Непрочитано 07.04.2015, 10:11 #1
Выбор фундамента (задачка) под 2 эт дом, как использовать часть существ-щего ф-та или не стоит?
aal1200
 
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48

Добрый апрельский день!

Сущ. фундаменты по планировке под 50% дома. Дом один этаж и мансарда, стены газосиликат утеплитель, облиц. кирпич, перекрытие монолит ж/б

Изначально предполагалось использовать сущ. фундаменты - буронабивные сваи и ростверк высотой 1 метр (!) под частью дома, по расчету буронабивных свай несущ. способности оказалось недостаточно.
Варианты в голове:
1. Срубить ростверк (15м3), часть свай, выкопать до нормального грунта, сделать плиту или ленту, но до нормального грунта надо заглубляться на 1,5 м от уровня земли, подвала не предполагается, получается что эти 1,5 метра надо будет засыпать, стены опираться будут на 2 ряда блоков.

2. Другой вариант как то усилить сущ. фундаменты с ростверком, подкопать и залить под него уширения из монолита (шаг между сущ. сваями 1-1,5 м), под другую часть здания сделать новый ф-т из буронабивных свай и ростверка. Тут возникают вопросы - как будет работать сущ. фундамент и новый, они ведь дадут разную усадку.

У кого какие мысли? Если вдруг мало инфы исходной, допишу по возможности)
Просмотров: 1603
 
Непрочитано 07.04.2015, 10:18
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Существующие фундаменты использовать не надо, будет гораздо дороже и непредсказуемый результат.
Цитата:
Сообщение от aal1200 Посмотреть сообщение
но до нормального грунта надо заглубляться на 1,5 м от уровня земли
Вообще-то, на глубину промерзания всё равно уходить надо.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 07.04.2015, 12:34
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Существующие фундаменты использовать не надо, будет гораздо дороже и непредсказуемый результат.
- согласен /приментиельно к ленточному ф-ту и стенам из ЯБ/
обходить сваи - ??
;
На этом основании не вижу альтернативы плите (мм.300)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 12:36
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Как-то так. Пунктир - отм. планировки.
+б/н сваи;
выбрать грунт /заменить непучинистым ниже подошвы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: м1.jpg
Просмотров: 23
Размер:	40.6 Кб
ID:	147215  
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 15:14
#5
aal1200


 
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48


спасибо за ответы, кстати к тому моменту когда был задан вопрос уже частично разработана плита 250 мм, просто возникли сомнения по поводу экономической стороны вопроса) По поводу замены грунта - не считаете ли что будет проще заглубить плиту на глубину промерзания и поставить стены на блоки, чем трамбовать потом грунт.. хотя с полами будет проще.. вообщем не знаю даже
aal1200 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:34
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от aal1200 Посмотреть сообщение
сомнения по поводу экономической стороны
да, они оправданы;
если возможно, следует подумать о переносе пятна застройки или размещении на месте свайного поля не ответственных / или раздельных конструкций.
Ленточный ф-т (2ряда блоков) обойдется по меньшей мере вдвое дешевле предложенного.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента (задачка) под 2 эт дом, как использовать часть существ-щего ф-та или не стоит?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38