| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи?

Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2022, 11:42 #1
Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826

Проверка слабого слоя под концом забивной сваи в любом случае должна проходить или если динамические испытания показывают достаточную несущую способность ее можно игнорировать?
Выявляют ли динамические испытания забивных свай непроходящую проверку давления на слабый слой под концом сваи?
Просмотров: 3134
 
Непрочитано 23.11.2022, 12:03
1 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Выявляют ли
нет
п.7.2.5 СП 24.13330.2021
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 12:09
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Думаю, это не то. Вот что пишет ФОК в отчете:
Цитата:
1 слой под сваями слабый
Расчетное сопротивление слоя 322.0 кПа < давления на слой
882.3 кПа
Уменьшена допустимая нагрузка на сваю
на сжатие 18.00, на растяжение 4.50
----- добавлено через ~12 мин. -----
Возможно это проверка по второй группе, так как расчетные сопротивления под нижним концом сильно больше 882.3 кПа.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 12:22
2 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Т.к. Вы просто спрашиваете. То см. свайный СП, там четко указано про нижние слои в острие - какими они должны быть. Это же не только расчетная нагрузка, но и следующий расчет: осадки и деформации кустов, полей, одиночных свай.
Вы в любом случае должны проанализировать исходную геологию, если есть зондирование это хорошо, производственную забивку, и динамику. Производственная забивка, не только перемещения сваи, а и как работает молот - видно сразу на дизелях, на гидравлике тоже при регулировке.
На практике не всегда выявляют. Есть такое явление - "засасывание" свай. Т.е. сваи обжимаются грунтом по боковой поверхности. Буквально, вплоть до того, что примерзают зимой в зоне. И в некоторых случаях холостой удар молота не может столкнуть/сорвать сваю дальше, ведь между забивкой сваи и испытанием должно пройти от 3 до 6 дней. По факту, опытные прорабы, "тайком" сами заранее испытывают, для себя))).Иногда былуются с мотором. Обоснование - не охота сидеть без денег, на сваях сдельная оплата за метр у всей бригады, время терять жалко и надо смотреть вперед - что светит перспектива.
В этом вопросе было много аварийных случаев с трещинами и т.п. с последующими усилениями.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 12:25
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Испытания в принципе не способны выявить проблемы со вторым предельным состоянием?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Обоснование - не охота сидеть без денег
То есть испытывают без "отдыха"? Разве они сами не рискуют в этом случае, если результаты их испытаний наврут не в запас?

Последний раз редактировалось ingt, 23.11.2022 в 12:34.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 12:43
1 | #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Чтобы по осадке было всё хорошо, должен быть запас по несущей способности по прочности.

Определяющим для висячих свай в слабых грунтах является осадка.
Несущая способность при этом иногда гигантская. Не знаю почему, может ошибки у меня или в программах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 12:45
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по осадке
По осадке или расчетному сопротивлению?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Определяющим для висячих свай в слабых грунтах является осадка.
Несущая способность при этом иногда гигантская. Не знаю почему, может ошибки у меня или в программах.
Именно так у меня. Прочность вручную проверял. Вторая группа уже в ФОКе вылезла. По второй группе свай больше в два раза больше требуется. Вручную теперь все проверить надо.

Последний раз редактировалось ingt, 23.11.2022 в 12:59.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 12:52
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Испытания в принципе не способны выявить проблемы со вторым предельным состоянием?
Давите домкратом - статикой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 12:53
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Нет, там даже зондирование не сделали при изысканиях, хотя об этом просили. Хотя зондирование проблему со второй группой не выявили бы.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 13:02
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Зондирование все выявляет, за исключением кое каких ньюансов. Но вкупе с бурением они выявляются.
Если ничего не делали и геология с нормативными данными, то и проект должен быть нормативный, согласно СП))) - пробивайте слабый слой до нормального грунта длинной сваей если экономия на ростверках; или давите количеством - короткими сваями при здоровенных в плане ростверках. И приводите кусты к допускаемым осадкам и по R.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 13:03
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#3
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, это не то
Прежде чем думать нуна понять где Вы ошибаетесь
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
1 слой под сваями слабый
Расчетное сопротивление слоя 322.0 кПа
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
расчетные сопротивления под нижним концом сильно больше 882.3 кПа
----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Возможно это проверка по второй группе
нет
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 13:21
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
И приводите кусты к допускаемым осадкам и по R
R для условного фундамента? Что-то в СП 24 для кустов нет проверки как условного фундамента.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
пробивайте слабый слой
Слабый снизу.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 13:40
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


А чем свайный массив отличается от не свайного из другого, соседнего СП? Глубиной?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 13:50
#14
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


В СП 24 этого нет. Все равно делать проверку эту?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-23_14-47-48.png
Просмотров: 76
Размер:	117.0 Кб
ID:	251431  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 14:00
| 1 #15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


А как быть, когда "каша" под острием близко это же не приятно?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 14:12
#16
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Удивительно, что ФОК эту проверку вслед за СП не удалил (если это она).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 14:16
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Удивительно
Прикольно, у Вас там прям онлайн трансляция - вебинар))). Значит ФОК имеет более трезвую голову, чем СП.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 18:12
1 | #18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Слабый слой - термин СП 24, термин нигде не дан.
В быту подразумевается, что это любой слой слабее соседних. Может быть слабый слой скалы между 2 скалами.
Ещё есть перечисления в СП 24 2021 года:
"8.8. ... а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.);"
"12.23 В случае наличия в инженерно-геологическом строении площадок слабых водонасыщенных грунтов, склонных к длительным деформациям..."
Но это всё очевидно, а границ термина не дано.


Алгоритм как проектировать сборные сваи отдельных ростверков.
1) В геологии обязательно должно быть что-нибудь. Зондирование или что-то такое. Ни разу не видел геологии без них. Надо внимательно поискать требования к содержанию объёмов работ и оформлению отчётов по геологии. То ли все заказчики у меня были такие щедрые, то ли зондирование обязательно. Я забыл или не знал.
2) Выбираем сваи
3) Примерно предварительно задаёмся нагрузкой на одиночную сваю (по материалу, по нес. сп. по грунту, по осадкам, по иным личным сображениям или хитростям). Допустим для сваи 350х350 мм длиной 10 м это может быть N=70-...110 тс = Х тс.
4) Делим вес жилого здания на эти Х = число свай.
5) Растыкиваем сваи, понимаем что отдельные ростверки, ленточные ростверки, сплошное свайное поле, лии перейти обратно на плиту или столбчатые фундаменты.
6) Фигачим расчётную схему. Получаем нагрузки на отдельные фундаменты или распределение в поле с единым ростверком.
7) Считаем сваю на нес. способность по материалу по N и Мх, Му и Q как внецентренный стержень с расчётной длиной из расчёта по СП 24 (обычно 3-5 м).
8) Считаем сваю по грунту. Лошарим, лошарим, выбираем сваю так, чтобы конец опирался на хороший слой ИГЭ, а до слабого было бы больше 2 м.
9) Считаем осадку 1 сваи + осадку от взаимовлияния свай в кусте + осадку отдельного ростверка по остриям как условного фундамента от взаимовлияния от соседних ростверков. Радиус взаимовлияния по Далматову 1,3*Hсж.толщи, или иное но где-то близко (тут мистика, в нормах нет). Осадка от постоянных + длительных нагрузок.
Если сплошное поле, то считаем осадку для него по другим формулам.
Получаем вертикальную жёсткость под пятой каждой сваи. Тут тоже мистика. Если вручную, то попа. Ну как-то попроще, наверное, тоже можно, на свой выбор.
10) Считаем взаимовлияние свай по прил. В СП 24 на горизонтальную жёсткость.
11) Моделируем сваи на всю глубину со всеми жёсткостями.
12) Пересчитываем модель. Нагрузки изменяются и т.п. Итерация снова, итерация снова... 2-3 раза наверное.
13) Внимательно читаем форум по крайним и угловым сваям, про вертикальную их жёсткость в сплошных большеразмерныз полях.
14) Считаем несущую способность по грунту по зондированию.
15) Возможно то же другие испытания (динамика свай, стат. испытания и т.п.).
16) Считаем прочность толщины до слабого слоя. Модель условного "столбчатого" фундамента на глубине острия.
Далее в нормах не регламентируется.
Кто-то считает площадь как от условного размера сваи по СП 24 (больше сечения сваи).
Кто-то в запас считает как от сечения сваи.
Получается примерно от 1,5 м "зазор".
Так как сваи забиваются с точностью порядка 1 м, то оставляем + 0,5...1 м = 2...2,5 м толщи до слабого слоя.
17) Делаем запас по осадкам от 20% и больше. Я делаю больше, потому что нельзя тут 5% делать. От этого расчёта зависит здание.
Запас по несущей способности тоже от 20%, но тут уже он по идее автоматически получится.
Запас по слабому слою должен быть большой, от 40%.
Запас по материалу от 10%...15%. Учитываем агрессию грунтов, размеры трещин по СП 28 и т.п.

Вауля.





__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2022, 19:17
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
с расчётной длиной из расчёта по СП 24
В СП 24 есть расчетные длины?
Как в ф. Б.8 сигму найти?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
10) Считаем взаимовлияние свай по прил. В
Не Б?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
9) Считаем осадку
Предельную осадку по СП 22 брать?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Проверка из 14 поста для куста не нужна?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, это не то. Вот что пишет ФОК в отчете:
Цитата:
1 слой под сваями слабый
Расчетное сопротивление слоя 322.0 кПа < давления на слой
882.3 кПа
Уменьшена допустимая нагрузка на сваю
на сжатие 18.00, на растяжение 4.50
322.0 кПа - примерно это получил как расч. сопр. гр. условного фундамента. Откуда взялось 882.3 кПа так и не понял (боковым давлением это быть не может, так как гор. нагрузок не приложено).

В общем, фоковские цифры получаются, если рассматривать условный фундамент образуемый не всеми сваями куста, а отдельной сваей. Что-то странный у них подход. Снижение особенно значительное получается, если есть учет взв. дейст. воды.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-23_20-40-35.png
Просмотров: 38
Размер:	117.6 Кб
ID:	251437  

Последний раз редактировалось ingt, 23.11.2022 в 21:19.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 22:35
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В СП 24 есть расчетные длины?
"7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1 ..."
При заделке будет мю 0,5-0,8, но лично я в запас принимаю, что снизу шарнир и беру мю=1, а длину считаю расчётной. Хотя в РПЗ надо правильно писать.
Но почему-то от небольших изменений Lрасч результат не сильно меняется. Видимо из-за особенностей НДС.
Как делают остальные не знаю. Может и мю=0,5 берут для 2 заделок. Но это стремновато...
В общем тут надо скорее к гуру.

При этом есть неподтверждённая версия, что если длина сваи меньше этой вот длины из СП, то свая не защемлена по низу. И типа это якобы запрещено. Но в нормах этого нет.
Но зерно здравого смысла тут есть. Но и мысли у всех тут разные...

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как в ф. Б.8 сигму найти?

Цитата:
Приложение Б* *****Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности
Цитата:
Б.1 Несущая способность набивной, буровой сваи и сваи-оболочки, заполняемой бетоном, прорезающей толщу невыветрелых скальных грунтов, определяется с учетом расчетного сопротивления грунтов основания на ее боковой поверхности (рисунки Б.1, Б.2),
В случае прорезания значительной толщи скальных грунтов вклад сопротивления грунта на боковой поверхности сваи может составить до 90% от полной нагрузки, воспринимаемой сваей.

Ааа, в новом снипе поменяли приложения местами...

Цитата:
Приложение Б Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момент
Б.8 Возможность применения линейных зависимостей при расчете свай должна проверяться по условию ограничения расчетного давления

Да, забыл совсем рассказать. Ещё надо эту устойчивость массива грунта считать.
Тут всё просто. Моделируете в МКЭ горизонтальные пружинки по СП прил. теперь уже Б.
С них берёте реакции, умножаете на условную ширину сваи bp... Всё.
Свая может выдавить клин грунта.
Расчёт ведётся на глубине указанной в СП (вроде треть, но не помню).
Но лично я везде раньше считал, пока не надоело. Но это неправильно.




----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не Б?
Теперь Б.
Раньше в 2011 году это было прил. В.
Проклятый Кодекс зажмотил снипы...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Предельную осадку по СП 22 брать?
Ну да.
Но ещё на сооружение смотрите. Может там сверху телескоп с микронными допусками. Или дворец из игральных карт... В общем у вас сверху голова, вот её надо подключать к осадкам.
Тут можно много наспорить, у всех форумчан разное отношение к осадкам и запасам.
Я видел осадку 180 из 200 мм для стального сарая и хз чем дело закончилось. Сделали скорее всего. Если без ошибок, то может и стоит.
Видел осадку 1,5 м от вибрации за 60 лет...
Видел дышащую сезонную осадку-поднятие.
В Ленинграде старые здания все на 0,5 м в среднем осели за 200 лет... или насыпали так, хз...


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Проверка из 14 поста для куста не нужна?
По слухам раньше это была простая и грубая альтернатива расчёту свай на осадку. Типа считаем как столбчатый фундамент на глубине пяты сваи и всё ок. Потом запретили из-за большой погрешности.
Так можно прикидывать. Думаю там погрешность не сильно большая... Висячая сваи давит конусом грунта - тот же фундамент, только мягкий очень.
В РПЗ конечно по СП надо делать осадку.



На слабый слой считают одну наиболее нагруженную сваю. Что она не прорежет толщу до слабого грунта. Считают как столбчатый фундамент (вернее в нормах нет как считать и выбора тоже нет). Смысл считать все сваи, они же менее нагружены, в среднем по больнице температура будет 25 градусов, вместе с моргом.


ФОК вам пишет, а вы его не понимаете. Толщу надо утолщать до слабого грунта, а не сваи натыкивать. 2 м по расчёту уже хватит. Так как сейчас, опирая практически на слабый слой, делать нельзя ! Табу !!! Сваи бьют минимум +-1 м по высоте ! Если грунты хорошие, то могут и +-0,2 м забить. Но это нужна удача !

----- добавлено через ~1 ч. -----
Если сваи впервой, то давайте 2 кратный запас по всему !!! Пока со всех сторон мудохают - как раз разберётесь за пару месяцев !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2022 в 23:55.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 24 02.05.2020 23:51
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? dymuch777 Основания и фундаменты 10 04.04.2019 17:17
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. Кореш Основания и фундаменты 0 01.11.2016 11:52
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт Alekceich Основания и фундаменты 7 30.12.2012 13:35