Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ниши в фундаментной плите под установку двутавра

Армирование ниши в фундаментной плите под установку двутавра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2022, 16:15 #1
Армирование ниши в фундаментной плите под установку двутавра
Restrell
 
Регистрация: 18.12.2022
Сообщений: 2

Всем привет! Вопрос по армированию ниши в фундаментной плите под установку двутавра. В нишу устанавливается двутавр и потом замоноличивается она. Нужно ли делать утолщения и как правильно заармировать, может кто сталкивался с подобным решением

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20221218_161423_Gallery.jpg
Просмотров: 169
Размер:	29.7 Кб
ID:	252099  

Просмотров: 935
 
Непрочитано 18.12.2022, 17:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Restrell, зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 17:30
#3
Restrell


 
Регистрация: 18.12.2022
Сообщений: 2


Tyhig, желание руководства
Restrell вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2022, 17:36
| 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Restrell, недогадливым будут помогать другие. Соберитесь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2022, 18:42
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Чёт размеры двутавра подозрительно большие.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 09:47
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Ну, если без обсуждения рациональности самого такого решения (а оно под большим вопросом).
Необходимость утолщения определяется расчётом на продавливание оставшихся 800 мм.
Судя по размерам нагрузки приличные. Я бы заармировал сетками все грани и не забыл заводы на длину анкеровки.

П.С. такая забетонированная чаша не будет служить жесткой анкеровкой двутавра.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 09:49
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


шпора или несущая колонна?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 09:52
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Это план или разрез?
Это лента? (если план)
Снизу сваи или естественное основание?. А сверху что? Стена из газобетона или монолит?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ниши в фундаментной плите под установку двутавра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Каркасы фиксаторы в фундаментной плите Гаджимурад Основания и фундаменты 5 30.01.2016 13:33
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17