Непрочитано 19.01.2015, 15:02 #1
Можно ли объединить ростверком две колонны
Roman19883
 
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 12

Доброго времени суток!

Столкнулся со следующей задачей: имеется две близко стоящие колонны (1200мм между осей). На одну колонну нагрузка 95,24т, на другую 20,89т.

Предполагаю использовать свайный фундамент с объединением в один ленточный ростверк. Под колонну с большей нагрузкой 3 сваи с общей несущей способностью примерно 98т, под колонну с меньшей нагрузкой 3 винтовые свай диаметром 89мм с общей несущей способностью 23т.

Меня беспокоят два момента:

1) Насколько правильно использовать в одном ростверке разные типы свай?
2) Как правильно в расчете учесть разные нагрузки от колонн на ростверк?

Заранее благодарен!
Просмотров: 3101
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:08
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
1) Насколько правильно использовать в одном ростверке разные типы свай?
Типы в смысле винтовые и бурозабивные/забивные?

Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
2) Как правильно в расчете учесть разные нагрузки от колонн на ростверк?
Возникнет момент.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 15:15
#3
Roman19883


 
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 12


Сваи винтовые.

Как вычислить этот момент. Может есть где-то литература с примером решения подобных задач?

Если пойти более простым путем, перестраховаться по несущей способности и использовать один тип свай (как для более нагруженной колонны)?
Roman19883 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:16
#4
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
учесть разные нагрузки от колонн на ростверк
Привести к одной силе к центру ростверка+момент(ы).

Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
Насколько правильно
Запрета, видимо нет, но что то здесь не то. Чище распределить 4-5 длинных свай одинаковых в плане ростверка
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:18
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
Если пойти более простым путем, перестраховаться по несущей способности и использовать один тип свай (как для более нагруженной колонны)?
Так не проектируют...
Наймите расчетчика.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:21
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
использовать один тип свай (как для более нагруженной колонны
или менее нагруженной, но много
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:59
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Найдите пример для двухветвевой колонны, только комбинаций придется много рассмотреть от каждой колонны
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 10:08
#8
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


А в чем проблема?
В ростверке возникнет момент.
Момент можно компенсировать расположением свай. Думаю, не стоит совмещать сваи разного типа в одном фундаменте.

Решение задачи в современных расчетных комплексах задача решается довольно просто
zahhhhh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли объединить ростверком две колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее? Shtrih Прочее. Архитектура и строительство 18 25.10.2011 22:24
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35