Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Сборные колонны 600х600 устанавливаются в монолитные стаканы фундаментов, зазор по 50 мм с каждой стороны, в том числе и внизу, т.е. от торца колонны до дна стакана 50мм.

Возникли следующие вопросы:
Каким бетоном осуществлять заливку? Какая марка, какая фракция заполнителя? Подскажите, пожалуйста, полную марку.
На каком этапе выполнять подливку снизу? т.е. выставить колонну, а потом пытаться заполнить бетоном зазор, либо в этом нет необходимости? Либо нужно подливку сделать заранее?
Как осуществить вибрирование бетона по боковым сторонам? Каким вибратором?
Как прогревать бетон при сегодняшней погоде? Электродами?

Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: stakan.jpg
Просмотров: 558
Размер:	40.8 Кб
ID:	30918  

Просмотров: 10929
 
Непрочитано 21.12.2009, 15:48
1 | #2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Нашел только это:

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)

п. 4.1* Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 06:26
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Эй! Народ!
Ну не верю, я что тут никто этого не знает!
Поделитесь опытом, а то колонны надо ставить "пока тепло"
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 08:44
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Aндрeй, а чем вас не устраивает ответ Sarman?
остальное например тут

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.12.2009 в 09:10.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 09:07
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Бетон для замоноличивания колонны в стакане - на мелком заполнителе класса, на одну ступень ниже класса бетона фундамента, но не ниже 12,5.
Технологию см. в документе "Технологические схемы возведения одноэтажных зданий. Выпуск П. Монтаж надземной части", М, ЦНИИОМТП, 1985.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 10:48
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Aндрeй, а чем вас не устраивает ответ Sarman?
остальное например тут
Ну, не все ответы в этом ответе...
А тут почитаю, спасибо!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бетон для замоноличивания колонны в стакане - на мелком заполнителе класса, на одну ступень ниже класса бетона фундамента, но не ниже 12,5.
Технологию см. в документе "Технологические схемы возведения одноэтажных зданий. Выпуск П. Монтаж надземной части", М, ЦНИИОМТП, 1985.
Спасибо, буду изучать!
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 11:49
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Касательно бетона. Исчерпывающий ответ выдал мноюуважаемый Ильнур. Уплотнение (выбрирование) выполнить игольчатым вибратором. В светлые застойные времена делали так. К нижней части булавы вибратора приваривали катанку диаметором 8-10мм. Потом это срезалось.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 17:26
#8
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
Бетон для замоноличивания колонны в стакане - на мелком заполнителе класса, на одну ступень ниже класса бетона фундамента
А с чем вы связываете это ограничение по классу? Модуль упругости должен быть ниже?
ДС вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 18:24
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
А с чем вы связываете это ограничение по классу? Модуль упругости должен быть ниже?
Думается, что так заведено было не из-за высоких соображений по поводу соотоношений упругостей, тем более что модули упругости бетонов, разнящихся на одну ступень по классу, практически и не отличаются. Притом толщина заполнения всего 50...100 мм - податливость мало будет зависеть от заполнения, учитывая, что фундамент тоже бетонный.
Видимо, просто допустили пониже марку, чтобы на стройках не мучались, пытаясь получить такой же бетон, что и бетон фундамента. Ведь известно, что бетон фундамента назначается не из расчета на смятие в контакте колонна-фундамент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 18:46
#10
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Тогда получается, что прочностные характеристики не являются определяющими. Важно - полнота заполнения. Тогда, необходима подвижность. Для приведенного здесь узла необходима П5. И как на стройке получить П5 не мучаясь?
ДС вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 19:27
#11
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Уважаемый Андрей.
Странно что ты задаешь элементарные вопросы.
Или у тебя нет соответсвующего образования,либо ты взялся за дело в котором ни чего не понимаешь.
Прочитай рабочие чертежи,проект производства работ (ППР)-там все ответы.
А по существу вопросов-
-сделай исполнительную схему смонтированных ф-тов
-выполни на соответствующую толщину подливку стаканов
-смонтируй колонны, сделай исполнительную схему, получи разрешение
авторского надзора на обетонирование
Бетон подливки не ниже В15, уплотнение глубинным вибратором,электропрогрев
От таких горе строителей можно всего ожидать.
Как низко мы опускаемся.
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 20:13
#12
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Андрей, из вашего запроса непонятно в какой роли вы сами выступаете. Если вы от технадзора, то согласно СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" марка бетона или раствора для замоноличивания швов должна быть указана в проекте. А если вы из проектировщиков (возможно начинающих), то именно вы должны этот показатель указать в проекте и тогда следует руководствоваться документами, рекомендованными вам выше.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как подобрать колонну? Rustam111 Разное 7 15.12.2006 09:38