| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поиск способа закрепления ограждения котлована из БНСок

Поиск способа закрепления ограждения котлована из БНСок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2015, 21:43 #1
Поиск способа закрепления ограждения котлована из БНСок
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Сделаны БНСки диам.900мм и длиной 22-25м, которые будут служить ограждением котлована глубиной 10м, по оголовкам будет сделан объединяющий ленточный ростверк. Далее собираются сделать комбинированный фундамент из свай и плиты под жилой дом. По проекту предполагалось закрепить БНСки распорками на 2-х уровнях. Грунтовые анкера исключены, по причине отсутствия геологии за пределами котлована, а без какого-либо закрепления оградка падает, т.е. не допустимые перемещения.
Возвращаясь к распоркам - они будут мешать работе сваебойщика, да и бы бог с ними, в конце концов можно пересчитать фундаменты на просто плитную.
В чем вопрос... есть решение закрепления ограждения контрфорсами, как показано на рисунках, сделанными из тех же БНСок меньшего диаметра (диаметром до 500мм).
Вообще где нибудь подобное делалось? Можете описать примерную работу такой конструкции, как она себя будет вести?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 77
Размер:	44.8 Кб
ID:	144300  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 81
Размер:	58.1 Кб
ID:	144301  

Просмотров: 2319
 
Непрочитано 20.02.2015, 10:15
1 | #2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Привет. Было подобное. Контрфорсы получаются из свай. Только решение чуток другое было. Сваи контрфорса не разной длины были (как у тебя на рисунке), а одной длины (до уровня первого этапа разработки котлована), объединялись ростверком поверху и горизонтальной распределительной балкой которая упиралась в стену из БНС. + ребра делались треугольные из бетона на обвязку стены из БНС (на "ленточный ростверк" как у тебя написано).

Добавлю. это было не моё решение и оно мне не слишком понтравилось. Я предлагал делать в качестве контрфорсов не сплошняком сваи в одну линию, а свайные ростверки из нескольких свай, чтобы обеспечить работу всех свай контрфорса по грунту и на этот ростверк распирать стену из БНС. Примерно так.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 20.02.2015 в 10:25.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2015, 20:19
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
...Я предлагал делать в качестве контрфорсов не сплошняком сваи в одну линию, а свайные ростверки из нескольких свай, чтобы обеспечить работу всех свай контрфорса по грунту и на этот ростверк распирать стену из БНС. Примерно так.
Приветствую. Спасибо за ответ, дали пищу для дальнейшей дискуссии. Решение, по-моему, верное, но проблема в том, что даже на первом этапе стенку закрепить некуда и нечем... в принципе можно такое решение применить "лесенкой", т.е. "свайные ростверки из нескольких свай" в 2-3 уровня ...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 22:29
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Фундаментный плите контрфорсы не будут мешать?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 13:14
#5
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Фундаментный плите контрфорсы не будут мешать?
Это создаст определенные неудобства, если плита будет свайная - заанкерятся прямо к телу БНСок, если просто плита - обойдут опалубкой, т.е. сделают деф. шов. В любом случае потом надо будет продумать узел стыковки плиты фундамента и плиты перекрытия парковки с этими сваями.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2015, 14:34
1 | #6
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


а по какой причине исключены анкера?
Son1cs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 16:30
#7
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
а по какой причине исключены анкера?
Котлован подпирает к существующему зданию в аварийном состоянии (0.5м); грунты не изучены; по словам археологов там могут быть подземные ходы-туннели.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 11:01
1 | #8
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


dik-son
Цитата:
Решение, по-моему, верное, но проблема в том, что даже на первом этапе стенку закрепить некуда и нечем...
А без закрепления стенка держать на первом этапе не будет? Грунты предполагаю какой-то сухой устойчивый лёсс (если возможны подземные ходы под аварийным зданием)?
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 13:10
#9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
А без закрепления стенка держать на первом этапе не будет? Грунты предполагаю какой-то сухой устойчивый лёсс (если возможны подземные ходы под аварийным зданием)?
Конечно, лучше было бы верх ростверка и верх плиты покрытия парковки совместить, но высота ограждения у нас 10м. Ясно без расчетов, что 10м самодостаточной стенки в один этап не засунешь...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:08
1 | #10
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Да, 10 м за один этап не сделать, но за два этапа есть вероятность

Что думаю.При расположении свай в одну линию (контрфорс как на рисунке) есть вероятность что они совместно не сработают без обвязки их оголовков ростверком. Например смещение при изготовлении и прочее. Т.е. верх свай контрфорсов я бы в любом случае обвязал ростверком. В таком случае думаю стоит делать сваи контрфорса с одной отметкой оголовков. В этом случае верх свай контрфорсов может быть как в уровне обвязки стены из БНС либо ниже - в уровне первого этапа разработки котлована (если допустить разработку в два этапа).

Мне даже приоритетней видится верх свай контрфорсов в уровне разработки первого этапа. Схема на рисунке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 48
Размер:	55.1 Кб
ID:	144434  
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поиск способа закрепления ограждения котлована из БНСок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор способа закрепления склона оврага Гобар Конструкции зданий и сооружений 30 10.01.2014 19:44
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07
Тестовый пример для расчета податливости ограждения котлована Constantin Shashkin Расчетные программы 14 16.04.2009 22:47
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована Romka Разное 3 24.09.2008 11:54
Деревянная забирка ограждения котлована ТЕХОРГСТРОЙ Прочее. Архитектура и строительство 27 18.09.2007 08:38