10.01.2022, 22:02 | #1 | |
Моделирование и расчет перемычек и обвязочных поясов в кирпичных стенах с помощью Сапфир-3D 2021 R1 (Лира-САПР 2021 R1)
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 2654
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Начните с серии 1.038.1-1 и этой темы http://svoydom.net.ua/podbiraem-pere...-rascheta.html.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Подозреваю, что есть два принципиальных эффекта: изгиб над проемами от вертикальной нагрузки и растяжение от работы в составе здания.
Первый эффект, видимо, учитывается так: ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций(к СНиП 11-22-81) Цитата:
Второй эффект можно посмотреть в книгах по зданиям на просадочных грунтах или подрабатываемых территориях: Гильман Я.Д. Основания и фундаменты на лессовых просадочных грунтах. 1991. Рис. 5.18 Скорее всего, и тут сработает модель с оболочками и стержнями; возможно, придется задать пониженную жесткость кладки в горизонтальном направлении для имитации трещин. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Допустим балку моделите КЭ стержень, кладку КЭ оболочка. Между ними (в пограничном слое) устанавливаете двухсторонний КЭ трения, у которого в зависимости от величины вертикальной пригрузки будет или сдвиг пограничного слоя или его срез. Во вложении рандбалка с элементами трения. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 12.01.2022 в 09:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Чтобы моделировать что-либо, необходимо задавать параметры конструкций, в том числе: материал и его работу под нагрузкой. В этом плане есть уже какие то подобранные нормативные документы, литература, соображения? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
По сути они должны работать не только на сдвиг, но и как односторонние связи работающие только на сжатие, чтобы исключить подвешивание жб балки к кладке в пролете.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да также как и для КЭ 55. Он же упругий.
Цитата:
При возникновении в элементе растягивающего усилия связь разрывается. Несколько сродни схеме, что во вложении. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
SergeyKonstr, Тогда для чего нам КЭ моделлирующие сдвиг/срез, я так понимаю для экономии на перемычке по средствам учета совместной работы балки-стенки?
Интересно, стоит ли овчинка, если поставить просто односторонние вертикальные связи на сжатия, и не связывать по горизонтали? Обычно так и делаю, спасибо, нужно будет попробовать замоделировать по примеру из вложения.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Балка в кирпичной стене, расчет на температуру. Не будет гор. связи, балка будет сама по себе, кирпич сам сусам.
В простенькой схеме с рандбалкой заменил коэф. трения на величину =0,001. Напряжения растяжения в кладке повысились в 37,9/12,5=3,03 раза. Сдерживать распор не чем. Попробуйте. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
Прикрепляю файл. Оцените вариант такого моделирования обвязочных балок. (В проекте два одинаковых здания, в одном применялись обвязочные балки, а в другом - нет)
Смоделировал по совету выше по границам КЭ поставил элемент трения. Сами балки ввел КЭ 23 - балка-стенка (исходя из предыдущих опытов моделирования) Судя по деформациям обоих вариантов исполнения, балки все же включаются в работу в таком случае. Но.... почему в них не возникают никакие напряжения? Может из-за типа КЭ? Буду рад любой критике и любым советам.... Спасибо! Архив с файлом прикладываю |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перемещение (Move label) "лейбла" cogo point civil 3d c помощью lisp | RAD24 | LISP | 0 | 18.11.2021 20:55 |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |