23.09.2005, 12:59 | #1 | |
каркасы в фундаментной плите
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 13209
|
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
не понял: как посчитана плита? фразы "в двух направлениях" и "ленточный фундамент" противоречат друг другу. а каркасы усьанавливаются конструктивно, насколько я понимаю, плита на действие поперечной силы не считается. при небольшой толщине плиты можно и без них обойтись.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
т.е.
посчитала как ленту с нагрузками по цифровой оси, затем также, но для буквеной оси. По максимому приняла арматуру. т.о. , уважаемый rakshin, поддерживающих "коротышей" достаточно?
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
Автор, расскажите, что опирается на плиту колонны, стены? |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Цитата:
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Полностью согласен с AlfF 1. Что стоит сверху? какая нагрузка? И процентов 50 что без каркасов на продавливание не обойтись. А уж дистационные каркасы (т.е. по вашему - поддерживающие) сто пудов нужны, т.к. их все равно поставят, цчтобы сетку нормально завязать. :?
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Вопрос автору темы: а какой шаг основной рабочей арматуры?
А вот что бывает при шаге основной арматуры 200мм диаметром 28мм при шаге дистационных каркасов 2,5м?: [ATTACH]1127483179.jpg[/ATTACH]
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
за картинку спасибо. конечно можно и почаще ставить. (арматуры уйдет немного, но тут с производителем переговорить не грех) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
FINE
Ты меня извини, но мне кажется тебя сейчас не над каркасами надо думать, а вообще над подходом к расчету плиты. То что ты написала , что плита рассчитана как ленточный фундамент шириной 1м и т.д. ИМХО полный бред . А почему именно 1м, а не 1,28м или др? И как учтена часть плиты между лентами? Мой тебе совет - загони плиту в какой нибудь МКЭ програмный комплекс и посчитай по нормальному... Что касается каркасов - то толщину плиты рекомендуется назначать(в первом приближении) из условия продавливания без поперечного армирования. Если плита тонкая то, для восприятия поперечной силы устраиваются т.н. "банкетки" , в местах сосредоточенных сил(колонн). Короче конструктивных каркасов в плите по идее быть не должно... только поддерживающие(фиксаторы). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
art, я так понял, что автор просто посчитал арматуру на полосу один погонный метр, и это совершенно нормально, если были перераспределены нарузки по двум направлениям в зависимости от пролетов.
не обязательно пользоваться программами, можно еще и руками |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
rakshin
Вообще то, фундаментная плита имеет не постоянное в плане армирование, т.е. если точнее, есть постоянная арматура, а есть и дополнительная... как это учесть при том подходе который применяет FINE - не знаю и ИМХО учесть это в таком случае невозможно. Приводя армирование фундаментной плиты на метр погонный, мы получаем среднюю температуру по больнице . |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
я думаю при армировании плиты, опертой по четырем сторонам, никаких дополнительных стержней не требуется, можно вырезать полосу 1м. а если имеется случай с колоннами, а не стенами, то надо просчитать пояса жесткости, а дальше опять же считать метровую полосу
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 3
|
Мне кажется, что ты никогда не считал фундаментные плиты. То, что ты говоришь применимо к плитам перекрытия! Здесь же речь о расчёте ФУНДАМЕНТА, то бишь никакие не 4 стороны, упругое основание!
|
|||