Непрочитано 23.01.2023, 11:43 #1
Постоянное рабочее место - когда считается возникшим? Для целей температуры.
ООO
 
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 159

Добрый день.

В проектируемом производственном помещении не требуется постоянное наличие персонала, но сколько-то раз в день предполагается зайти для..... (посмотреть показатели АСУ-панели управления, задать дозу на насосе-дозаторе, отобрать пробу в пробоотборнике).
Раньше всегда считали это как отсутствие раб.мест и предусматривали температуру только "под технологию", а не под людей. Для нас это (чтоб работало оборудование и АСУ) - до +5 градусов. Но наш электрик утверждает, что для АСУ-панелей, если на них хотя бы раз в день кто-то смотрит, надо уже температуру до +18, логика - смотрит человек, а человеку температура нужна как для рабочего места, даже если зашел на пару минут.

Прошу помочь разобраться. Где вот эта вот грань - когда раб. место персонала есть и нужна температура для персонала, а когда достаточно только под процесс, какими нормами это регулируется.

Последний раз редактировалось ООO, 23.01.2023 в 11:57.
Просмотров: 1838
 
Непрочитано 23.01.2023, 12:13
2 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Обычно
более 2-х часов непрерывно или более 50% рабочего времени
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 12:16
#3
ООO


 
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 159


какой нормой это лучше обосновать?
ООO вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 12:43
2 | #4
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


СП 60.13330.2020
3.1.19 постоянное рабочее место: Место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% рабочего времени.

там целая глава по этим параметрам
5 Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха

Последний раз редактировалось solar, 23.01.2023 в 12:48.
solar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Постоянное рабочее место - когда считается возникшим? Для целей температуры.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки? kurstep Конструкции зданий и сооружений 16 10.09.2017 06:18
Autocad2017_Как изменить вес линии при печати. Когда добавил на лист деталь из пространства модели? ame47 AutoCAD 1 03.07.2017 08:35
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Рабочее место проектировщика VadimDatkunas Организация проектирования и оформление документации 21 09.03.2007 16:36