| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет круглопустотной плиты ослабленной отверстиями.

Расчет круглопустотной плиты ослабленной отверстиями.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2021, 11:37 #1
Расчет круглопустотной плиты ослабленной отверстиями.
ssvsergey
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70

Уважаемые конструкторы, нужно произвести расчет круглопустотной плиты, в которой вырезано ребро. Сама методика понятна, если плита целая -приведение к дутавровому сечению, возникли сложности в правильности приведения при срезанных ребрах. Может кто даст методику расчета именно ослабленных плит. Прилагаю скрины с 2 плитами, в которых надо проверить несущую способность. Плиты 1500мм

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1А.png
Просмотров: 203
Размер:	43.2 Кб
ID:	239265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2А.png
Просмотров: 202
Размер:	37.4 Кб
ID:	239266  

Просмотров: 3578
 
Непрочитано 20.03.2024, 15:45
#2
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 62


Если взять допустимую нагрузку, привести к моменту в целой плите. И сравнить с напряжением от момента в плите ослабленной отверстием, от нагрузки по снипу. Если будет не больше - значит проходит. А если будет напряжение больше, значит не проходит и требуется усиление.
Так правильно будет?

Последний раз редактировалось Гонец, 20.03.2024 в 15:52.
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2024, 16:06
1 | 2 #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Очень не рекомендую пробивать крайнее ребро, лучше немного сместить привязки.
Также как правило есть возможность сделать каналы ОВ немного уже (за счет длины), чтобы рубить одно ребро.
а еще есть например это .... https://dwg.ru/dnl/13486
для ориентира
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2024, 16:51
#4
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 62


Такай расчёт имеет право жить? см. аттач

А, извиняюсь! Не видел методичку. Завтра буду перещитывать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч_плит_БАНК_02.jpg
Просмотров: 128
Размер:	144.4 Кб
ID:	262235  

Последний раз редактировалось Гонец, 20.03.2024 в 16:59.
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2024, 19:15
#5
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70


МАЛЬГАНОВА посмотрите
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2024, 22:15
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Вопрос 2021 года а ответы сегодня?
Взломали dwg.ru?
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет круглопустотной плиты ослабленной отверстиями.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты с отверстиями Влад Основания и фундаменты 7 14.01.2021 12:02
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу yarus.khv Железобетонные конструкции 6 12.07.2016 00:42
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22