Непрочитано 13.06.2014, 16:37 #1
Нужна проверка жёсткой базы колонны
Cnfybckfd
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47

Всем привет
Выполняю расчёт жёсткой базы.Расчёт делал вручную.Потом эту базу задавал в комете-2,есть кое-какие разбежности с кометой.
Прошу опытных ребят если у них есть возможность проверить правильность моих решений
База в приложении,там же и усилия и всё остальное.
Будет ли такая база жить?
Задавайте вопросы буду отвечать

Меня интересует верность сечений,катетов и конструктива

Считал просто для себя.Хочу быть более уверенным

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
база.dwg (108.7 Кб, 1237 просмотров)

Просмотров: 2369
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:16
#2
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Результаты расчета

Расчет базы колонн

1. - Исходные данные:



Сечение колонны: Двутавр ГОСТ 8239-89
Номер профиля: 20

Тип сопряжения - Жесткая заделка
Конструкция узла Сложная
Сталь анкерных болтов ВСт3Кп2


Расчетная нагрузка для расчета плиты:
Вертикальная (N) 19.3 тс
Момент вокруг Y (My) 4.8 тс
Расчетная нагрузка для расчета анкерных болтов:
Вертикальная (N) 0 тс

2. - Выводы:



Требуемые по расчету сечения элементов:

Наименование Величина Ед. измерения

Толщина опорной плиты 16.9 мм

Толщина вертикальных ребер 8.4 мм

Максимальное давление под плитой 597.13 тс/м2

Анкерные болты 4 D 10 мм

Программой заданы размеры плиты:

Длина вдоль оси Х (h) 0.45 м

Ширина вдоль оси Y (b) 0.31 м

Программой заданы размеры между болтами:

Вдоль оси Х (Xb) 0.4 м

Вдоль оси Y (Yb) 0.26 м



Минимальная длина швов ребер 8.11 см, (4 шва, f= 8 мм)
Швы вертикальных ребер расчитаны только на моментные нагрузки.
Вертикальное усилие следует передавать на плиту фрезеровкой торца
колонны, либо проваркой корня шва крепления колонны к плите.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 20:20
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: бэйз однако
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 10:02
#4
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Анкерные болты 4 D 10 мм
Да ну,как это болты 10мм,там отрыв же есть,4.44т на болт
Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Толщина опорной плиты 16.9 мм
А приведенные напряжения в зоне действия анкеров не проверяли?Не пройдёт там 17мм
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: бэйз однако
?Киньте пример какую б вы сделали на эти усилия,монтаж на площадке
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:17
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: о, болты 10 мм. Тут по соседству говорили "для шарнирной конструктивно не меньше 30".
 
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:21
#6
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
о, болты 10 мм. Тут по соседству говорили "для шарнирной конструктивно не меньше 30".
Видно прога момент не учитывает
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:45
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
прога момент не учитывает
тогда болты должны быть 0 диаметром 0.
 
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:52
#8
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тогда болты должны быть 0 диаметром 0.
Гвоздями,конструктивно ага
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 12:21
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


на сколько я ее помню, прогу эту - все она учитывает, просто для расчета болтов момент не задали (там раздельно задаются усилия для расчета плиты и болтов, т.к. разные сочетания будут наихудшими).
А может я просто что-то путаю, не уверен на 100% (давно уже с бэйзом не сталкивался).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
Киньте пример какую б вы сделали на эти усилия,монтаж на площадке
Offtop: извините, но у меня обычно аллергия на бесплатную работу.. = )) Чихать начинаю, чесаться, пятнами покрываюсь....

И, это.. а где еще может быть монтаж, кроме как на площадке?
Наверное, вы про изготовление? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.06.2014 в 12:26.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 12:31
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: извините, но у меня обычно аллергия на бесплатную работу.. = )) Чихать начинаю, чесаться, пятнами покрываюсь..
вам то хорошо, у моего родственника аллергия на алкоголь. я даже не вру....

Cnfybckfd, лучше посмотрите учебник по МК например Горева
100k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна проверка жёсткой базы колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
ищу литературы по расчету базы деревянной колонны otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2010 21:48
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16