архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
СНиП 21-01-97
6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,544
|
Gaukler
Эвакуация из административного помещения через торговый зал не нормативна. СНиП 21-01, п.6.9 не предусматривает такой схемы, а назвать его вестибюлем не получится, т.к. пожарники не маразматики ![]() Последний раз редактировалось DJo Frey, 27.01.2009 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155
|
ну измениться путь эвакуации - будет выход из админ пом. непосредственно в помещение с выходом наружу....
а на счет тамбура, не обратил внимание на стену..наверно лутше убрать тот размерчик 800 чтобы не смущать...хотя двери ж у вас имеют тож толщину.....так что 1,2 точно не будет,если конечно двери снаружи кое-как умудриться прицепить))) а планировку нельзя никак поменять??санузел нельзя развернуть и двери в другом месте пробить??и зал увеличиться и с выходами полутше будет.... Последний раз редактировалось wnc, 27.01.2009 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Административное помещение не обеспечено эвакуационным выходом (п. 6.9 СНиП 21-01). И в отличие от обсуждаемого ранее учебного заведения в данном случае убирание дверей коридора ничего не даст. Нужно менять планировку или делать выход из административного помещения наружу.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
а у нас это разве где-то прописано?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,544
|
сержант
Про тамбуры при входах в магазины нет нормативов. В принципе можно вообще без тамбура вход в торговый зал делать при устройстве тепловой завесы над входом. А по логике для определения минимальной глубины тамбура можно пользоваться правилом СНиП 2.08.02: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
DJo Frey, на самом деле, я так и делаю, но мне встречались такие случаи, когда тамбур выполнен шириной на толщину наружной стены, когда внутренняя дверь открывается вовнутрь, а наружная наружу, при этом я не вижу целесообразности его устраивать, т.к. обе двери в таком случае будут открыты и продувания не избежать, поэтому как-то тоже озадачились с коллегой этим вопросом, но ничего не нашли
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, кто в силах, помогите мне разобраться с затруднением.
Калининградская область, много старых немецких зданий в перемешку с советскими, куда не сунься, один нестандарт. Весьма часто встречаемся с шириной проёма в районе 800. На очередном объекте (муниципальный, образование) склад, вкатывает по следующему пункту: Цитата:
Такая же ситуация часто встречается с электрощитовыми. Да, там нет рабочих мест, помещения технические, но согласно СНиПу - это эвакуационные выходы, и в свету надо делать не менее 800. Возможны ли какие-то исключения? И раз уж пошла такая песнь, то там, где одно рабочее место, в каких случаях можно оперировать следующим пунктом, может кто понимает: Цитата:
Последний раз редактировалось Капета, 16.05.2011 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 2
|
Получается, если помещение удовлетворяет требованиям к эвакуационным выходам, но является техническим, складом, без постоянного персонала, то ширина проёма определяется эргономикой?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 4
|
День добрый,
нужна ссылка на нормативную документацию где есть определение: что такое "высота в свету" и что такое "ширина в свету"??? внимание, нужно понятие или определение именно: ПРОЕМ в СВЕТУ или СВЕТОВОЙ проем!?! Последний раз редактировалось PaF, 18.07.2011 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; (ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") 6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут: 1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; 5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра по вертикальной или наклонной лестнице. (ст. 89, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из них делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запираться с внутренней стороны помещения на замок соответствующего класса защиты (Приложения N 1, N 9) или на иное устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях. Для больших помещений с количеством окон более 5, количество открывающихся решеток определяется условиями быстрой эвакуации людей. ("РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" (утв. МВД РФ 06.11.2002)) 6.19. Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 6.20. К аварийным выходам также относятся: а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); б) выход на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется; (ст. 89, "Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (постатейный) (Сальков О.А.) ("Деловой двор", 2009)) |
|||
![]() |