| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нет проектного отказа свай.

Нет проектного отказа свай.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2015, 10:07 #1
Нет проектного отказа свай.
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Что делают если отказ сваи больше проектного? (Уже после отдыха и в результате испытаний) Что в таком случае делают?
Просмотров: 6898
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:21
#2
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


люлей проектировщикам))
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:29
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Проверить расчеты нес. способности, если по расчетам все верно - ИМХО или выполнить стат. испытания, или бить до проектного отказа, или добивать еще свай и перепроектировать ростверки.
Геол. разрез в студию.
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:33
| 1 #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


почему сразу проектировщиков. я бы с геологов начал
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:42
#5
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Если результатам контрольных испытаний свая не понесла, то тут надо и изыскания проверять и расчеты проектировщиков, ну и подрядчиков спросить чем били , как добивали и замеряли.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:49
#6
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
почему сразу проектировщиков. я бы с геологов начал
это потому что проектировщик вы)) сначала проектировщиков дернуть, а те уж геологов, если по расчетам все норм
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 11:04
#7
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
это потому что проектировщик вы)) сначала проектировщиков дернуть, а те уж геологов, если по расчетам все норм
Неее, ну если уж быть совсем точным, тогда сначало Заказчика, а там как цепочка завязана!
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 11:31
#8
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Неее, ну если уж быть совсем точным, тогда сначало Заказчика, а там как цепочка завязана!
это да. но если косяк строителей. то заказчик по головке не погладит)) а при контакте сначала с проектировщиками возможно решение найдется какое либо
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 11:40
#9
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
возможно решение найдется какое либо
миротворческий подход это хорошо)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 11:57
#10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
а при контакте сначала с проектировщиками возможно решение найдется какое либо
это правильно будет, так сказать посоветоваться, мы люди адекватные. Но к Заказчику по-любому обращаться. У подрядчика с проектировщиком нет договорных взаимотношений.
По теме. Разрез будет? Поэтапное развитие ситуации? Цель? Сооружение?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 12:04
#11
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Геол. разрез в студию.
Ситуация другая. Построили дом, фундамент свайный. Ну и при получении каких то разрешений/документов оказалось что нет акта по забивке свай, где указываются отказы и то что они не превышают проектные величины. Если сваи были забиты плохо (не до проектного отказа) дом начнет трещать. Соответственно кто захочет разрешить эксплуатировать такой дом, полагаясь на лишь добросовестность сваебоев/геологов/проектировщиков без документального подтверждения..
Свайные работы проводились очень давно, концов не найти.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 12:19
#12
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Нормально! Поставили перед фактом.
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
(Уже после отдыха и в результате испытаний)
А это как понимать? Испытания все таки было?
Если делать все правильно, то первое что приходит в голову погрузить дополнительно такие же сваи как в проекте около здания и испытать, потом сравнить с нагрузкой. Offtop: прораба и технадзор на кол
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 12:33
#13
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Испытания все таки было?
Кто ж знает. Воброс был чисто теоретический. А по факту тайна)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 12:42
#14
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Нормально! Поставили перед фактом.
А это как понимать? Испытания все таки было?
Если делать все правильно, то первое что приходит в голову погрузить дополнительно такие же сваи как в проекте около здания и испытать, потом сравнить с нагрузкой. Offtop: прораба и технадзор на кол
Где гарантия идентичного свайного оборудования, и какой отказ был, при забивки свай. Тут только статичные испытания.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 12:48
#15
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Тут только статичные испытания.
Ну это и имелось ввиду. Провести статическое испытание свай.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 12:56
#16
soppr


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
почему сразу проектировщиков. я бы с геологов начал
Поддерживаю. Есть совсем свежий пример, когда в геологии был суглинок тугопластичный а в действительности супесь текучая.
soppr вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 15:12
#17
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
сначала проектировщиков дернуть, а те уж геологов, если по расчетам все норм
согласен, нужно по цепочке проверять
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 10:19
#18
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


По поводу забитых свай: делать статические испытания.
еще можно попробовать забить рядом сваи длиннее на 2-3метра.

В проекте обычно пишем порядок пробной забивки свай, и сваи для динамических и статических испытаний. Так же пишем что делать, если проектный отказ не наступает (см. выше)
zahhhhh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нет проектного отказа свай.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Допустимые пределы отказа свай kirill.kurgan Основания и фундаменты 8 18.09.2013 12:11
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18