Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2014, 21:11 #1
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.

Вложения
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 608 просмотров)

Просмотров: 22650
 
Непрочитано 14.07.2014, 21:16
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Плита, опёртая по 2-м сторонам на сосредоточенную силу - усилие в болте.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 22:24
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


В советской школе проектирования (из коей мы выросли) почему то этому вопросу не уделено достаточно внимания. По этой традиции жесткая база должна иметь отдельную анкреную плитку, которая сверху кладется на траверсы и расчитыается как просто балка на двух опорах. Получается она в результате довольно толстой. А по факту большинство делает базы как у автора. А толковой методики как расчитывать такую пластину на действие именно сосредоточенной силы я не встречал. Выход - МКЭ, либо в запас как консольная пластина.
Кстати, если у кого есть ссылка на книгу (пусть даже на аглицком) где есть методика расчета - скиньте, пожалуйста.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 23:38
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Есть таблицы расчёта плит Шадурского. Единственно, что напрягает - здоровенные вырезы. Обычно такие решения применяют для колонн с небольшими моментами. Для серьёзных зданий конечно траверсы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 00:21
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Удалено автором.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 00:24
1 | #6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


траверсы обычно заказчика не устраивают. да и там проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Опять же серьезные здания это сколько в цифрах? последний раз делали промку, получались сварные колонны метр высотой профиля. Опорную плиту брали 100 мм. и все равно выходило дешевле чем с траверсами базы.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 01:34
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
А какие именно проблемы?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 03:15
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #6 (str02) из питера.

Нескромный вопрос (если можно) - а что за здание такое, что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?), сечение полок какое? , зачем опорная плита толщиной 100 мм?, какой высоты этот небоскрёб? (неужто - побили все азиатские рекорды?), поделитесь! А то - живём и - не знаем.

Расскажите более подробно... Порадуемся (или поплачем?)...

Если какая-то АЭС или ТЭС - тогда всё понятно. О них тут не говорят и не поймут, если скажете (вдруг).

Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 03:21.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 09:54
1 | #9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Нашёл в Катюшине. Не первый раз меня спасает))). Но как-то всё очень просто M = alpha*N_a
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: катюшин.png
Просмотров: 560
Размер:	275.0 Кб
ID:	132035  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:07
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Траверсы можно не приваривать к опорной плите
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?),
Не понятно, что Вы имели в виду. Может высота сечения колонны?
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
опорная плита толщиной 100 мм?
Кажется никогда не видел таких опорных плит.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если какая-то АЭС или ТЭС
Максимум было 70 мм или около того, нагрузки с к-том ответственности 1.2
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:26
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Вот здесь соточка:
Изображения
Тип файла: jpg P1030296.JPG (648.2 Кб, 489 просмотров)
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:52
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нашёл в Катюшине.
Там только квадратные пластинки. Но ведь бывают другие соотношения сторон.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:23
#13
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Плита, опёртая по 2-м сторонам на сосредоточенную силу - усилие в болте.
А где можно посмотреть методику такого расчета?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:36
#14
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
либо в запас как консольная пластина
по такой схеме? расчетная длина равна В

----- добавлено через ~58 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нашёл в Катюшине. Не первый раз меня спасает))). Но как-то всё очень просто M = alpha*N_a
Не совсем понятна природа коэффициента 0.155, как учитывается соотношение сторон?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rjycjkm.PNG
Просмотров: 236
Размер:	22.4 Кб
ID:	223204  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 20:40
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 21:07
#16
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
Думал насчет такого приведения к давлению на отсек, и посчитать уже по СП тогда. Допустим 10т усилие в болте, отсек 200 на 300 мм. Давлением получим 10000/(20×30)=17кг/см2
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 21:28
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
Нет, так делать нельзя. Из балочной аналогии скорее уж G=2P/A, но и это не верно Если память не изменяет, есть соответствующие таблицы, но до послезавтра посмотреть не смогу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 21:59
#18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, так делать нельзя. Из балочной аналогии скорее уж G=2P/A, но и это не верно Если память не изменяет, есть соответствующие таблицы, но до послезавтра посмотреть не смогу.
Таблицы по расчету плит при разных видах загружения?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 22:02
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 22:30
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Таблицы по расчету плит при разных видах загружения?
Вроде как да.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50