| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление подпорной стены контрфорсами

Усиление подпорной стены контрфорсами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2021, 15:38 #1
Усиление подпорной стены контрфорсами
Bogdan (SU)
 
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 4

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: подпорная стена начала наклоняться и в некоторых местах давать трещина на всю высоту. Хотим усилить подпорную стену контрфорсами в местах где пошли трещины. Подскажите пожалуйста, нужно ли контрфорс связывать со стеной или нет (у меня такое мнение, что контрфорс же начнёт осадку давать и лучше его не связывать со стеной)? Ещё вопрос: какой лучше сделать фундамент для контрфорса? Думаю сделать мелкозаглубленный фундамент и поварьировать с его шириной подошвы, чтобы осадка была минимальна. Также мысль есть, чтобы сделать уширение в месте контакта со стеной, т.к. там будут большие напряжения.
Подскажите пожалуйста в правильном ли направлении я рассуждаю или нет? Также хотел попросить порекомендовать литературу на эту тему. Сам к сожалению ничего не нашел стоящего. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200928_182136.jpg
Просмотров: 522
Размер:	296.1 Кб
ID:	234786  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200928_182151_1.jpg
Просмотров: 511
Размер:	258.8 Кб
ID:	234787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200928_182210_1.jpg
Просмотров: 486
Размер:	277.4 Кб
ID:	234788  

Просмотров: 3383
 
Непрочитано 23.02.2021, 19:31
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Для начала надо найти чертежи или хотя бы схемы этой подпорной стенки. Без этого любые советы могут быть из разряда"пальцем в небо". Может, там уголковая стенка с подошвой в сторону здания. И тогда все рассуждения про фундамент не имеют смысла.
Если фундамента там всё же нет, то, думаю, что надёжней будет сделать фундамент из винтовых (или ещё каких-нибудь) свай под контрфорсы.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 13:38
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Трещины МОГУТ быть температурными, тогда контрфорсы к ним никакого отношения не имеют. Наклон - от разных причин возможен. Хоть обратная засыпка "не та" и давление выше расчётного. Я вот выпусков дренажа не заметил, может промерзает... Может основание не держит, может стена опрокидывается, может отломалась под землей... Вам выше верно написали, нужно установить конструкцию того что есть, и причины появления деформаций и трещин, геолога пригласите еще, пусть ручником пощупает грунты, да и очертание задней стенки им пощупать можно. Гадать можно долго и без особого эффекта. И те же контрфорсы желательно просчитать, а не по соображению устраивать. А пока маяки поставьте на трещины, да наклон попытайтесь мониторить по времени...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 14:12
| 1 #4
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191


Либо всё демонтировать и заново строить, либо сверху откапать грунт, вернуть всё в вертикальное состояние, загнать анкеры по расчёту, и обратно засыпать. Контрфорсы мало что решат, на мой взгляд, ну или дороже будут, чем анкеры.
petia вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 20:30
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Если ВСЁ дело в подпорной стене, то дешевле всего откопать позади примерно 1 м грунта. Плохо, но сработает.

Но там рядом здание. Видимо новое. С котлованом и сваями... И воронкой осадок. Взаимовлияние на подпорную стену, скорее всего и дало эти осадки в месте расположения здания.
По хорошему надо подать иск к собственнику здания или, если до 5 лет, к ген. строителям здания.
Вариантов исправить положение с осадкой и трещинами дешевых не вижу. При любых локальных работах будет изменение осадки и увеличение трещин.
Может быть по плите позади бетон налить как грузик, но надо считать.
Дешевле всего не трогать.
Сломается или упадёт вряд ли.

Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 20:39
| 1 #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сломается или упадёт вряд ли.

Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт
К этому картинка из соседней темы подойдет https://forum.dwg.ru/attachment.php?...2&d=1614067715
Bogdan (SU), вы собственник?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 21:18
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сломается или упадёт вряд ли
Это Вы как определили? Если самострой, чисто по "здравому" смыслу строителя, то очень даже и не вряд ли...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 15:09
#8
Bogdan (SU)


 
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 4



Здравствуйте, Дмитрий! Никаких чертежей нету. Тот, кто управлял всем возведением этой стены не был заинтересован в качестве выполненных работ!
Конечно, свайный фундамент был бы более уместен в данном случае, но т.к. особо возможности нету его сделать, хотим попробовать фундамент мелкого заложения. Если всё грамотно сделать, то думаю он будет хорошо выполнять свои функции! Просто вопрос в том: в правильном ли направлении я размышляю по устройству данного фундамента (размышления в описании)?
Bogdan (SU) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 15:12
#9
Bogdan (SU)


 
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Для начала надо найти чертежи или хотя бы схемы этой подпорной стенки. Без этого любые советы могут быть из разряда"пальцем в небо". Может, там уголковая стенка с подошвой в сторону здания. И тогда все рассуждения про фундамент не имеют смысла.
Если фундамента там всё же нет, то, думаю, что надёжней будет сделать фундамент из винтовых (или ещё каких-нибудь) свай под контрфорсы.
Здравствуйте, Дмитрий!
Никаких чертежей нету. Застройщик, который всё это возвёл не был вообще заинтересован в качестве выполненных работ. На контакт также не идет. Так что информации по конструктиву подпорной стенки у меня нету.
Конечно, свайный фундамент был бы более оптимальным вариантом, но т.к. особо возможности нету в его возведении, из-за этого хотим сделать фундамент мелкого заложения. Вопрос в том: насколько правильно я размышляю в его устройстве (размышления в описании)?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Либо всё демонтировать и заново строить, либо сверху откапать грунт, вернуть всё в вертикальное состояние, загнать анкеры по расчёту, и обратно засыпать. Контрфорсы мало что решат, на мой взгляд, ну или дороже будут, чем анкеры.
Здравствуйте! Не подскажите литературу по данной технологии?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Если ВСЁ дело в подпорной стене, то дешевле всего откопать позади примерно 1 м грунта. Плохо, но сработает.

Но там рядом здание. Видимо новое. С котлованом и сваями... И воронкой осадок. Взаимовлияние на подпорную стену, скорее всего и дало эти осадки в месте расположения здания.
По хорошему надо подать иск к собственнику здания или, если до 5 лет, к ген. строителям здания.
Вариантов исправить положение с осадкой и трещинами дешевых не вижу. При любых локальных работах будет изменение осадки и увеличение трещин.
Может быть по плите позади бетон налить как грузик, но надо считать.
Дешевле всего не трогать.
Сломается или упадёт вряд ли.

Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт.
Здравствуйте! Хотелось бы всё таки, чтобы данная подпорная стенка ещё долго прослужила! Мне видится, что дополнительные контрфорсы смогут решить данную задачу.

Последний раз редактировалось Bogdan (SU), 26.02.2021 в 15:18.
Bogdan (SU) вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 15:35
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Bogdan (SU) Посмотреть сообщение
Мне видится, что дополнительные контрфорсы смогут решить данную задачу.
смогут
согласно расчета
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 15:39
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


примеры
https://dwg.ru/dnl/4479


Можно ещё здесь https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293766083.pdf почитать по усилению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 285
Размер:	247.5 Кб
ID:	234873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 272
Размер:	211.4 Кб
ID:	234874  

Последний раз редактировалось wvovanw, 26.02.2021 в 15:45.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 16:28
#12
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Bogdan (SU) Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не подскажите литературу по данной технологии?
Есть нормы на подпорные стены - там расчёты.
Документацию на технологию не знаю, но есть гугл
"В условиях тесной застройки для усиления подпорных стен применяют грунтовые анкеры, которые предназначены для восприятия и передачи горизонтальных усилий на более глубокие слои грунта. Заделка анкера должна располагаться за пределами призмы обрушения. Грунтовый анкер устраивают в наклонной скважине, которую выполняют бурением или продавливанием. В нижней части скважины устраивают уширение, которое предназначено для восприятия выдергивающей нагрузки. Бетонную смесь нагнетают в скважину с помощью бетононасоса или растворонасоса. Перед бетонированием в скважину закладывают анкерные стержни, на нижнем конце которых имеется шайба, а на верхнем – резьба для гайки. Натяжение анкера производится домкратом и фиксируется гайкой. Диаметр скважины составляет 100–200 мм. В некоторых случаях задача усиления решается устройством контрфорсов, размещаемых через определенные расчетом расстояния" https://uvelirobzor.com/kak-ukrepit-podpornuju-stenku/
petia вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 16:57
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Глядя на удобный проезд, подумалось, что проще всего было бы сделать буровые сваи возле этой стеночки (этак в метре от вот этой вот конструкции...), вывести их вверх и соединить со стеной железобетонной диафрагмой. Либо оставить небольшие выпуски и сделать треугольник от сваи в верх и низ стенки. Надо по геологии смотреть, как лучше сделать работу сваи, на сжатие или на сдвиг.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 18:32
#14
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от Bogdan (SU) Посмотреть сообщение
информации по конструктиву подпорной стенки у меня нету
Обследуйте. Это бетон или железобетон, толщина стенки, заложение и тип фундамента, класс бетона, материал засыпки, наличие секций... Даже разборка предполагает знание конструктива. Может это вообще забор, на штык лопаты закопанный, а Вы к нему такие требования.
Цитата:
Сообщение от Bogdan (SU) Посмотреть сообщение
насколько правильно я размышляю
Основой принятия решений является информация, чем она полнее, тем вернее размышлизмы, чем ее меньше, тем ближе это все к гаданию. Здесь нет запредельной высоты, нет поездов сверху. Если не по силам выкопать пару шурфов и постучать зубилом, эти размышления пустое занятие.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 19:24
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Может это вообще забор
Вот у меня такое же впечатление. Какие-то кусты за забором. Возможно, на склоне. А заборо-стенку поставили, чтобы со склона на территорию ничего не скатывалось.
Со временем накапливалось за ней всё больше и больше всякой всячины и заборо-стенка всё больше превращалась в подпорную.
Но это всё гадание.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление подпорной стены контрфорсами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разрезка цокольной монолитной подпорной стены PETR2019 Основания и фундаменты 0 30.01.2020 14:41
Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены constr54 Железобетонные конструкции 41 15.11.2019 04:27
Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены DarKxXxLorD Железобетонные конструкции 21 24.07.2019 10:29
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами Николай_крд Железобетонные конструкции 4 27.10.2015 12:11
Расчет подпорной стены из блоков ФБС sergio-88 Конструкции зданий и сооружений 1 20.08.2012 08:06