Сваи винтовые.
Как вычислить этот момент. Может есть где-то литература с примером решения подобных задач? Если пойти более простым путем, перестраховаться по несущей способности и использовать один тип свай (как для более нагруженной колонны)? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Привести к одной силе к центру ростверка+момент(ы).
Запрета, видимо нет, но что то здесь не то. Чище распределить 4-5 длинных свай одинаковых в плане ростверка
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
А в чем проблема?
В ростверке возникнет момент. Момент можно компенсировать расположением свай. Думаю, не стоит совмещать сваи разного типа в одном фундаменте. Решение задачи в современных расчетных комплексах задача решается довольно просто |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 21.10.2014 10:10 |
Можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее? | Shtrih | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.10.2011 22:24 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |