| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов?

Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2013, 02:39
Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов?
Курмышанец
 
КЖ
 
Петербург
Регистрация: 17.11.2005
Сообщений: 242

Вопрос к геотехникам с большим жизненным опытом.
Подскажите наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов, дополнительно рассматривается свайный вариант фундаментов, прорезающий просадочную толщу грунтов.

Просадочные грунты I и II типа

Суглинок легкий, с прослоями тяжелого, пылеватый малой степени
водонасыщения, с прослоями средней степени водонасыщения, твердый, с прослоями
полутвердого, просадочный слабонабухающий незасоленный.

Предусматривается подсыпка территории толщиной более 1 м

Просадка от собственного веса грунта от 2 до 15,5 см

Мощности толщи просадочного грунта от 8 до 11 м

Грунты подстилающие просадочный грунт

Суглинок тяжелый пылеватый насыщенный водой тугопластичный, с прослоями
полутвердого и мягкопластичного, установленной мощностью 0,7-2,9м, вскрытой мощностью
1,0-2,4 м.

Супесь песчанистая малой степени водонасыщения, с прослоями средней степени
водонасыщения, твердая непросадочная незасоленная, вскрытой мощностью 3,8-4,8 м.

На момент изысканий установившийся уровень подземных вод до изученной глубины 17,0м не вскрыт.

Если необходимы физ-мех характеристики, дополню.

КМ связевый каркас, шаг 12х24, усилие 250 тс
Нагрузка на плиту силового пола 5 тс/м2

Последний раз редактировалось Курмышанец, 08.01.2013 в 05:31.
Просмотров: 17291
 
Непрочитано 11.01.2013, 09:44
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это до поры до времени можно проводить юстировку.Под Москвой не так давно была авария на автоматизированном складе, когда штабелер снес стеллажи и обрушилась большая часть здания склада, тк скорость движения крана сопоставима со скоростью поезда.Максимальные прогибы плиты должны быть не более 1/1000.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 10:42
#42
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Доброго дня всем!
_Oleg_ , извиняюсь, что не ответил Вам вчера. Мне тут посоветовали записаться на консультацию к метрам от геотехники. Есть у нас такая организация "Геореконструкция". Так вот, как пообщяюсь, отпишусь о результатах. А сейчас ещё раз извените (даже чаю выпить некогда)
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 11:25
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Очень хорошая и солидная фирма
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 11:50
#44
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" - все приколы расписаны))).

Я бы для несущих конструкций сваи БНС 600-800мм применил - скважины только мелковаты. В Новосибе японского бурового оборудования много. Можно и потрамбовать, но нужна будет лаборатория. Для других вещей типа полы и т.п. утрамбованное основание.
Химия и термообжиг это хорошо в теории с привлечением всяких там НИИОСПов и т.п..
Бить сваи не желательно - не пробьют без лидерного бурения - будет как на Аттоммаше в Волгодонске))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 18:13
#45
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Поговорили, по телефону правда, но вердикт : - конструкции силового пола на сваях!
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 18:26
#46
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Поговорили, по телефону правда, но вердикт : - конструкции силового пола на сваях!
это с т.зр. надежности верно? Вопрос был про экономичность,тогда все же ,видимо,
Цитата:
Можно и потрамбовать, но нужна будет лаборатория. Для других вещей типа полы и т.п. утрамбованное основание.
просадка будет ведь при замачивании,это главный вопрос
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 22:15
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Фантазеры.Сначала делают пробное замачивание, чтобы понять что будет.Потом надо привлекать Нии для этих дел.это какие деньги!Кто плать будет.Для полов надо испытать пару свай и сделать свайное поле с шагом условно 3x3 м и полы 100 мм толщиной.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 09:54
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
вложения
В пдф-отчете есть табл.2 (стр.6) и табл.4 (стр.7). А где табл.3? Где Вы взяли 155 мм просадки?
Я не спец, но закрепить грунт толщиной 9 м на 2-х гектарах наверно фантастика. Как и замачивание. Конечно, если позволяют сроки, можно вскрыть слой и провести пробное замачивание, но рассчитывать на выборку всей просадки наверно не разумно.
Вообще об закреплении грунтов у меня устойчивое представление как о гадании на кофейной гуще.
По-моему, нужно просто забить 15-и метровых свай - и под ростверки колонн (кстати, какой шаг колонн и какие пролеты?) и под полы. Все другие способы не гарантируют избавления от просадки.
Ну или допустить просадки (продумав соответствующий конструктив складов), если они вправду всего 15,5 см.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 11:17
#49
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов?
Поменять площадку)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 11:29
#50
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем менять.Правильно Ильнур говорит.Под опоры каркаса сваи забить, прорезав просадочную толщу.Под полы тоже такие же сваи по сетке 3х3 м и подготовку с местным уплотнением.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 11:40
#51
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем менять.
При -25 в помещениях на нижней поверхности бетонной подготовки будет образовываться конденсат, со всеми вытекающими последствиями...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 13:46
#52
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пост #31 Предусмотрен пирог утеплния ,конденсата не будет.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 13:47
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
При -25 в помещениях на нижней поверхности бетонной подготовки будет образовываться конденсат, со всеми вытекающими последствиями...
Об этом уже сказано - у автора предусматривается теплоизоляция.
Можно и по-другому организовать - это не определяющая деталь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:56
#54
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


А вот, что показали расчёты. И получается, что при полном водонасыщении применение свай вообще не целесообразно.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (33.4 Кб, 71 просмотров)
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:49
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
А вот, что показали расчёты. И получается, что при полном водонасыщении применение свай вообще не целесообразно.
По возможности обоснуйте R=0 ИГЭ4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:56
#56
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Подстилающий слой нормальный
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 16:42
#57
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Несколько лет назад сделал проект усиления просадочного основания (2 тип) буронабивными элементами, по ТСН 50-306-2005 (Ростов-на-Дону). Тогда авторитетный на форуме геотехник alectich, как мне казалось, выступал очень против свай в подобных ростовским грунтовых условиях. Что скажете по поводу экономической целесообразности такого варианта усиления?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 15:14
#58
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По возможности обоснуйте R=0 ИГЭ4.
СП 50-102-2003 п.9.11 далее п.9.5

и в итоге

ИГЭ2а IL= 1.07
ИГЭ3 IL= 0.37 (оставил 0,37 потому что он и так был водонасыщенный, хотя по формуле п.9.5 выходит 0,53)
ИГЭ4 IL= 0.82

ну вот и получилось что IL за границей табличных значений, вот и обнулил

Клименко Ярослав

Я читал вашу ветку. По поводу экономической целесообразности такого варианта усиления было бы логичнее спросить у Вас. Вы же делали проект.
Вот я могу сказать, что если бы мой ИГЭ-4 нес при полном водонасыщении столько сколько он нёс при естественной влажности, то Заказчик зарыл бы в землю около 60 млн. руб.
А так как они несут в РАЗЫ меньше (повезло Заказчику) то решили применить водозащитные мероприятия

Последний раз редактировалось Курмышанец, 24.01.2013 в 15:45.
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:26
#59
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Кажется, без калькуляции не обойтись.. Стоимость свай+перевозка+трудозатраты. При уплотнении: только трудозатраты, если вынутый грунт можно уплотнить до непросадочного. Основная нагрузка идет на полы, а не на каркас, т.е. основание под полы должно быть уплотнено. Котлован+замачивание на всю просадочную толщу. Далее послойное уплотнение на 1,5м местным (вынутым грунтом) до 1,65-1,7 т/м3. Осадки основания учесть суммированием и заложить при проектировании (по Веселову). Можно просто сравнить трудозатраты. Хороший сметчик-это 80% успеха
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 19:25
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
... п.9.11 ... вот и обнулил... если бы мой ИГЭ-4 нес при полном водонасыщении столько сколько он нёс при естественной влажности, то Заказчик зарыл бы в землю около 60 млн. руб...
А если бы нес что-то среднее между "обнуленным" и "мечтаемым"?
Может экономично будет проектировать по результатам статиспытаний с локальным замачиванием?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52