| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2021, 13:24 | #1 | |
Что такое «Допустимая перегрузка» в параметрах тельфера?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 11622
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha, тельфер расчитан с учётом допускаемого перегруза на 25%. Соответственно монорельс для него также нужно считать с учётом этого перегруза, если это предусмотрено заданием. (ятд)
По факту технологи дают задание с максимальной нагрузкой. На неё и считаем. В проекте где замаркирован монорельс прописываем эту нагрузку. Всё. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha, если это предусмотрено заданием.
Плюс 25% к допускаемой нагрузке это всего лишь запас, который гарантирует завод ( https://www.электрический-тельфер.рф...r-10-tonn.html к примеру). А также испытывают согласно https://docs.cntd.ru/document/1200121700 на эти самые +25%. ps^ В задании на проектирование какая грузоподъемность указана? 10 тонн? Вот на 10 тонн с учётом коэф.над. и считай. И прописывай проекте. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - положенные гаммы_f по нормам + 25 %? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - и эти непонятные 25 % прописывать? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
вот и делай расчет на эти 10т
только гамма_f (у тебя же по заданию грузоподъемность 10т, а не 12,5т) Цитата:
нафига?! |
|||
|
||||
Цитата:
Помнится, это общий коэффициент надежности для давления колес с учетом всех весов. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Никогда не встречал такого показателя в характеристиках грузоподъемных механизмов.
Бывают случаи, когда в документации на кран прописываются разовые подъемы груза массой больше номинальной грузоподъемности. Конкретно прописывается масса груза и количество раз. В данном случае есть подозрение, что составители характеристики тали так обозначинили нагрузку при статиченских испытаниях. Цитата:
Вы умножаете вес крана на 1,05? А ввес груза на 1,2? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
вес монорельса, по которому будет двигаться тельфер на 1,05, а вес груза на 1,2
----- добавлено через ~4 мин. ----- ZVV, а это откуда? СП20 п.9.8 и 9.9. Последний раз редактировалось wvovanw, 09.07.2021 в 14:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Чтобы темы не плодить: сколько колёс 4 или 8? Если 8, то по суммарной нагрузке не получается 3,1*8=24,8 тонн, что в 2,5 раза больше 10 тонн (г/п) +1 тонна (таль). ----- добавлено через ~1 мин. ----- - это только для самих монорельсов, для каркаса здания это не используется. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
На картинке таль с 8 колесами. В таблице стоит размертность кН (тс)и стоит одно числовое значение. Как это понимать? Правильныей термин таль. Тальфер уже сто лет не употребляется. Для каркаса здания маловероятно совпадение максимальных временных нагрузок с нагрузками при статических испытаниях тали. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Мда. В правилах испытательная статистическая нагрузка 25% для грузоподъёмного механизма, в данном случае тельфера.
Кстати 10 тонный тельфер, в зависимости от конструкции, может вести около тонны, уточните его вес в паспорте, я бы приплюсовал этот вес к нагрузке. Да действительно, на некоторых 10 тонных телферах может быть до 8 колес, делается это, чтобы тельфер не отогнул полку двутавра 45М, но я бы уточнил по какому двутавру ездит тельфер, например болгарские могут ездить по по 45М и импортным двутаврам, но по умолчанию по ихним, европейским. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
36М не применяйте, я сам лично видел как под 10 тонный тельфером со временем выгибаются полки, знаете весьма интересно выглядит Впрочем есть расчет на отгиб полки можете проверить, ну или хотя бы усилить его полосой.
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Зыж ну все, удачи. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Получается, что к нагрузке 10 тонн допускается добавлять перегрузку 12,5 тонн?! 125% это не 25%.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Цепочка" на параметрах в динамическом блоке | Juss_00 | Динамические блоки | 7 | 22.01.2021 03:13 |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |