Опирание плиты перекрытия
конструктор
Волгоград
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 6026
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
В приложенном файле-расчет (снизу вверх - 1. ваша исходная схема; 2. ваша схема с отсутствием левой крайней опоры; 3.шарнирно-опертая плита (реальная расчетная схема плиты)
Если это пустотка,то делаем такие выводы: при вашей схеме опорный момент вверху плиты составляет 2/3 от пролетного расчетного момента при шарнирной схеме. Естественно, верхней арматуры на этот момент в пустотной плите нет. Предлагаю вариант решения проблемы (схема 2): под левую крайнюю опору подкладываем 50мм пенополистирола, т.е. откажемся от связи Z. В результате, опорный момент составит всего 1/10 от пролетного момента. Хотя и на этот момент надо просчитать бетнное сечение плиты (мне лень) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78
|
Да Вы правы силы это нагрузка от вышележащих стен в один этаж (3м). Плита пустотка.
А если я на второй опоре слева уложу арматуру прямо поверх плиты под стяжкой это спасет ситуацию. Romka Вариант 2 не подходит нет возможности более нагружать ниже расположенную стену. Последний раз редактировалось leeexa, 28.03.2010 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Т. е. нет совместной работы плиты и армированной стяжки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Проблемы нет, не считая того, что это противоречит нормам и вся ответственность ложится на Вас, даже если причина будет совсем в другом. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,881
|
Цитата:
![]() Offtop: Хотя вчера видел в коттедже балконную плиту (тоже пустотная), опирается всего на два столба 510х510 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78
|
Прилагаю планчики, заштрихованные стены не желательные для нагружения. Думал обойтись колоннами и прогонгами. Есть в голове вариант выполнить стену по оси (оси не показал) Б на втором эт. из газобетона 200мм, h=3,8м, p=500гк/мкуб плюс теплоизол. пенопласт.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78
|
SetQ
Такой вариант нагружает стену которую не хочется нагружать. Sarman Хороший вариант, как сам до такого не додумался. Спасибо всем за оказанное внимание и участие!!! Проблема решена - передвинул стену со второй опоры на первую (на колонны), до этого конструктив был другой, как все сложно строится. ![]() Последний раз редактировалось leeexa, 29.03.2010 в 20:25. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену | Foma | Архитектура | 2 | 03.02.2010 20:40 |
Опирание плиты перекрытия на тавр. | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 07.11.2009 14:47 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |