п.ГОСТ 12248.4— 2020 8.6 Для глинистых, оргамоминоральных и органических грунтов с коэффициентом водонасыщения Sr < 0; а также несвязных грунтов уплотнение образца на данной ступени нагружения продолжают до момента достижения условной стабилизации деформации образца
Sr может быть меньше нуля? или подразуемевается полностью высушенная глинна с нарушенной структурой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.jpg
Просмотров: 10
Размер:	36.0 Кб
ID:	252495  


Последний раз редактировалось st0957, 10.01.2023 в 04:24.
Просмотров: 1052
 
Непрочитано 08.01.2023, 21:30
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,841


В первой редакции такого не было.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-08_22-29-13.png
Просмотров: 86
Размер:	13.8 Кб
ID:	252476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-08_22-27-47.png
Просмотров: 87
Размер:	44.8 Кб
ID:	252477  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 11:58
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
Sr может быть меньше нуля?
Не может. Подозреваю, там опечатка. П 8.5. про водонасыщенные грунты, а 8,6 про не совсем водонасыщенные. По идее, эта цифра должна быть границей между ними, но половину после запятой потеряли. Может, 0,5 было или ещё что-то.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В первой редакции такого не было.
Сейчас пункт с картинки (про водонасыщенные) имеет номер 8.5. А что в первой редакции было под номером 8.7?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 12:12
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Мне думается, что речь идё о степени "сухости" относительно "водонасыщения". Потому отрицательное Sr.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 04:22
#5
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В первой редакции такого не было.
то чтовы привели это предварительный не утвержденный гост, утвержденый https://meganorm.ru/Data/740/74091.pdf
st0957 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опечатка в ГОСТ 12248.4— 2020 или что то не понимаю?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. Ворчун Прочее. Архитектура и строительство 9 21.10.2012 17:30
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01