrev, 13.07.2011 в 19:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 4
|
Никола, Вы писали.... Собирали (но не проектировали) контейнерную КТП 2х1000 с сухими трансформаторами. Предназначалась для питания верхнего привода буровой (6кВ) от ДЭС 0,4кВ. Никаких принципиальных отличий от понижающей ТП не припомню (разве что ВВ ячейка на выходе а ВРУ 0,4 на входе).... У Вас остались какие либо документы, очень интересно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
в нефтедобыче, на погружных насосах в скважинах повышают с 0,4 до 6 кВ. Причем ступени напряжения очень сильно варьируются. Трансформатор называется ТМПН. Выбирается по мощности нагрузки. Перед ним стоит станция управления с ЧРП (Электон, Борец и т.д.).
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
0,4кВ: пусковые токи учесть для автомата 0,4кВ безусловно надо. магнитные расцепители разумеется с 12 кратным номиналом. номинал автомата порядка в 1,5 раза выше мощности транса (Релейка 10кВ будет?) мы всегда делали рэлейку, но не знаю, зачем она в вашем случае, если можно защитить линию по 0,4... в опросном листе на трансформатор обязательно указать что низшая ступень напряжения 0,38! а верхняя 10,5! кВ в то время как у понижающих трансформаторов 10/0,4 в отличии от 0,4/10,5 надеюсь суть мысли ясна...
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Далеко не факт, что по стороне 0.4 все КЗ на стороне 6 кВ отработаются. Особенно при повреждении изоляции кабеля 6 кВ. Без релейки на 6 кВ рисковать не стоит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Кто подскажет как вести расчет по потери напряжения в линии 0.4 кВ? | zhamir | Инженерные сети | 7 | 16.03.2011 09:24 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |