Непрочитано 07.02.2008, 16:17 #1
Конструкция Кровли.
13forever
 
Инженер строитель
 
Санкт Петербург
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 1,591

Уважаемые коллеги! В прикрепленном файле расчетная схема кровли. Опирается на ж.б. плиту. Красным цветом металл, белым - дерево. Нагрузка вместе со снегом 400 кг/м2.
Вопрос: Каким образом можно полностью исключить горизонтальную опорную реакцию из опор? В таком варианте как сейчас распор порядка 2.5 тонн. По заданию максимум что могу себе позволить 0.5 т.

Есть вариант положить на плиту поперечные балки а на них уже опереть кровлю. Однако не до конца представляю как будет работать конструкция.

Другой вариант, сделать одну из опор скользящей, применять опасаюсь.
Какие будут предложения?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
РАМА 51-02.dwg (69.7 Кб, 879 просмотров)

Просмотров: 3906
 
Непрочитано 07.02.2008, 16:50
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Из арки распор никуда не пропадет. Обычно ставят затяжку. У нас термостройкомплект ставит какие конструкции на монолитный пояс (мауэрлат). Можно поставить на раму (поперечную балку), будет работать как затяжка.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 16:58
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,999


Цитата:
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
Из арки распор никуда не пропадет. Обычно ставят затяжку. У нас термостройкомплект ставит какие конструкции на монолитный пояс (мауэрлат). Можно поставить на раму (поперечную балку), будет работать как затяжка.
Так она у него и показана на черт предварительно в нижнем уровне каждой рамы.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 17:03
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Мне не совсем понятно как горизонтальные усилия передадутся на плиту. А то что непонятно - пугает.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 17:05
#5
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Если перекрытие монолитное, делайте окаймляющий пояс (единый с плитой), если сборное, то я думая лучше балки (получится по сути затяжка, берущая на себя распор. Скользящую опору... не знаю, не пробовал.
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 17:12
#6
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


ТО lexsboss
Тогда вопрос. Несущая рама арочного очертания обопрется на стальную балочную раму. а вот эта самая стальная балочная рама, как она будет опираться на плиту? В том смысле как задать граничные условия? Вот чего то не догоняю.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 17:13
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,999


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Если перекрытие монолитное, делайте окаймляющий пояс (единый с плитой), если сборное, то я думая лучше балки (получится по сути затяжка, берущая на себя распор. Скользящую опору... не знаю, не пробовал.
Окаймляющий пояс не будет воспринимать нагрузку так как сама плита, по сути плита будет работать как затяжка.
Попробуйте сделайте элементарную схемку в СКАДе, и посмотрите что у вас будет воспринимать распор плита или балка окаймляющая.
Просто плиту надо соответсвенно армировать, хотя усилие то не большое, там и конструктивная арматура прокатит.
Другое дело если это быстро-монтируемое временное здание которое устанавливается на "плиту" (обычно просто делают плиту 200-300 мм по грунту или же на существующую бетонную или асфальтовую площадку, то тогда конечно лучше бы сделать затяжки.
Но в любом случае мы ни куда не уходим от ветровой нагрузки и требуется надежное крепление к основанию.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 17:16
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,999


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
ТО lexsboss
Тогда вопрос. Несущая рама арочного очертания обопрется на стальную балочную раму. а вот эта самая стальная балочная рама, как она будет опираться на плиту? В том смысле как задать граничные условия? Вот чего то не догоняю.
Как как свободно опертая, если будете крепить к плите анкерами то соотвественно введете связи по Z X Y
Узел крепления арки к балке сделаете шарнирным, вариантов тьма.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция Кровли.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31