| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изгибающий момент в свайном фундаменте

Изгибающий момент в свайном фундаменте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2009, 12:27 #1
Изгибающий момент в свайном фундаменте
Veron09
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 20

Здравствуйте! сразу поясню - опыт в строительстве не большой.
А теперь суть проблемы: имеется здание одноэтажное, двухпролётное, каркасное, без подвала, с номинальными размерами в плане 36*60м. Каркас стальной из рамных конструкций, прогонов, подкрановых балок и связей жёсткости.
Фундаменты – под стойки рам и колонны фахверка свайные из 2-4х железобетонных забивных свай, сечением 300*300мм, стальных труб-наголовников надетых на сваи и объединенных по верху стальной пластиной ростверка.бетоном не залиты.
Рамы –стальные, двутаврого сечения, пролётом 18 м . Стойки рам из сварного двутавра номинальными размерами
Подкрановые балки – стальные, из сварного двутавра, заводского изготовления, номинальной длиной 6м. Установлены по консолям стоек рам в обоих пролётах.
здание оборудовано одной кранбалкой грузоподъёмностью 3 тонны, пролётом 16,5 м. Планируется поставить 5 тонную.

имеются данные статического расчета. есть нагрузки на стойки, и указан также момент на крайние стойки.
моя задача - расчитать необходимое усиление фундамента (буроинъекционными сваями) - в дополнение к имеющимся забивным уже. Вообще говоря, и фундамент надо подобрать под это все дело. Но это не совсем моя задача.
Так вот возникает проблема: величина момента 26,5 т*м. вертикальная нагрузка на эту стойку 32 т. У меня есть большие сомненения в верности величины момента!
к сожалению сам не имею ни возможности, ни времени делать своими руками расчет конструкции заново, а добится объяснений по расчету от исполнителя уже затруднительно. Вопрос: кто сталкивался на собственном опыте с такими задачами, когда в таких "сараях" от кран-балки, снега может, ветра еще возникают такие моменты, вообще какие величины были в вашей практике, нормально ли это?
ибо по расчету по СНиПу надо такой "космодром" мастерить, чтобы компенсировать этот момент - смещать сваи дополнительные от оси, а их длины должны быть под 20 метров. Имеющиеся уже там короткие забивные сваи не могут удержать такую нагрузку.
Геология в этом месте плохая - суглинки текучие (0,95) до 12-14 м, затем песок только.
и может быть можно подобрать такой фундамент, чтобы момент от стойки не передавался на него?
Просмотров: 3905
 
Непрочитано 02.07.2009, 18:08
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Veron09, ты как-то странно вопрос задаёшь:
вроде как сам понимаешь что момент слишком большой, но просишь людей чтобы они на коленке посчитали, хотя сам не хочешь это перепроверить?

Самая простая проверка "на косячность" момента - проверь сечение стойки рамы на этот момент. Ты размеры "сварного двутавра номинальными размерами" не написал, а то бы мы сами может проверили... Мне что-то кажется, что такой момент и стойка ваша не выдержит (чисто интуиция), а коли так - за фундамент можно и не браться, пока косяки не выловите в расчётах рамы.

Если узел опирания стоек рамы на фундаменты делать шарнирным - то от момента в фундаменте вы конечно избавитесь. Но в таком случае этот момент надо передавать на каки-то дополнительные конструкции... Затяжки в раме к примеру. Но сильно сомневаюсь, что в вашем здании это реализуемо. Так что приводите в порядок расчёты, и делайте нормальный фундамент с жёстким узлом стыка стойки с ростверком.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 18:25
#3
Кэра


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34


Какой ветровой район? Какая высота здания? Как опирается ригель на стойку? Есть ли световые фонари? Только зная это, можно что то прикидывать по моменту. Я,ОБЫЧНО, зная эти данные, смотрю в серии и там нахожу нагрузки на фундаменты
Кэра вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изгибающий момент в свайном фундаменте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
Деформационные швы в свайном фундаменте Bagira Основания и фундаменты 9 06.06.2008 10:04
Экономия на свайном фундаменте TIK Основания и фундаменты 11 01.10.2007 11:26
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах Serz Основания и фундаменты 29 07.12.2004 12:17