Как произвести контроль узла стыка пояса фермы Молодечно?
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5297
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,983
|
Цитата:
и еще http://snipov.net/c_4683_snip_110559.html |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Да и УЗД в таком виде уже ничего не покажет ![]()
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,006
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Берете ГОСТ 23118, смотрите, в каких случаях требуется УЗК и в каких объемах, конструируете узел так, чтобы получить нужный тип и категорию шва. Усилия в нп вам должны быть известны. Остальное - в ваших руках Offtop: Все-таки общий уровень специалистов все снижается и снижается... Куда катимся, товарищи... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 663
|
Сначала узк стыка профилей, потом (если всё ок) УЗК угловых швов накладок. Хотя если сделать хороший стык профилей на подкладной пластине - то уже и накладки не нужны, и узк кажется лишним.. но проект есть проект, либо договоритесь с проектировщиком чоб убрал узк, либо делайте в два приёма. Если будете делать узк то делайте по РД Росэк - он наиболее близок к строительным конструкциям
Последний раз редактировалось крокодил, 17.03.2015 в 15:32. Причина: росэк |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,161
|
Не совсем ясно что подразумевается под полуфермой. Если вы изготавливаете, то это одна отправочная марка. Если изготавливаете, то СП 53-101 и ГОСТ 23118 - это ваши нормативные документы.
Цитата:
Учтите, что нужно обеспечить разбежку сварных швов. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |