| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.02.2021, 15:38 | #1 | |
Усиление подпорной стены контрфорсами
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3383
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Для начала надо найти чертежи или хотя бы схемы этой подпорной стенки. Без этого любые советы могут быть из разряда"пальцем в небо". Может, там уголковая стенка с подошвой в сторону здания. И тогда все рассуждения про фундамент не имеют смысла.
Если фундамента там всё же нет, то, думаю, что надёжней будет сделать фундамент из винтовых (или ещё каких-нибудь) свай под контрфорсы. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Трещины МОГУТ быть температурными, тогда контрфорсы к ним никакого отношения не имеют. Наклон - от разных причин возможен. Хоть обратная засыпка "не та" и давление выше расчётного. Я вот выпусков дренажа не заметил, может промерзает... Может основание не держит, может стена опрокидывается, может отломалась под землей... Вам выше верно написали, нужно установить конструкцию того что есть, и причины появления деформаций и трещин, геолога пригласите еще, пусть ручником пощупает грунты, да и очертание задней стенки им пощупать можно. Гадать можно долго и без особого эффекта. И те же контрфорсы желательно просчитать, а не по соображению устраивать. А пока маяки поставьте на трещины, да наклон попытайтесь мониторить по времени...
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
Либо всё демонтировать и заново строить, либо сверху откапать грунт, вернуть всё в вертикальное состояние, загнать анкеры по расчёту, и обратно засыпать. Контрфорсы мало что решат, на мой взгляд, ну или дороже будут, чем анкеры.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Если ВСЁ дело в подпорной стене, то дешевле всего откопать позади примерно 1 м грунта. Плохо, но сработает.
Но там рядом здание. Видимо новое. С котлованом и сваями... И воронкой осадок. Взаимовлияние на подпорную стену, скорее всего и дало эти осадки в месте расположения здания. По хорошему надо подать иск к собственнику здания или, если до 5 лет, к ген. строителям здания. Вариантов исправить положение с осадкой и трещинами дешевых не вижу. При любых локальных работах будет изменение осадки и увеличение трещин. Может быть по плите позади бетон налить как грузик, но надо считать. Дешевле всего не трогать. Сломается или упадёт вряд ли. Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Bogdan (SU), вы собственник? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 4
|
Здравствуйте, Дмитрий! Никаких чертежей нету. Тот, кто управлял всем возведением этой стены не был заинтересован в качестве выполненных работ! Конечно, свайный фундамент был бы более уместен в данном случае, но т.к. особо возможности нету его сделать, хотим попробовать фундамент мелкого заложения. Если всё грамотно сделать, то думаю он будет хорошо выполнять свои функции! Просто вопрос в том: в правильном ли направлении я размышляю по устройству данного фундамента (размышления в описании)? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 4
|
Цитата:
Никаких чертежей нету. Застройщик, который всё это возвёл не был вообще заинтересован в качестве выполненных работ. На контакт также не идет. Так что информации по конструктиву подпорной стенки у меня нету. Конечно, свайный фундамент был бы более оптимальным вариантом, но т.к. особо возможности нету в его возведении, из-за этого хотим сделать фундамент мелкого заложения. Вопрос в том: насколько правильно я размышляю в его устройстве (размышления в описании)? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Bogdan (SU), 26.02.2021 в 15:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
примеры
https://dwg.ru/dnl/4479 Можно ещё здесь https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293766083.pdf почитать по усилению. Последний раз редактировалось wvovanw, 26.02.2021 в 15:45. |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
Есть нормы на подпорные стены - там расчёты.
Документацию на технологию не знаю, но есть гугл "В условиях тесной застройки для усиления подпорных стен применяют грунтовые анкеры, которые предназначены для восприятия и передачи горизонтальных усилий на более глубокие слои грунта. Заделка анкера должна располагаться за пределами призмы обрушения. Грунтовый анкер устраивают в наклонной скважине, которую выполняют бурением или продавливанием. В нижней части скважины устраивают уширение, которое предназначено для восприятия выдергивающей нагрузки. Бетонную смесь нагнетают в скважину с помощью бетононасоса или растворонасоса. Перед бетонированием в скважину закладывают анкерные стержни, на нижнем конце которых имеется шайба, а на верхнем – резьба для гайки. Натяжение анкера производится домкратом и фиксируется гайкой. Диаметр скважины составляет 100–200 мм. В некоторых случаях задача усиления решается устройством контрфорсов, размещаемых через определенные расчетом расстояния" https://uvelirobzor.com/kak-ukrepit-podpornuju-stenku/ |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Глядя на удобный проезд, подумалось, что проще всего было бы сделать буровые сваи возле этой стеночки (этак в метре от вот этой вот конструкции...), вывести их вверх и соединить со стеной железобетонной диафрагмой. Либо оставить небольшие выпуски и сделать треугольник от сваи в верх и низ стенки. Надо по геологии смотреть, как лучше сделать работу сваи, на сжатие или на сдвиг.
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Обследуйте. Это бетон или железобетон, толщина стенки, заложение и тип фундамента, класс бетона, материал засыпки, наличие секций... Даже разборка предполагает знание конструктива. Может это вообще забор, на штык лопаты закопанный, а Вы к нему такие требования.
Основой принятия решений является информация, чем она полнее, тем вернее размышлизмы, чем ее меньше, тем ближе это все к гаданию. Здесь нет запредельной высоты, нет поездов сверху. Если не по силам выкопать пару шурфов и постучать зубилом, эти размышления пустое занятие. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Вот у меня такое же впечатление. Какие-то кусты за забором. Возможно, на склоне. А заборо-стенку поставили, чтобы со склона на территорию ничего не скатывалось.
Со временем накапливалось за ней всё больше и больше всякой всячины и заборо-стенка всё больше превращалась в подпорную. Но это всё гадание. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрезка цокольной монолитной подпорной стены | PETR2019 | Основания и фундаменты | 0 | 30.01.2020 14:41 |
Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены | constr54 | Железобетонные конструкции | 41 | 15.11.2019 04:27 |
Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены | DarKxXxLorD | Железобетонные конструкции | 21 | 24.07.2019 10:29 |
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами | Николай_крд | Железобетонные конструкции | 4 | 27.10.2015 12:11 |
Расчет подпорной стены из блоков ФБС | sergio-88 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.08.2012 08:06 |