Непрочитано 09.07.2021, 13:24 #1
Что такое «Допустимая перегрузка» в параметрах тельфера?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется тельфер г/п 10 тонн. В параметрах указано «Допустимая перегрузка: 125 %».
Вопросы:
  1. Что означает эта «перегрузка»?
  2. Как учитывать в расчётах пути тельфера эту «перегрузку»? Рассчитывать на 12,5 тонн вместо 10?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-09_14-15-26.png
Просмотров: 115
Размер:	159.3 Кб
ID:	238775  

Просмотров: 11622
 
Непрочитано 09.07.2021, 13:39
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


eilukha, тельфер расчитан с учётом допускаемого перегруза на 25%. Соответственно монорельс для него также нужно считать с учётом этого перегруза, если это предусмотрено заданием. (ятд)
По факту технологи дают задание с максимальной нагрузкой. На неё и считаем. В проекте где замаркирован монорельс прописываем эту нагрузку. Всё.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 13:52
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
монорельс для него также нужно считать с учётом этого перегруза
- и все конструкции к которым крепится монорельс тоже?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 13:57
1 | #4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и все конструкции к которым крепится монорельс тоже?
eilukha, если это предусмотрено заданием.
Плюс 25% к допускаемой нагрузке это всего лишь запас, который гарантирует завод ( https://www.электрический-тельфер.рф...r-10-tonn.html к примеру). А также испытывают согласно https://docs.cntd.ru/document/1200121700 на эти самые +25%.
ps^ В задании на проектирование какая грузоподъемность указана? 10 тонн? Вот на 10 тонн с учётом коэф.над. и считай. И прописывай проекте.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 14:02
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В задании на проектирование какая грузоподъемность указана? 10 тонн?
- да.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вот на 10 тонн с учётом коэф.над. и считай.
- положенные гаммы_f по нормам + 25 %?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
- странно, кран испытывают нагрузкой +25 %, а в нормах гамма_f даёт только 20 %.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И прописывай проекте
- и эти непонятные 25 % прописывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:15
1 | #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да.
вот и делай расчет на эти 10т

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- положенные гаммы_f по нормам + 25 %?
только гамма_f (у тебя же по заданию грузоподъемность 10т, а не 12,5т)


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странно, кран испытывают нагрузкой +25 %, а в нормах гамма_f даёт только 20 %.
гамма_f даёт только 20 % на грузы + 5% от собственного веса

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и эти непонятные 25 % прописывать?
нафига?!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:17
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
странно, кран испытывают нагрузкой +25 %, а в нормах гамма_f даёт только 20 %.
Думаю, что 25% относятся исключительно к самому крановому механизму и его деталям. К расчёту строительных металлоконструкций это отношение не имеет. У нас свои нормы .

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
гамма_f даёт только 20 % на грузы + 5% от собственного веса
Помнится, это общий коэффициент надежности для давления колес с учетом всех весов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:18
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю, что 25% относятся исключительно к самому крановому механизму и его деталям.
так и есть https://www.электрический-тельфер.рф...r-10-tonn.html
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:21
#9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В параметрах указано «Допустимая перегрузка: 125 %».
Никогда не встречал такого показателя в характеристиках грузоподъемных механизмов.
Бывают случаи, когда в документации на кран прописываются разовые подъемы груза массой больше номинальной грузоподъемности. Конкретно прописывается масса груза и количество раз.

В данном случае есть подозрение, что составители характеристики тали так обозначинили нагрузку при статиченских испытаниях.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- положенные гаммы_f по нормам + 25 %?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странно, кран испытывают нагрузкой +25 %, а в нормах гамма_f даёт только 20 %.
гаммы_f=1,2 и коэффициент динамичности 1,2. Итого 1,2*1,2=1,44. При статических испытаниях динамикой можно принебречь.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
гамма_f даёт только 20 % на грузы + 5% от собственного веса
Вы умножаете вес крана на 1,05? А ввес груза на 1,2?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:23
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы умножаете вес крана на 1,05? А ввес груза на 1,2?
вес монорельса, по которому будет двигаться тельфер на 1,05, а вес груза на 1,2

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
гаммы_f=1,2 и коэффициент динамичности 1,2
ZVV, а это откуда? СП20 п.9.8 и 9.9.

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.07.2021 в 14:29.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 14:28
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
- моя модель.
Чтобы темы не плодить: сколько колёс 4 или 8?
Если 8, то по суммарной нагрузке не получается 3,1*8=24,8 тонн, что в 2,5 раза больше 10 тонн (г/п) +1 тонна (таль).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
динамичности 1,2
- это только для самих монорельсов, для каркаса здания это не используется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-09_15-23-58.png
Просмотров: 67
Размер:	103.3 Кб
ID:	238776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-09_15-22-51.png
Просмотров: 59
Размер:	42.7 Кб
ID:	238777  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:30
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вес монорельса, по которому будет двигаться тельфер на 1,05, а вес груза на 1,2
На коэффициент надежности по нагрузке 1,2 умножается суммарная нагрузка от тали (включает в себя вес груза и вес тали).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:38
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На коэффициент надежности по нагрузке 1,2 умножается суммарная нагрузка от тали (включает в себя вес груза и вес тали).
да, так и есть

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чтобы темы не плодить: сколько колёс 4 или 8?
eilukha, хз, не подскажу.
Позвони на завод, уточни.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 14:43
1 | 1 #14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- моя модель.
Чтобы темы не плодить: сколько колёс 4 или 8?
Если 8, то по суммарной нагрузке не получается 3,1*8=24,8 тонн, что в 2,5 раза больше 10 тонн (г/п) +1 тонна (таль).
Чтобы не гадать, я бы нашел производителя, который может технически грамотно составить описание параметров тали.

На картинке таль с 8 колесами.
В таблице стоит размертность кН (тс)и стоит одно числовое значение. Как это понимать?
Правильныей термин таль. Тальфер уже сто лет не употребляется.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это только для самих монорельсов, для каркаса здания это не используется.
Для каркаса здания маловероятно совпадение максимальных временных нагрузок с нагрузками при статических испытаниях тали.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 19:39
#15
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Мда. В правилах испытательная статистическая нагрузка 25% для грузоподъёмного механизма, в данном случае тельфера.
Кстати 10 тонный тельфер, в зависимости от конструкции, может вести около тонны, уточните его вес в паспорте, я бы приплюсовал этот вес к нагрузке.
Да действительно, на некоторых 10 тонных телферах может быть до 8 колес, делается это, чтобы тельфер не отогнул полку двутавра 45М, но я бы уточнил по какому двутавру ездит тельфер, например болгарские могут ездить по по 45М и импортным двутаврам, но по умолчанию по ихним, европейским.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 19:45
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В паспорте пишут 36М или 45М.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
около тонны
- так и есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 20:10
#17
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В паспорте пишут 36М или 45М.

----- добавлено через 38 сек. -----

- так и есть.
36М не применяйте, я сам лично видел как под 10 тонный тельфером со временем выгибаются полки, знаете весьма интересно выглядит Впрочем есть расчет на отгиб полки можете проверить, ну или хотя бы усилить его полосой.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 21:53
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
36М не применяйте
- это понятно. 45М, С345 минимум, а то ещё усилить полку нижнюю придётся. По серии 36М для 8 тонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2021, 03:29
#19
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это понятно. 45М, С345 минимум, а то ещё усилить полку нижнюю придётся. По серии 36М для 8 тонн.
Да ещё хотел бы сказать. Тельфер этот здоровенный, по тележкам он на сколько я помню 1,8...2м, а длина крепления пути монорельса предполагаю, что около 6м, посему лучше прочность считать по усилиям от двух тележек.
Зыж ну все, удачи.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2021, 06:14
#20
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
«Допустимая перегрузка: 125 %»
Получается, что к нагрузке 10 тонн допускается добавлять перегрузку 12,5 тонн?! 125% это не 25%.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «Допустимая перегрузка» в параметрах тельфера?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Цепочка" на параметрах в динамическом блоке Juss_00 Динамические блоки 7 22.01.2021 03:13
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55