Непрочитано 13.09.2013, 15:06 #1
Прокладка кабелей над контуром заземления
garri77
 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98

Доброго дня и завершения рабочей недели!
вопрос в следующем. у нас на объекте очень стесненные условия прокладки сетей. строим встроенную в здание ТП, рядом стоит пристроенное ИТП и проложена теплотрасса, прямо перед ТП в 6 метрах автодорога. для ТП естественно нужен контур заземления и нужно вывести кучу кабелей. единственный на данный момент вариант это проложить кабельные линии над контуром заземления... а допустимо ли такое решение? где посмотреть про это?
Просмотров: 7301
 
Непрочитано 13.09.2013, 15:31
#2
S_Misha

специалист широкого профиля
 
Регистрация: 01.10.2008
Псков
Сообщений: 128


Прокладывал несколько раз в ПД таким образом кабель, экспертизу прошел 2013 (замечаний не было, но может просто не обратили внимания). Расстояние выдерживал считая что заземляющий проводник - это разновидность кабеля. Запрета на такой способ пересечения не нашел, а ситуация была похожая.
S_Misha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 15:40
#3
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


а что писали в пояснительный про контур заземления? его же придется закопать значительно глубже, что бы выдержать все минимальные расстояния, даже если считать что это кабель...
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 15:41
1 | #4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


посмотрите этот циркулярчик
Вложения
Тип файла: doc uszm.doc (654.5 Кб, 1069 просмотров)
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 11:43
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Трубы за контур заземления выводят вот и все решение
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 08:49
#6
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


я бы проложил совместно с кабелям в одной траншее.
totaren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабелей над контуром заземления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
прокладка кабелей в подземной автостоянке garri77 Электроснабжение 3 02.12.2012 15:47
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Прокладка кабелей. zombieman Инженерные сети 5 27.07.2011 21:42
Помогите с внутренним контуром заземления! Сергей 44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2008 14:43