05.07.2018, 12:26 | #1 | |
Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 8019
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5
|
Опять же и вы идёте от обратного... Сначала согласно СНиП нужно подобрать молот, потом выполнить расчет, а не отталкиваться от имеющейся техники у подрядчика, по мне так проектировщик должен дать эти необходимые параметры сваебойного оборудования. Опять же мне интересно, не как на практике, а как по нормам.
|
|||
|
||||
Проектировщик конструкции дает нагрузку на голову сваи и конструкцию самой сваи.
Разработчик ППР (после согласования наличия оборудования у подрядчика) определяет технологию погружения сваи, в том числе и отказ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Эта тема всплывает несколько раз в году.
Технология проста: 1. Заказчик поручает ПИ (или отдельной изыскательской организации) выполнить испытания ГРУНТОВ сваями (как часть инженерных изысканий), а не свай, по отдельному заданию и за ДЕНЬГИ. 2. ПИ пишет программу испытаний и при отсутствии собственной техники, нанимает кого-либо (хоть Субподрядчика ) для выполнения сваебойных работ, проводит статические или динамические испытания. 3. Выдает результат Заказчику и ГГЭ. Я писал об этом раз 10, если интересуют ссылки на НТД, ищите архивы. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5
|
TVN, спасибо! Благодаря Вашему ответу наткнулся на ГОСТ 5686-2012 и в этом вопросе для меня поставлена точка.
Приложение А3. В программе полевых испытаний грунтов сваями должны быть указаны: ... - материалы, вид, размеры и конструкции испытываемых свай, глубина их погружения, а также проектный отказ для забивных свай (упругая и остаточная части отказа при возможности их измерения); |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
Подрядчик считает - проектировщик проверяет.
Но, обычно, Подрядчик на-прямую с проектировщиком не общается. На объекте может появляться авторский надзор и тех надзор. Так что, проще заказчику и технадзору передать Акты испытаний - а вот они уже пусть там сами дальше ... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Все в кучу побросали. И ТС еще и ответ себе нашел из ГОСТа на полевые испытания грунтов. Хотя вроде спрашивал про непосредственное производство работ. Ну, посмотрите приложение Д, СП70 "Выбор типа молота для забивки свай и шпунта" СП для производства работ.
РД считаем на самый распространенный молот. Приписываем, что подрядчик уточняем в зависимости от имеющего оборудования. Угадать кто выиграет тендер на СМР невозможно. Проектировщик проверит, если сваи "уходят" или получился "частокол". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 29 | 28.07.2016 16:28 |
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки | Roman19883 | Основания и фундаменты | 4 | 09.10.2014 11:28 |
Расчет сваи на совместное действие N,Q,M | Bekman | Основания и фундаменты | 10 | 07.10.2014 10:33 |
Как сделать расчет сваи на действие момента? | Омская птица | Основания и фундаменты | 2 | 05.08.2014 07:15 |
Расчет на прочность (сваи) | Азаматик | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2010 21:32 |