Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 62
|
Нужен совет, косяк монолитчиков, ошиблись с проектной отметкой на 50 мм, МК не подошли, монтажники по-тихому все переварили, теперь вот думаем как исправлять. Образовалось 3 торца трубы. Горизонтальную сверху заварим пластиной. Что делать с горизонтальной нижней и с вертикальной. Расстояние от монолита до торцов везде разное: 1- 30 мм. Пластину не везде можно вставить да и проварить по контуру очень неудобно. Есть ли материал, который удовлетворяет всем требованиям СНИП и который должен пропустить технадзор которым можно "замазать" этот зазор между торцом трубы и монолитом. Мастика битумная в несколько слоев будет обеспечивать герметизацию и насколько это все применимо? Нужно простое, быстрое дешевое решение к которому бы не было вопросов у технадзора, снимать мк и полностью переделывать уже не дают сроки, объект "сверхсрочныЙ" Может у кого есть другие предложения/советы, кто то уже сталкивался с подобной проблемой? Спасибо за помощь, советы!
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93
|
Здравствуйте, коллеги.
Прошу совета в следующих вопросах: Как обеспечить герметичность сварных швов для профилей замкнутого сечения? Какие могут быть предусмотрены мероприятия по исключению появления конденсата в профилях замкнутого сечения? Вводные: имеется некая ферма с параллельными поясами и перекрестной решеткой http://prntscr.com/14b37oe, поперечное сечение элементов - труба разных диаметров. Сварные стыки предусматриваются в заводском исполнении, монтажные - фланцевые. Эксплуатация сооружения в открытой среде - на улице. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Запрещены.
Впрочем на форуме об этом до сих пор идёт неформальный срач. Как правило, дырявят неответственное. Балясины, например...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- там красят, а трубу внутри не покрасишь.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - нормальный сварщик + визуальный контроль заинтересованных лиц. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Цитата:
Цитата:
Так что вполне достаточно просто позаботититься, чтобы изначально внутри было минимум воды (не хранить под дождём и в лужах, а если намокла, то просушить). Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.06.2021 в 21:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Для не ответственных конструкций продаются пластиковые заглушки. Для ответственных просто привариваются на торцы пластины. Серия 1.460.3-14 "молодечно" в помощь. Вообще можете хоть герметиком заделать, лишь бы обеспечили защиту от проникновения влаги. Кстати раньше такого требования не было и в трубах просто делали отверстия для отвода конденсата. Я не слышал про падение таких конструкций по причине коррозии. Может кто знает такие случаи?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
требование о герметизации было с СНиП 72 года. Не так давно копал.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Это только подразумевается. Для поступления воздуха достаточно микроскопических отверстий. При этом влага больше склонна накапливаться, чем испаряться.
Это вы об отверстиях d16 в ВП? |
|||
|
||||
Мы в одной работе, приварили заглушки по торцам и выкружкам, и написали "Обеспечить герметичность сечения ", на что нормоконтроль все завернул и сказал, что для того чтобы подтвердить герметичность к каждой трубе надо прививать патрубок и испытывать ее избыточным давлением... короче требование по герметичности удалили, заменив требованием визуального осмотра всех сварных швов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В элементах стальных строительных конструкций из профилей замкнутого поперечного сечения, заглушек на торцах, приваренных сплошным швом достаточно для обеспечения необходимой коррозионной стойкости конструкции. Это факт. В разных странах разрезали различные стальные строительные конструкции отработавшие свой срок и смотрели степень коррозионного повреждения внутри труб. Во всех случаях повреждения пренебрежимо малы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Да.
По моему, такой случай не рассматривался, но я читал бегло. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Я знаю реальный факт (о котором не раз писал на форуме). В в полости стержней ферм плавательного бассейна из ГСП каким-то образом набралась вода. Просверлили, выпустили воду заварили отверстия. Через несколько лет все повторилось. Лет 30 вижу опоры под трубопроводы в промзоне выполненные из труб с открытыми торцами - заметной коррозии не наблюдается. Не раз видел эксплуатируемые более полувека конструкции у которых окраска не сохранилась, а коррозионные "повреждения пренебрежимо малы". |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См. с. 812-814 у Катюшина 2018 г., всё детально расписано. Дан вывод:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А вот и нет. Нормы запрещают увеличивать толщину металла на учет коррозии.))) Да и как ее высчитать? По стандарту 0,1мм в год - многовато на 50 лет придется прибавлять. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Как вы предлагаете например крепить профлист в без прогонных конструкциях? Саморез достаточно герметично вкручивается в металл. К сведению - ЛСТК собираются тоже на саморезах, а там толщины от 0,8мм. Гипсокартон вообще на 0,4 профиль крутится.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Библиотека профилей сварных деталей | Stredos | Другие CAD системы | 2 | 26.10.2010 23:14 |
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей | Русин Алексей | Металлические конструкции | 8 | 28.07.2009 08:44 |
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей | cntr | AutoCAD | 7 | 12.04.2009 22:32 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |