Непрочитано 13.12.2022, 16:44 #1
Как правильно установить пожарные гидранты и колодцы в данном случае.
Netto
 
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6

Добрый день. Подскажите по установке пожарных гидрантов, делаю впервые. Производится проектирование инж. сетей водопровода, две линии ( основной и резервный) расход на наружное пожаро-тушение 35 л/с. Расстояние от ввода на территорию до ввода в здание 65 метров. По сп 8.13130.2020 при более 15 л/с нужно ставить два ПГ, но при расстояние определенном. На вводе поставлен колодец с ПГ и нужно ли ставить второй колодец с ПГ и кидать на основную линию или на резервную , а так же нужно ли делать перемычку между линиями? Что делать на тот случай если отказываем внешний (основной) канал и к примеру внутренний основной . Ставить много запорной арматуры до и после или как реализовать? Спасибо заранее за советы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_14-12-16.png
Просмотров: 223
Размер:	24.5 Кб
ID:	251981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_14-11-19.png
Просмотров: 240
Размер:	165.8 Кб
ID:	251982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_16-42-57.png
Просмотров: 210
Размер:	124.5 Кб
ID:	251983  

Просмотров: 2803
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2022, 19:29
#2
Netto


 
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6


Какой из вариантов будет верный по установке гидранта ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.png
Просмотров: 174
Размер:	31.8 Кб
ID:	251986  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2121212.png
Просмотров: 188
Размер:	74.1 Кб
ID:	251987  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1212.png
Просмотров: 166
Размер:	44.4 Кб
ID:	251988  
Netto вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 00:39
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Картинки - чёрное на чёрном. Что за "основная" и "резервная" линии? "Внешний канал"? "Внутренний канал"? что это?
Номера камер, углов поворотов не по ГОСТ. Не выдержаны нормативные расстояния внутри камер, в профиле, в последнем - линии уклонов обозначены не в ту сторону. Что происходит в "УП-3"? над дренажом? как выполнен поворот не под 90 град?
Задвижки длинные вместо коротких обязательно? Вместо тройников колхоз из варёного ПЭ? Труба пэ 125 на 35 л/с и не известно, сколько там на хозпит и внутренний пожар еще, как-то... проходит? хватит напора?
Гидранты должны быть установлены на кольцевом водопроводе, установка гидранта на самом вводе не допускается. Исходя из этого, размещай ПГ. Один гидрант пропускает около 35 л/с, но с потерями около 3-4 м без учета колонки. (И тебе всё равно нужно минимум 2 ПГ.)
Не надо ПГ на перемычках, имхо: в одной камере ПГ на правую ветку, в другой на левую. Но если очень хочется на перемычку, то по задвижке у ПГ на перемычке, а до и после перемычки - не нужно, имхо: зачем такие ремучастки мелкие выделять? - Много задвижек, где не надо, и нет, где надо - на вводах.
Откуда такая необходимость, ставить ПГ на этом участке? то есть городские сети с гидрантами дальше чем 200 м от объекта? а санитарная надежность обеспечивается при этом (оборачиваемость раз в 2 дня)? Или это будет "кольцо"?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 01:13
#4
Netto


 
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Картинки - чёрное на чёрном. Что за "основная" и "резервная" линии? "Внешний канал"? "Внутренний канал"? что это?
Номера камер, углов поворотов не по ГОСТ. Не выдержаны нормативные расстояния внутри камер, в профиле, в последнем - линии уклонов обозначены не в ту сторону. Что происходит в "УП-3"? над дренажом? как выполнен поворот не под 90 град?
Задвижки длинные вместо коротких обязательно? Вместо тройников колхоз из варёного ПЭ? Труба пэ 125 на 35 л/с и не известно, сколько там на хозпит и внутренний пожар еще, как-то... проходит? хватит напора?
Гидранты должны быть установлены на кольцевом водопроводе, установка гидранта на самом вводе не допускается. Исходя из этого, размещай ПГ. Один гидрант пропускает около 35 л/с, но с потерями около 3-4 м без учета колонки. (И тебе всё равно нужно минимум 2 ПГ.)
Не надо ПГ на перемычках, имхо: в одной камере ПГ на правую ветку, в другой на левую. Но если очень хочется на перемычку, то по задвижке у ПГ на перемычке, а до и после перемычки - не нужно, имхо: зачем такие ремучастки мелкие выделять? - Много задвижек, где не надо, и нет, где надо - на вводах.
Откуда такая необходимость, ставить ПГ на этом участке? то есть городские сети с гидрантами дальше чем 200 м от объекта? а санитарная надежность обеспечивается при этом (оборачиваемость раз в 2 дня)? Или это будет "кольцо"?
По ТУ от меня моего колодца до кольцевой сети 760 метров, подписал водоканал. Напор по непонятному "П" 20,66 метра и нпт 35 л/с Т.к всего от границы участка до ввода в здание 63 метра, я посчитал о невозможности установки двух гидрантов. От магистрального кольца кидают две трубы на ввод в здание ( на большое расстояние непонятное) , соответственно как основной и резервный, который будет использоваться при неисправности первой ( к примеру на территории застройки). Соответственно ПГ на перемычке ставлю на случай, если одна из сетей отказывает и резервная всё так же подпитывает и здание и ПГ. Расстояние согласно СП 31.13330.2021 "Для полимерных труб, в зависимости от их типа, расстояние между водоводами определяется исходя из технических характеристик и требований по монтажу и эксплуатации, но не менее 0,8 м." Я принял 1 метр между труб. При участке 60 метров можно ли ставить второй гидрант?) И как если тогда обе эти линии можно считать вводом, тогда вообще нельзя ставить гидранты. В профиле просто накинут местоположения других сетей глубин прокладывания я ещё не знаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 121212.png
Просмотров: 62
Размер:	65.7 Кб
ID:	251992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема  мда.png
Просмотров: 60
Размер:	32.1 Кб
ID:	251993  
Netto вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 02:17
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Netto Посмотреть сообщение
По ТУ от меня моего колодца до кольцевой сети 760 метров, подписал водоканал. Напор по непонятному "П" 20,66 метра и нпт 35 л/с Т.к всего от границы участка до ввода в здание 63 метра
На 800 м трубы д125 потери порядка 27 м при расходе 35/2=17,5 л/с. На 800 м для установки ПГ должна быть кольцевая история.
У тебя, может, в ТУ или знп прописаны резервуары? - или их делать и сеть В2, или увеличивать плеть от города до 150-200 мм.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 02:28
#6
Netto


 
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На 800 м трубы д125 потери порядка 27 м при расходе 35/2=17,5 л/с. На 800 м для установки ПГ должна быть кольцевая история.
У тебя, может, в ТУ или знп прописаны резервуары? - или их делать и сеть В2, или увеличивать плеть от города до 150-200 мм.
Они от своей сети d225, поведут до меня 160 и придёт по итогу 125. Они вроде там гарантируют напор какой то, так что будем считать, что все приходит как по правильному. В сп написано , что если вводят две линии , где одна может полноценно работать при аварии другой, то такую следует принимать кольцевой. Если отталкиваться от этого, то тогда я могу пг ставить на одну и на вторую линию например и не парится. Будет и две точки струи и т.д, но так ли это? И в случае если все таки один ПГ мой вариант с перемычкой и задвижками неправильный ? Или допустимый
Netto вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 09:54
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Netto Посмотреть сообщение
В сп написано , что если вводят две линии , где одна может полноценно работать при аварии другой, то такую следует принимать кольцевой
Где такое написано?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 12:15
#8
Netto


 
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Где такое написано?
8.2 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее
12;
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с
ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.

сп 30.13330.2020 внутренний водопровод и канализация зданий. Такой пункт находил. Т.е надо кольцевать свои два ввода или каждый из них кольцуется внутри здания и тогда я устанавливаю ПГ в кол-ве 2 ед. по одному на линию?

Последний раз редактировалось Netto, 14.12.2022 в 12:26.
Netto вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 12:41
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


сп 31, п. 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные нужды с учетом СП 8.13130.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Ты делаешь "кольцевой" водопровод, в последней, ближайшей к зданию, камере закольцовка и уход на вводы. ПГ, как писал, предлагаю на разные ветки - в одной на левую, в другой на правую, на трубе между этими ПГ секция.

Последний раз редактировалось engngr, 14.12.2022 в 13:07.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 12:42
#10
Netto


 
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
сп 31, п. 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные нужды с учетом СП 8.13130.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Тогда как нужно поступить? Вариант ниже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image_2022-12-14_14-00-36.png
Просмотров: 113
Размер:	25.3 Кб
ID:	252014  

Последний раз редактировалось Netto, 14.12.2022 в 14:02.
Netto вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 22:53
1 | #11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Может быть, как-то так.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2022-12-14 225053.png
Просмотров: 140
Размер:	159.4 Кб
ID:	252019
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как правильно установить пожарные гидранты и колодцы в данном случае.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
Перепад высот на скатной кровле. Как правильно измерить? Устанавливать ли пожарные лестницы? _danger_ Пожарная безопасность 8 19.11.2012 09:19
Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае? Violetta Конструкции зданий и сооружений 8 30.05.2012 15:32
fx 3800 как установить правильно дрова? Марусик Прочее. Программное обеспечение 1 04.12.2010 23:43