Стальной каркас без связей
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 10443
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
По-моему нормальный узел! Он случаем не из какой-нибудь серии? А то можно было если имеется серийный, слегка переработав (по необходимости). Против серии не попрешь!
Вот существует такие серии: серия 1.020.1-4 и серия "Рамные узлы балочных клеток" - номер не помню :shock: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Есть у нас такое здание - 6 этажей (точнее 4 надстроено на 2) все без связей с жетскими узлами.... все стоит нормально и проектировали его как раз "старики" из очень уважаемого проектного института...
так что можно все, главное посчитать правильно.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Dermoon
Вообще то, те, которые старые дядьки, правы. Надстроенное здание в три этажа, из стального каркаса без связей прочно, но зыбко. Есть неравномерное загружение и ветер, а может и сейсмика. Не совсем есть жесткое защемление колонн в основании. Может можно воспользоваться главной и эвакуационной лестницами , растащить их более не менее по зданию. Если нет, то избавиться излишней гибкости каркаса, можно легко. Ко всем колоннам наружных осей, подварить сквозные решетки (наружу за плоскость стен) , которые навесным фасадом будут оформлены под пилоны, и вопрос будет решён. Мне кажется, есть проблема со старой кирпичной кладкой. Вряд ли она у Вас будет долго жить, под тонким монолитным поясом, на который, сосредоточено, передаётся сила от выше лежащих этажей. Прикиньте напряжение в кладке, может можно воспользоваться прогой на упругом основании. Да и какой момент от стоек, монолитный пояс выдержит из плоскости стены. З.Ы. Какие то непомерно длинные фасонки вдоль осей 3,4 как они получились и что они делают? Куча совершенно не нужных размеров и обозначений на каждом узле, если Вы поставите всего один размер, а в остальных местах только позицию, то всем будет всё ясно.(учитесь у китайцев ![]() Форму фасонок, Вам продиктовало наложение шва, но если в нижних полках балок, много потолочных шов, то может быть лучше перейти на наклонные прямые линии фасонок и сделать и здесь боковые швы , а не делать резкого скачка в сечении, ведь большая концентрация в перепаде фасонок. Прошу пардону за замечания, на тему , о которой меня не просили. Просто выработался рефлекс, как у собаки. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,999
|
Ну фасонки конечно же сделаны аляповато, кто же будет их вам так делать. Или у вас есть свое ноу-хао как выполнять подобные фасонки(вы часто бываете на стройке). А вот по поводу китайцев я бы сказал пару ласковых некоторым (не обидных слов). Чертежи на стадии КМ у них сильно сдают по сравнению с нашими.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,999
|
Была у меня подобная проблема, но здание было 2-х этажное просто расчитал 1 раму на ветровую нагрузку. А вот считать, что сэндвич панели будут диафрагмой не посоветовал бы, потребуют расчетов, а вот рачет будет выполнить очень сложно надо будет учитывать поддатливость крепления панелей к колонне и т.д. Лучше вам по пробовать расчитать одно рамы на воздействие ветровой нагрузки.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
н..да узлы очень интересные. По цифровым осям у тебя швы катетом 12 мм длиной 500 мм :shock: . Какой же момент в этом стыке? Есть большие сомнения в том что ребра в колонне (приваренные катетом 14) не оторвет. Накладку тоже можно и видоизменить - шов не обязательно должен быть прямолинейным... Какая ж балка интересно по цифровой оси?
По поводу жесткости здания, думаю что жесткости колонн вряд ли достаточно. Какой шаг колонн каркаса? Думаю что в таком здании на 4 этажа должны быть как минимум 2 лестницы со стенами противопожарного типа (закрытые) - размести там связи в стенах. Обязательно по покрытию все связать, может и в перекрытиях по балкам нужны связи для образования жесткого диска, в звависимости от того как устроено перекрытие. На счет кладки и фундаментов согласен на 100%. Не такая уж и простоая задачка получается ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Опять танцы с бубнами начались...
Я ж вам говорю стоит шестиэтажное здание по такому принципу и жесткости вполне хватает, металлоемкость действительно большая получилась, но здание реально посчитано и реально работает... Узлы там примерно такие же, фасонки немного по другому приварены... Про фундаменты отдельный разговор - мы прогнали новые колонны сквозь старые перекрытия на новые фундаменты.... Ну захотел заказчик без связей - значит будет без связей... пусть только платит...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98
|
wjea
![]() Я повторюсь, что если загнать в Скад 3-х этажную раму с жесткими узлами, то жесткость системы будет обеспечена и без связей (теоретически). Но чтобы спать спокойно можно сделать связи в стенах по лесничным клеткам (противопожарные стены там может быть и не нужны). Если прорезать стойками старую кладку то нет проблем, а когда на старой кладке делается монолитный пояс, то извините попа! Я бы так не делал, если заказчик ТАК хочет и не соглашается на другие варианты пусть ищет кому не страшно такое проектировать! :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 849
![]() |
1. Вправе ли мы считать узел идеально жестким, если соотношение высоты сечения элемента к пролету < 0.1? (Это в смысле, насчет, гибкости)
2. Нельзя ли поставить вертикальные (в т.ч. портальные) связи по наружным стенам и горизонтальные крестовые в уровне перекрытий? Так можно создать геометрически неизменяемые блоки из плоскости рамы и лепить к ним все остальное. 3. То что аналог стоит и не падает, извините, не аргумент. 4. ИМХО, гарантированную жесткость узла надо обеспечивать постановкой ребер сверху и снизу балок на опоре (может, они там и есть, но из чертежа непонятно, разрезик бы...), с целью максимального исключения возможности хоть какого-нибуть углового перемещения. Так понимаю, что длина накладок продиктована именно этим. Но, опять же ИМХО, они могут гнуться сами, а сварные швы находятся в очень неприятных условиях работы (моменты из плоскости шва). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Цитата:
В принципе и каркас можно и ж.б. сделать, ведь вы снизу делаете ж.б. колонны. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98
|
На мой взгляд, если не рассматривать вопрос опирание на сущ. кладку такое здание вполне может быть. Для убеждения "старых дядек" можно сделать 2 расчета (с крестовыми связями и без онных). Scad деформации металла считает точно. Подбором сечений ригелей и колонн, а также шага колонн вполне можно добится равных прогибов от горизонтальной нагрузки. Сечения конечно будут - мало не покажется. Но раз уж заказчику надо... Может ему 5м площади лишней весь металл окупят
![]() ![]() Сам запроектировал (и построил) подобное здание (3 этажа по 3,6м) в одном направлени рамы, в другом вертикальные связи, опирание колонн на ростверк шарнирное. За последние 5 лет претензий не было. Конечно не аргумент но все же опыт. serz> если очень грубо посмотреть, то портальная связь - та же самая рама, с увеличением сечения стойки и ригеля в месте сопряжения. ![]() Кстати в промышленных здания достаточно часто применяются металлические рамы в поперечном направлении, а размеры и нагрузки там немалые. Никто же не требует ставить крестовые связи поперек цеха. А кирпичное здание - это надо смотреть. Может там стены метровой толщтины и перекрытия монолитное толщиной 300мм. Но в любом случае в уровне низа колонн желательно иметь не пояс а монолитное перекрытие, связаное с колоннами |
|||
![]() |