Армирование фундаментной плиты

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2010, 15:53
Армирование фундаментной плиты
ALM
 
строительство
 
Регистрация: 16.11.2005
Сообщений: 84

Разъясните такой момент: в толстых фундаментных плитах уклатывается средний слой арматуры, конструктивно.
Собственно вопрос: для чего армировать средний слой? При какой толщине плиты он укладывается? Где в нормативных документах сказано сколько арматуры закладывать конструктивно в средний слой плиты?
Просмотров: 29891
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:56
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А крутящие моменты на краю тоже равны нулю? Может в них все дело?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:58
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Получается, что если усилия ничтожны, то и арматура для их восприятия ничтожна по площади, а значит и анкеровка соответствующая
немного не так, если усилия ничтожны, то и длина анкеровки ничтожна
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:59
#43
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А крутящие моменты на краю тоже равны нулю? Может в них все дело?
Нужно смотреть в расчете! Но СП рекомендует устанавливать П-эшки на всехсвободных краях плиты! Наверное, чтобы в будущем если и возникнет ситуация, когда появится крутящий момент (хотя сложно представить), быть застрахованным
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:03
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
а значит и анкеровка соответствующая
- формально всё просто, да. Теперь такой пример: консольная балка с равномерно распределённой нагрузкой. Формально величина момента и анкеровка на конце равны нулю. С другой стороны, вряд ли при любых соотношениях размеров и усилий на конце балки не потребуется анкеровка. Или я где-то ошибаюсь?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
хотя сложно представить
- это такая редкость ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:10
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
мне кажется, что это вы немного не допоняли! в СП говорится, что П-эшкой можно анкерить стержни, но как это делать - указано в других разделах. Это, по сути, аналог гнутым стержням Г-эшкам при стыке ригеля с колонной. только там Г-эшка заходит в тело колонны вниз, а П-эшка в плите заворачивается по нижней грани плиты. а сверху что Г-эшка, что П-эшка должны стыковаться с анкеруемым стержнем внахлестку
вот об этом я и пишу
посмотрите на рис. 10.1, стержни П-эшки что внизу, что вверху одинакового размера, значит они должны быть не по длине анкеровке, а по длине перепуска. Я так думаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пэшка.jpg
Просмотров: 195
Размер:	6.7 Кб
ID:	146719  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:18
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


П-шке труднее работать, чем Г-ке, т. к. усилия в ножках П-шки разных знаков, она легче продёрнется... .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
перепуска
- нахлестки смысли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:28
#47
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Или я где-то ошибаюсь?
Все верно! Но не стоит забывать и о конструктивном армировании!
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это такая редкость ?
ну только если не у краевой колонны, то больше на ум ничего не приходит)
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а по длине перепуска. Я так думаю.
Смотря что больше. Прикрепил рисунок. Длина красной линии - длина нахлеста П-эшки и верхнего стержня плиты, длина зеленой - длина анкеровки верхней арматуры плиты! Суть вы поняли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пэшка.jpg
Просмотров: 253
Размер:	7.5 Кб
ID:	146724  
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:28
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нахлестки смысли?
да

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Прикрепил рисунок
где?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 14:03
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Все верно!
- тогда в каком случае потребуется ненулевая анкеровка на конце консоли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 12:52
#50
cbvgcjy


 
Регистрация: 12.05.2015
Сообщений: 2


Здравствуйте. Сделал, а потом подумал... И сейчас в мучениях: Правильно ли моё решение в армировании дороги для грузовичка до 10 тонн. 1). Один участок дороги на плотном грунте с песчаной подушкой в 150 мм плотно трамбованной и пролитой. Толщину сделал 130 мм. Армирование: нижняя сетка - поперечная арматура композитная d8 с шагом 250 мм, продольная пластиковая d6 с шагом 250 мм. Верхняя сетка аналогичная.... Ширина дороги 3.5 м....
2). Второй участок дороги в виде "П-образного" моста. Езжу по "П" вдоль. Боковины (толщ.200 мм, высота 1 м) заармировал кладочной сеткой 4*50*50 в 2 слоя; а дорожное полотно (толщ.150 мм, ширина 3.5 м): нижняя сетка - пластик d8 сеткой с квадратами 250 мм, верхняя сетка - кладочная сетка 4*50*50 в сплошную. Будет ли держать грузовичок в 10 тонн?
cbvgcjy вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 16:42
#51
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от cbvgcjy Посмотреть сообщение
Сделал, а потом подумал... И сейчас в мучениях
вот и ответ, подумай а потом сделай и не будет мучений....
Dub вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? Natysik SCAD 10 01.06.2010 16:08
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50