Какие хомуты ставить на пожарных сетях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2022, 10:27 #1
Какие хомуты ставить на пожарных сетях?
Masslay
 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 30

Мы разрабатываем различные крепежи для инженерных систем и у нас есть нерешённый вопрос с системами противопожарных трубопроводов.

Мы знаем, что пожарные трубопроводы могут быть водозаполненными или сухотрубами. В любом случае, как мы полагаем, в момент срабатывания питающего насоса в системе может произойти гидроудар. Воздействие гидроудара может сорвать жесткие крепления и привести к обрушению системы. В связи с этим у нас есть убеждение, что все трубы противопожарных систем, независимо от диаметра и типа системы, необходимо крепить на гибкие опоры. Мы используем спринклерные хомуты для горизонтальных участков и U-образные скобы для вертикальных участков. Хотя раньше большие диаметры мы крепили на затяжные хомуты с резинками.

Вопросы следующие:
1. можно ли использовать обычные хомуты (на винтах с уплотнителями) для противопожарных систем и в каких случаях? Например, на набольших диаметрах и небольших по длине участках.
2. можно ли использовать U-образные хомуты для вертикальных участков труб так, чтобы между трубой и хомутом был зазор? То есть хомут только поддерживает трубу от раскачивания, а вертикальную нагрузку трубы берут на себя опоры на концевых участках.
3. есть ли системы без гидроудара? Насколько величина гидроудара велика?
Просмотров: 1073
 
Непрочитано 02.04.2023, 11:59
#2
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Добрый день, Masslay, на случай, если вы еще не нашли ответы на свои вопросы)

1. Обычные хомуты на винтах можно использовать только на В1 или на водозаполненных системах, где гидроудара быть не может.
2. U образные хомуты вполне применимы. Распределительные линии можно крепить на стандартные хомуты или U-образные. что касается самих участков, где спринклеры - то нет.
3. По гидроудару. Гидроудар – это остановка движения потока жидкости с последующим формированием и распространением по трубе ударной волны. Гидроудар на практике проявляет себя, как правило, при длинах трубопровода от ста метров. При
длинах ниже уже трудно найти гидравлическую аппаратуру, которая успела бы закрыться быстрее, чем волна давления пройдёт от задвижки и обратно (основное условие возникновения гидроудара).
Явление гидроудара - это аварийный режим работы трубопровода. Расчет гидроудара, в общем случае, сводится к оценке риска его возникновения и дальнейшего изменения параметров системы. Прямой зависимости между силой гидроудара и силой, действующей на крепления нет. Учет гидроудара производится только в случае предоставления проектировщиками величины данной нагрузки с указанием ее расположения. Однако, при проектировании креплений для систем ТХ и
АУПТ в ответственных зданиях и сооружениях, рекомендуется уточнять у проектировщиков значения данной нагрузки.

Величина может быть существенная. делали расчет, на длине 61 м. получилось около 1,5кН.

Лучше всего использовать грушевидные хомуты. Самый лучший и надежный вариант - хомуты Hilti. на них есть все испытания, подтверждающие несущие способности. некоторые имеют штамп FM, да и в целом большое доверие ко всей технической информации у этой компании. остальные дают какую-то филькину грамоту и никакими реальными данными подтвердить ничего не могут.
Кирпич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какие хомуты ставить на пожарных сетях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые ракетные печи, миф или правда работают ? Какие печи выгоднее ? Tyhig Отопление 24 07.09.2017 17:53
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Какие и в каком порядке ставить обновления для AutoCAD2008? Marv AutoCAD 3 17.05.2008 21:59
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11