Непрочитано 07.10.2009, 15:55 #1
Зона поперечного армирования по СП52-101-2003
Константин25
 
КЖ, автодороги
 
Тверь
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 31

из пособия к СП 52-101-2003
п.5.26. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более ho/3 и не далее 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе ho/3 и не далее ho/2 от этого контура.
А если расположить стержни ближе зоны h0/3. Это запрещено категорически или просто это бессмысленно, т.к. арматура просто не работает в этот контуре. Просто мономах выдаёт результат что именно в этом месте нужна поперечная арматура.
Плита толщиной 300мм, шаг колонн 6х6м, капителей нет, есть местные утолщения - 400мм зона 1,5х1,5м. Вот результат расчета по мономах:
- видно колонну (грузовая площадь)
[IMG]http://img101.**********.us/img101/2461/92295665.jpg[/IMG]

-а вот если визуально убрать колонну мы видим следующее
[IMG]http://img196.**********.us/img196/5158/76844925.jpg[/IMG]

Что делать с поперечной арматурой, которую Мономах расставляет в зоне грузовой площади и на расстоянии ближе h0/3 от неё?
PS На 1-ой картинке 3 контура: колонна, конутр продавливания, контур местного утолщения плиты.
сечение колонны 400х400 мм.
расстояние до ц.т. среднее 7 см.
Класс бетона В30.
нагрузка на колонну N=132,2 т Му=3,6 тс*м Мz=3,6 тс*м.
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]

Последний раз редактировалось Константин25, 09.10.2009 в 09:58.
Просмотров: 2167
 
Непрочитано 07.10.2009, 16:05
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Константин25
это бессмысленно, т.к. наклонная трещина пирамиды продавливания не будет пересекать арматуру, которая находитсЯ ближе ho/3 к колонне
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 16:19
#3
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Вопрос интересный, а главное что тоже хотелось бы узнать ответ на него.

Последний раз редактировалось rzinnurov, 08.10.2009 в 08:54.
rzinnurov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зона поперечного армирования по СП52-101-2003

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 27.07.2009 17:20