| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?

Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2013, 23:46 #1
Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?
alpine-gold
 
Челябинск
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 17




Здравствуйте!
Имеется город Якутск с температурой 0.98 (-54 градуса)
Нужно подобрать сталь для конструкции
решил, что
Настил: С 345
Колонны: С 345
Балки: С 375

ВОПРОС: как определить проходят они по ударной вязкости или нет?
Напишите пожалуйста подробнее студенту. Заранее спасибо.
Просмотров: 2218
 
Непрочитано 16.11.2013, 00:36
1 | #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Таблица 50* СНиП II-23-81* вас не устраивает или что-то в ней не ясно, раз вы на форум пришли? Хотя ваша похожа.

И не забывайте указывать категорию для сталей С345 и С375. Строго говоря, из стали С345 вам нельзя делать колонны. Отсутствие указаний по категории означает, что можно брать любую. Вы же должны применить для колонн (3 группа конструкций) сталь С345 2 или 3 категории. А для балок (2 группа) - сталь С375 4 категории. Обозначается С345-3, С375-4 (к примеру).
Категории обозначают, какие испытания были проведены с образцами стали (см. табл. 5 ГОСТ 27772-88)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.11.2013 в 00:56.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 16:10
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Подниму тему. В гост 27772-2015 в таблице 4 знак «—» означает, что показатель не нормируется. Требуется подобрать сталь для тонкостенной (2 или 3 мм) конструкции. Расчетная температура минус 56С. По сп 16 табл. В.1 требуется обеспечение KCV=34 при минус 20С. В ГОСТе 27772 для проката толщиной стенки менее 4 мм для любой марки стали везде стоит "-". Значит ли это, что вообще нельзя применять прокат толщиной менее 4 мм?

Последний раз редактировалось Иван 80, 25.01.2023 в 16:21.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 11:22
1 | #4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 332


Нет, не значит.
Обновите ГОСТ, сейчас действует версия от 2021.
Там примечание дополнили: если надо, то проводите испытания
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 12:26
1 | #5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Примечание 1 к табл.В.1 СП 16.13330.2017
Табл.6.3 СП 260.1325800.2016
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? silkworm Машиностроение 6 18.12.2011 12:01
Расчет защитного сооружения граданской обороны. Как определить давление во фронте ударной волны DP? KORG Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2011 12:38
Прошу помочь определить ремонт каких кранов ведет данный цех (план прилагается) и как он проходит Tvips Технология и организация строительства 22 24.03.2011 19:48